编辑: 戴静菡 | 2019-07-29 |
2018 年12 月 建设单位法人代表: (签字) 编制单位法人代表: (签字) 项目负责人: 报告编写人: 建设单位:睢宁港华燃气有限公司(盖章) 编制单位:江苏诚智工程设计咨询有限公司(盖章)
电话: 0516-88018177
电话: 0516-66660355 传真: 0516-88018177 传真:0516-66660303 邮编:
221231 邮编:
221018 地址: 睢宁县北环路南侧、钢铁路西侧 地址:江苏徐州新城区绿地商务城蓝海二期 B 座
14、
15 楼 睢宁港华燃气有限公司城区 LNG 气化站改(扩)建工程项目竣工环境保护验收监测报告表 附图:
1、建设项目平面布置图及验收监测采样布点图;
2、项目地理位置图;
3、项目周围环境示意图;
附件: 附件 1:检测报告;
附件 2: 《关于对睢宁港华燃气有限公司睢宁港华城区 LNG 气化站项目环境影 响报告表的批复》 (睢环审[2016]62 号,2016 年8月5日) ;
《关于对睢宁港华燃气有限公司睢宁港华城区 LNG 气化站改(扩)建工程 项目环境影响报告表的批复》 (睢环审[2018]33 号,2018 年6月1日) ;
附件 3:营业执照;
附件 4:消防验收意见;
附件 5:危险废物委托处置合同;
附件 6:取消灌装台设计变更单;
附件 7:工况说明;
附件 8:企业事业单位突发环境事件应急预案备案表;
附件 9:验收监测单位资质;
附件 10:部分监测人员资质.
睢宁港华燃气有限公司城区 LNG 气化站改(扩)建工程项目竣工环境保护验收监测报告表
1 表一 建设项目基本情况 建设项目名称 城区 LNG 气化站改(扩)建工程项目 建设单位名称 睢宁港华燃气有限公司 建设项目性质 新建 改扩建√ 技改 迁建 建设地点 睢宁县北环路南侧、钢铁路西侧(E117°59′43.7″,N 33°55′41.8″) 主要产品名称 天然气 设计生产能力 天然气供气量
10000 Nm3 /h 实际生产能力 天然气供气量
10000 Nm3 /h 建设项目环评时间
2018 年3月开工建设时间
2018 年6月调试时间
2018 年10 月 验收现场监测时间
2018 年11 月26 日-27 日 环评报告表审批部 门 睢宁县环境保护 局 环评报告表 编制单位 江苏诚智工程设计咨询有限 公司 环保设施设计单位 江苏景顺环境科 技有限公司 环保设施施工单位 江苏景顺环境科技有限公司 投资总概算 (全厂) 1175.6 环保投资总概算
17 比例 1.45% 实际总投资 (一期)
1200 实际环保投资
22 比例 1.83% 验收监测依据
1、 《中华人民共和国环境保护法》 (第十二届全国人民代表大会常务 委员会第八次会议于
2014 年4月24 日修订通过,2015 年1月1日实施) ;
2、 中华人民共和国国务院第
682 号令 《建设项目环境保护管理条例》
2017 年10 月1日;
3、 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行) 》 (环发 [2015]163 号) ;
4、环保部《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 (国环规环评[2017]4 号) ;
5、 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》 (江苏省环境保护局 苏环控[1997]122 号文) ;
6、 《关于加强对建设项目管理中环境监测工作的意见》 (江苏省环境 保护厅,苏环办[2004]36 号) ;
睢宁港华燃气有限公司城区 LNG 气化站改(扩)建工程项目竣工环境保护验收监测报告表
2 验收监测依据
7、 《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》 (徐委发[2018]17 号) ;
8、 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》 (苏环办[2015]256 号) ;
9、 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 (生态环境部, 公告2018年第9号) ;
10、 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》 (江苏省环境 保护厅,2018年2月1日) ;
11、 《睢宁港华燃气有限公司睢宁港华城区 LNG 气化站改(扩)建 工程项目环境影响报告表》 (江苏诚智工程设计咨询有限公司,2018 年3月) ;
12、 《关于对睢宁港华燃气有限公司睢宁港华城区 LNG 气化站改 (扩)建工程项目环境影响报告表的批复》 (睢宁县环境保护局,睢 环审[2018]33号,2018年6月1日) ;
13、 《睢宁港华燃气有限公司睢宁港华城区 LNG 气化站改(扩)建 工程项目 验收监测报告》 (徐州市质量技术监督综合检验检测中心, 2018HJWT00336) ;
14、睢宁港华燃气有限公司提供的其它有关资料. 验收监测评价标准 标号、级别、限值
1、废气排放标准 根据环评报告及环评批复要求, 项目非甲烷总烃排放执行 《大气 污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级排放标准;
项目 燃气热水炉燃烧烟气中的烟尘、SO
2、NOx 排放执行《锅炉大气污染 物排放标准》 (GB13271-2014)表3中的燃气锅炉污染物排放标准, 具体标准见表 1-1 和1-2 表1-1 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 污染物 最高允许排 放浓度 (mg/Nm3) 最高允许排放速率 (kg/h) 无组织排放监控浓度限 值 排气筒(m) 二级 浓度 (mg/m3 ) 监控点 非甲烷 总烃
120 15
10 4.0 周界外浓 度最高点 睢宁港华燃气有限公司城区 LNG 气化站改(扩)建工程项目竣工环境保护验收监测报告表
3 表1-2《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 污染物 最高允许排放浓 度 污染物排放监控 位置 燃气 锅炉 烟尘
20 排气筒或烟道 SO2
50 NOx
150 烟气黑度 (林格曼黑度, 级) ≤1 排气筒排放口
2、水污染物排放标准 根据环评报告及环评批复要求, 本项目生活污水经站内地埋式污 水处理设施处理后用于站区绿化, 废水参照执行 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级标准.具体废水排放标准值见 1-3. 表1-3 废水排放标准 (单位:pH 无量纲,mg/L) 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级标准 6~9
100 20
70 155
3、噪声排放标准 根据环评报告及环评批复要求, 厂界噪声执行 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准:昼间≤60dB(A) , 夜间≤50dB(A) . 睢宁港华燃气有限公司城区 LNG 气化站改(扩)建工程项目竣工环境保护验收监测报告表
4 表二建设项目工程概况 2.1 基本情况 睢宁港华燃气有限公司位于睢宁县宁江工业园北环路
68 号,公司成立于
2009 年11 月09 日,主要经营范围为管道燃气(天然气)零售.
2016 年3月24 日由睢宁县发展改革与经济委员会对睢宁港华燃气有限公司管道燃 气项目予以核准的通知(批复文号:睢发改投[2016]69 号) ,2016 年7月由江苏诚智工 程设计咨询有限公司编制完成了 《睢宁港华燃气有限公司睢宁港华城区 LNG 气化站项目 环境影响报告表》 ,睢宁县环境保护局于
2016 年8月5日以睢环审[2016]62 号文对该项 目予以批复.为满足城区供气需求,公司对城区 LNG 气化站进行改(扩)建,2018 年3月由江苏诚智工程设计咨询有限公司编制完成了《睢宁港华燃气有限公司睢宁港华城区 LNG 气化站改(扩)建工程项目环境影响报告表》 ,睢宁县环境保护局于
2018 年6月1日以睢环审[2018]33 号文对该项目予以批复.目前项目主体工程已全部建设完毕,所需 的生产设备全部到位,各类环保治理设施与主体工程均已正常运行,生产能力达到设计 规模的 75%以上,具备 三同时 竣工验收监测条件. 睢宁港华燃气有限公司于
2018 年11 月1日成立验收小组, 小组成员包含施工单位、 环评编制单位、检测单位等.睢宁港华燃气有限公司委托徐州市质量技术监督综合检验 检测中心于
2018 年11 月26 日和
11 月27 日,对睢宁港华城区 LNG 气化站改(扩)建 工程项目进行了验收监测. 根据《建设项目环境保护管理条例》 (国务院令第
682 号) 、环保部《关于发布建设 项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评[2017]4 号) 、 《建设项目竣工环境 保护验收技术指南 污染影响类》 (生态环境部,公告
2018 年第
9 号)及其附件的规定和 要求,睢宁港华燃气有限公司对场站及配套建设的环境保护设施进行验收.江苏诚智工 程设计咨询有限公司结合验收监测报告和项目其他相关资料,如实记录、整理、编写了 《睢宁港华燃气有限公司睢宁港华城区 LNG 气化站改(扩)建工程项目竣工环境保护 验收监测报告》 . 2.2 工程概况 2.2.1 地理位置和平面布置 项目位于睢宁县北环路南侧、钢铁路西侧;
场址北侧为 S121 省道,西侧为在建机械 加工工厂,南侧为水塘,东侧为空地. 睢宁港华燃气有限公司城区 LNG 气化站改(扩)建工程项目竣工环境保护验收监测报告表
5 睢宁港华燃气有限公司位于睢宁县北环路南侧、 钢铁路西侧;
场址北侧为 S121 省道, 西侧为空地,南侧为水塘,东侧为钢铁路.项目占地面积 16249.58m2 (约24.42 亩), 共分为
2 个部分,其中站区用地面积 12285.18m2 (约18.43 亩),东侧预留用地面积 3994.92 m2 (约6亩),站内建筑面积约 882.06m2 . 2.2.2 工程主要内容 (1)主体工程情况 项目组成和产品方案分别见表2-1和2-2. 表2.1 建设项目组成表 类别 建设名称 环评内容 实际建设情况 规模/设计能力 备注 主体 工程 储罐区
2 个150m3 LNG 储罐(立式) ,配套储 罐自增压气化器 地上罐,罐区四周设围堰,围堰 高出内侧地坪 1.0m 和环评报告一致 气化撬
2 套 内含卸车增压气化器、空温式气 化器、电加热水浴复热器、BOG 加热器、EAG 加热器、调压计 量装置 和环评报告一致 贮运 工程 气源运输系统 委托外运 LNG 槽车 和环评报告一致 下游运输系统 / 与下游已建中压管网对接 和环评报告一致 辅助 工程 办公楼 597.24 m2 原有,2 层砖混结构,包括办公 室、控制室、配电室等 和环评报告一致 消防泵房
40 m2 / 和环评报告一致 门卫
36 m2 / 和环评报告一致 地磅 60t / 和环评报告一致 公用 工程 供水系统生活 10m3 /d 睢宁县供水管网 和环评报告一致 消防 >
20L/s 1600m? 消防水池作为消防常用 水源,市政水为消防水池补充用 水 和环评报告一致 排水系统 / 雨污分流 和环评报告一致 供电系统 10kV 箱式变电站 睢宁县供电管网 和环评报告一致 环保 工程 废水生活污水 67m3 /a 经站区内地埋式污水处理设施 处理,近期回用于站区绿化,待 睢宁县污水处理厂的污水管网 铺设到本项目地时,再排入该污 水处理厂处理. 和环评报告一 致.经站区内地 埋式污水处理设 施处理,回用于 站区绿化 废气燃烧 废气 10m 高排气筒 满足《锅炉大气污染物排放标 准》 (GB13271-2014)表3中的 燃气锅炉标准 10m 高排气筒 噪声加强管 理,增加 绿化面积 绿化面积 5444.02m2 厂界达到《声环境质量标准》 (GB12348-2008)2 类标准 平面布局、厂房 隔声 固体生活垃圾 箱3.65t/a 环卫部门统一收集,满足要求 生活垃圾和废包 装材料环卫部门 统一清理. 睢宁港华燃气有限公司城区 LNG 气化站改(扩)建工程项目竣工环境保护验收监测报告表
6 废物危废收 集箱 0.03t/a 交由有资质单位处理 废润滑油委托徐 州兆源环保再生 资源有限公司处 置表2-2 建设项目产品方案 工程名称 产品名称及规格 设计能力 年消耗量 年运行时数 LNG 气化站 液化天然气 最大气化规模 10000m3 /h
1030 万m3
365 天2.2.3 职工人数和工作制度 职工人数:项目现有员工20人. 工作制度:全年生产300天,三班运转,每班8小时,年工作时数为8760h. 2.2.4 设备 项目现有设备清单见表 2-3. 表2-3 主要设备一览表 序号 名称 规格型号 设计压力 设计温度 环评数量 实际数量
1 LNG 真空罐 150m? 0.66MPa -196℃
2 台2台2储罐增压气化器 500Nm? /h 1.6MPa -196℃
2 台2台3卸车增压气化器 300Nm? /h 1.6MPa -196℃
2 台2台4空温式气化器 5000Nm? /h 1.6MPa -196℃
4 台4台5BOG 空温加热器 1000Nm? /h 1.6MPa -196~ +50℃
1 台1台6EAG 加热器 1000Nm? /h
1 台1台7空气压缩系统 0.8MPa -19~+50℃
1 套1套7-1 空气压缩机 1.25m? /min 1.0MPa -19~+50℃
1 台1台7-2 精密过滤器 C 级1.0MPa -19~+50℃
1 台1台7-3 精密过滤器 T 级1.0MPa -19~+50℃
1 台1台7-4 精密过滤器 A 级1.0MPa -19~+50℃
1 台1台7-5 缓冲罐 0.3m? 1.0MPa -19~+50℃
1 台1台7-6 干燥器 0.5m? /min 1.0MPa -19~+50℃
1 台1台8调压计量撬 (对原 有设备进行改造) 主调压管路: 1000Nm? /h;
BOG 调压管 路:1000Nm? /h
1 套1套9调压计量装置 包括次高压-中 压调........