编辑: JZS133 话题热度:1291 2019-11-24
关键词: 燃气锅炉,燃气,锅炉,水压,高了,锅炉水压,boiler,height 添加资源
资源与摘要 编辑
JZS133
   燃气锅炉水压高了怎么办

  燃气锅炉水压高,可以通过调节燃气的大小以及通过限压阀来调节压力过高的问题。


  燃气锅炉在使用前,需要简单烘炉,煮炉,烘干锅炉的耐火浇注料,并且,清除锅炉中的水垢污渍后,方可正常运行使用锅炉。

  燃气锅炉的运行主要包含四部分:点火与启动,锅炉上水,点火与升压,供汽。

  一、点火与启动

  锅炉在升火前应进行全面检查,包括燃烧器及有关附件和管道等是否完整良好,操作是否灵活。所有检查无异常后,锅炉方可上水升火。

  锅筒应上水至正常水位,先打开所有风、烟道挡板。开动送风机,对炉膛及烟道通风吹扫,吹扫时间不得少于0.5分钟,然后启动燃烧器的点火装置。燃烧器点火调试应由燃烧器制造厂家或代理商派专人负责,待调试合格后,方可与锅炉一起投入正常运行。

  二、锅炉上水

  锅炉用水应为软化水,水质应符合GB1576《工业锅炉水质》标准要求。

  1)热水锅炉:

  热水锅炉进水过程中,应打开锅炉及管道最高点的排气阀,以排除锅筒及管道内的空气,直至排不出空气为止。热水锅炉投运时先开动循环泵,等供热系统中水形成循环后才能启炉,停炉时不得立即停泵,只有炉温降到50℃以下时才能停泵。

  2)蒸汽锅炉:

  蒸汽锅炉未进水前,必须关闭排污阀及主蒸汽阀,开启空气阀(或开启一只安全阀),让锅炉内空气排出,然后将已处理的软化水缓缓注入锅炉内,给水温度一般不超过40℃。当锅内水位升至水位表最低水位时,即关闭给水阀门,待锅内水位稳定,观察水位是否降低。

  三、点火与升压

  锅炉正常点火后,应缓慢升温,使炉墙和炉体的膨胀均匀,从冷炉点火升压至工作压力,一般控制在3~4小时。汽压升到0.06~0.1MPa时,应冲洗锅炉压力表及水位计,以保持其正常工作;当锅炉汽压升到0.15~0.2MPa时,关闭空气阀,并检查安全阀是否泄漏,如有泄漏应立即采取措施予以清除;当锅炉升压至0.2~0.25MPa时,对锅筒进行一次排污,排污时锅炉水位应在最高水位线处,排污后要检查排污阀是否关严,有无泄漏现象;当汽压升至0.3MPa时,要全面检查锅炉受压元件的紧固件,如人孔、手孔、检查孔和各个法兰的螺栓是否松动,并进行一次热拧紧;当锅炉汽压升到工作压力时,调整安全阀。

  锅炉升压过程中应经常打开顶部放气阀,以免积聚空气,减少锅炉氧腐蚀。

  如为蒸汽锅炉,升火后应随时注意锅内水位,因为加热后水位线会上升,如超过最高水位线时可进行排污。
star薰衣草
集中锅炉房的供热规模应根据燃料确定,采用燃气时,供热规模不宜过大,采用燃煤时供... 提高了热源效率,减少了能源的浪费。 对于住宅区内的公共建筑,如果允许较长时间的使... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
wtshxd
中原工学院关于燃气锅炉(燃烧器等)升级改造项目单一来源采购公示 中原工学院关于燃气锅炉(燃烧器等)升级改造项目采用单一来源方式采购,现公示如下: 一、拟成交供应... ---摘自《中原工学院关于燃气锅炉(燃烧器等)升级改造项目》
霜天盈月祭
燃气锅炉 产生的烟尘、SO2、NOx 参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)... 时洒水压尘,以减少运输过程中的扬尘; ④应首选使用商品混凝土,因需要必须进行现场... ---摘自《1 概述》
戴静菡
燃气 锅炉 烟尘 20 排气筒或烟道 SO2 50 NOx 150 烟气黑度 (林格曼黑度, 级) ≤1 排气筒排放口 2、水污染物排放标准 根据环评报告及环评批复要求, 本项目生活污水经站内地... ---摘自《睢宁港华燃气有限公司》
wtshxd
发电锅炉烟气脱硫、脱硝及生活污水 处理方式进行了变更;新增了气柜和3台备用燃气锅 ... 0.806 3.222 4.833 0.348 0.014 0.014 1.2 源高/Enter Stack Height (meters) 180 15 15 1.3 ... ---摘自《建设项目基本情况》
hyszqmzc
2018年采暖燃气锅炉低氮改造 竞争性磋商文件 项目编号:PXM2018_036204_000064-JH001-XM001 采购人: 北京市农业技术推广站 代理机构: 北京北科博佳招标代理有限公司 ... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
LinDa_学友
中“4430 工业锅炉(热力生产和供应行业)”中的燃气工业锅炉的产排污系数。锅炉烟... 安装时需提高设备密闭性,以提高了能源利用率,节约了能源。 (5)应用高效、长寿、强... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
霜天盈月祭
燃气 锅炉水蒸气全部参与活化反应。 厂区煤气发生炉产生的煤气经过除尘脱焦后直接 进... 大大提高了活性炭产品得率和质量。 综上所述,通过综合比较,耙式炉是目前最先进的活... ---摘自《1 概述》
麒麟兔爷
且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.... 燃气管道 8220 热力管道 8300 工业管道 8310 工艺管道 8320 动力管道 8330 制冷管道 ... ---摘自《附件》
ddzhikoi
2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 项目编号:XM-0000047109180918006 项目联系方式: 项目联系人:郭子谦 项目联系电话:18395638475 采购单位联系方式: 采购单位:... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
人间点评
表3燃煤锅炉燃气锅炉特别排放限值要求;生产环节与污水站恶臭气体中臭气浓度、氨... 有效提高了气液接触面积。水雾自上而下或自侧面喷洒,烟气中的水溶性物质或烟尘颗粒... ---摘自《河北盖乐亭明胶有限公司》
梦里红妆
8 装置加热炉烟气 3.323*107m3/a 9 20t/h 燃气蒸汽锅炉烟气 14.127*107m3/a 0.9mg/m3 0.127 10 HDS 反应含硫污水 7502.02 0.1508 11.313 11 汽提含硫污水 52.8 0.9447 0.4 ---摘自《宁夏瑞科新源化工有限公司》
xwl西瓜xym
燃油和燃气锅炉的能效指标比现行北京市地方标准 « 公共 建筑节能设计标准»D B1 1 ... 用水点供水压力不大于02DB11/T8 2 5 G 2 0 1 5 0 2 0 MP a ,且不小于用水器具要... ---摘自《北京市地方标准》
山南水北
燃气锅炉废气经 18m 高烟囱排放。 新建 烧结机:脱硫塔 1 套,采用石灰-石膏法脱硫湿式电 除尘器(WESP)1 台+36m 高排气筒+在线监测 本次新增 竖炉:脱硫塔 1 套,采用石... ---摘自《本溪四野铸业有限公司》
迷音桑
燃气锅炉和导热油炉为全厂共用 排水 废水经厂区内的污水处理站治理后,沿五支排进入镜高涝河,最后通过沿卫河的暗沟进 入小尚庄污水处理厂进一步治理,最终的排放水体为卫... ---摘自《新乡市瑞丰新材料股份有限公司》
wtshxd
燃气锅炉 及配套设备 4 锅炉软化水设备 利用原有燃煤锅炉软化水制备设备 液化天然气储罐、配套天然气 释放站、防雷器、燃气输送管 道及贮存区围堰等相关配套 设施 由供气单位... ---摘自《建设项目基本情况》
hys520855
燃气锅炉 台112t/h 5 变压器 套11250KVA 四川天旺科技有限公司生产、销售果蔬汁饮料... 经过杀菌后,降温冷却时,停止供应蒸气,将冷却水压入喷水管,采用水循环系统 进行冷... ---摘自《四川天旺科技有限公司》
我不是阿L
燃气轮机制造监理技术要求》 、 《电 站锅炉制造监理技术要求》 、 《大型发电机制造... 水压试验 4 5.4.5 渗漏试验 5 5.4.6 清洁度检查 5 5.4.7 标识和外观 5 5.5 零部件装配 5 5.5.... ---摘自《中国设备监理协会文件》
星野哀
存放和使用柴油、燃气、乙炔和氧气瓶等易燃易爆物品的场所; c) 变配电室、锅炉房、计算机房、会议厅、歌舞厅等消防重点部位; d) 其他存放和使用易燃易爆液体、气体的场... ---摘自《DB11》
wtshxd
燃气锅炉设计参数表 技术参数 额定蒸发量 4t 满水水容积 7.3 额定蒸汽压力 1.25 燃烧方式 微正压室燃 额定蒸汽温度 194 燃烧调节方式 全自动比例调节 额定进水温度 20 燃气压力 ... ---摘自《建设项目基本情况》
没心没肺DR
额定出口水压为 0.1~ 2.5MPa 表压、额定出口水温小于或等于 180℃; 三、符合本条第... 燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆门 的位置应有利于泄压,当... ---摘自锅炉房设计规范》
星野哀
全自动数控燃气锅炉 锅炉容量:0.28 ~ 1.05 吨 参考面积:600~10000 平米 设计热效率:92% 应用范围:学校、医院、宾馆、工厂等集中供热、冬季供暖、洗浴等热水供应 适用燃... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
hyszqmzc
高了应急预案的实际指导意义。 南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢” )位于江... 公辅事业部分管水厂、电厂、燃气厂、制氧厂和铁路运输中心。 各分厂具体功能职责见表... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
山南水北
河南司法警官职业学院燃气 锅炉氮气改造项目 谈判文件项目编号:豫财竞谈-2018-974 号采购人:河南司法警官职业学院 采购代理机构:河南安创工程招标管理有限公司 日期:二... ---摘自《河南司法警官职业学院燃气锅炉氮气改造项目 谈判》
xiaoshou
(6)需要进行水压试验的,现场监督水压试验是否符合《锅规》的要求(A 类)。 2.1.5.... (1)审查锅炉出厂资料,是否符合《锅规》的要求(C 类); (2)审查燃油燃气燃烧... ---摘自《TSG》
星野哀
燃气采暖热水炉 gas-fired heating and hot water combi-boiler 具备分户供暖功能的燃气器... stack height 从烟囱(或锅炉房)所在的地平面至烟囱出口的高度。 3.10 新建和在用锅炉 ... ---摘自《DB11》
棉鞋
"单选28","低压燃气热水器的供水压力应(C)。","A.低于0.2MPaB.低于0.3... "下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要... ---摘自燃气基础知识》
LinDa_学友
废气处理 ①燃气蒸汽锅炉燃气燃烧废气通过 1 根13m 高排气筒排放。 ②食堂油烟:食... 水量、水压 均能满足本项目的需要。 (4)排水 项目实行雨污分流制,雨水和锅炉清下水通... ---摘自《0.053952 0.053952 (万t)》
牛牛小龙人
不仅丰富了我的实践经验,也大大提高了我的工作技能和管理水平,增强了我为广大师生... 完成了燃煤锅炉燃气锅炉操作技术的转型。 2007年9月,我调入良乡校区,新环境、新... ---摘自《尊敬的各位领导、各位同志:大家好!》
hyszqmzc
低压燃气锅炉及辅机设备成套2 台套,欢迎具备资质和能力的供应商前来密封投标。 新疆紫金有色金属有限公司:新疆紫金有色金属有限公司是紫金矿业集团锌冶炼板块新增骨干企... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
鱼饵虫
焊接→平齐烟管→清除锅筒及集箱内部杂物→封闭人孔及手孔等→水压试验→油漆 Ⅵ、锅炉各部件总装后,包装入库或直接发往用户。 6.2.1.2 内燃机及配件制造 (1)内燃机部件... ---摘自《通用设备制造业》
苹果的酸
燃油燃气 锅炉 重油 90 92 轻油 92 94 燃气 92 94 层状燃烧 锅炉 Ⅲ类 烟煤 81 84 86 87 88... 5 地埋管插入钻孔前应进行水压试验。 6.4.2 热源井应进行抽水试验和回灌试验并应单独... ---摘自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
达达恰西瓜
郑锅燃油燃气电站锅炉采用机电一体的结构,外观大方、结构紧凑、空间占用少,运输方便,基建投资少,既遵循了节能环保理念,又满 足了工程项目所需的热能;在生产使用上,... ---摘自《郑锅股份》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 危险特性:加热分解产生易燃气体一氧化碳。可燃,具刺激性。 ⑤、固化剂 又名硬化剂... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
摇摆白勺白芍
用户侧回水压力超低保护;补水箱液位过低保 护等联锁保护。 8 7 热源厂 7.0.1 本章适用于燃煤锅炉房中的层燃锅炉的监控系统设计。 对于 热电联产首站、燃油、燃气、循环流化... ---摘自《吉林省工程建设地方标准》
山南水北
新建燃气 锅炉大气污染物排放浓度限值,具体限值见表 1.5-5。 表1.5-5 锅炉大气污染物... 提高了生产装 备技术水平,降低了能耗、物耗。 14.4 环境风险分析结论 只要企业能够认... ---摘自《1、总则.》
ok2015
燃气锅炉低氮改造项目 建设单位 青岛啤酒(昆山)有限公司 法人代表 徐楠 联系人 金春生 通讯地址 昆山市周市镇昆太路 388 号 联系电话 13913239198 传真 -- 邮政编码 215000 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
人间点评
0.7~58MW、额定出口水压为 0.1~2.5MPa 表压、 额定出口水温小于或等于 180℃; 三、... 燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆门的位置应有利于 泄压,当... ---摘自《第一章 总则》
star薰衣草
1.0.8城镇燃气设施建设中属于锅炉、压力容器、压力管道等国家特种设备管理范围的,应符合国家相关特种设备监察管理的要求。 【条文说明】依据《中华人民共和国特种设备安... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
丑伊
燃气锅炉 NOx 减排对缓解冬季大气污染具有重要意义.3 - 2.2 环境管理的精细化要求.4 - 2.3 燃气锅炉 NOx 防治技术的发展成熟为标准制定提供了可能.5 - 3 技术路线及工作过程.6 - ... ---摘自《乌鲁木齐市地方标准》
我不是阿L
落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用... 检查系统水压 5 4.2 控制面板 5 4.2.1 操控部件.5 4.2.2 多功能液晶显示器(DIA系统)6 4.... ---摘自《供用户使用》
5天午托
高温高压燃气锅炉 1*30MW 发 电机组,其中发电机组于 2015 年投入运行,年运行 7000... 95.35%,提高了去除率,满足《火电厂大 气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2中... ---摘自《证书等级:乙级》
252276522
燃气热水供暖锅炉及燃油锅炉年均运行效率不应低于 85%; 2 对于改造后的室外供热管网... 造后的性能指标要求提高了;2、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 对建筑外保温系... ---摘自《UDC》
星野哀
3/ 信息键 按下此键,显示系统相关信息:锅炉水压 力、室外温度、各分区室内环境温度... 燃气锅炉参数状态 • 加热体温度 • 采暖热水出水温度 • 热水温度 • 火焰电离水平 技术... ---摘自《法国富丽凯公司简介》
252276522
锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时,可采... 管道的供水压力应能保证用水总 量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时, 水枪的充... ---摘自《UDC》
向日葵8AS
锅炉水压试验时,试压系统的压道、结构或构件等不需要大修即可按其预定目的使用的时... 多热源供热, 热源之间可互为备用,不仅提高了供热可靠性,热源间还可进行经济调度,... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
贾雷坪皮
(循环水泵、风机、烟气-水换热器、燃气比例阀、风压开关、水压开关、 膨胀水箱、 燃烧器、 主控板等备件按交付物总数量的 2%) 、 税金等一切所有费用;以及招标文件明示和... ---摘自《滨州市政府采购》
lonven
大大提高了锅炉运行的安全性和可靠性。 该锅炉安装需办理安装告知、检验、使用登记证... 锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值... ---摘自《概述:》
gracecats
中国消费者提供系列燃气壁挂锅炉,落地式锅炉燃气和电热水器, 热泵,太阳能产品及... 水压传感器 21 内部旁通 22 电动三通阀 23 采暖供水温度传感器 24 采暖回水温度传感器 ... ---摘自《Why Vaillant?》
烂衣小孩
对于燃气锅炉来说,其最大的不安全因素之一就是气体泄露,防止、检测泄露是燃气系统的关键部分之一。 燃气应以最短的路程送到燃烧器。压力损耗要尽可能小,送气管道的直径... ---摘自《纪鉴调?》