2、排水管道及配件安装要求 (1)埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验. (2)生活污水管道的坡度必须符合设计要求,设计无要求的,排水铸铁管和塑料管的坡度应符合下表的规定. (3)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节.如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m. (4)高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管. (5)排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管管径的2/3,通球率必须达到100%. (6)在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时,应符合下列规定: 1)在立管上应隔层设检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必设.两层建筑时,可仅在底层设检查口;

如有乙字弯管时,则在其上部设置检查口. 检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差为±20mm;

检查口的朝向应便于检修.暗装立管,在检查口处应安装检修门. 2)连接2个及2个以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口.当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;

若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm. 3)在转角小于135°的污水横管上,应设检查口或清扫口. 4)污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口. (7)埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内.井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%的坡度,坡向检查口. (8)金属排水管道上的吊钩或长箍应固定在承重结构上. 固定件间距:横管不大于2m,立管不大于3m.楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件.立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施. (9)排水塑料管道支吊架间距应符合下表的规定. 管径(mm)

50 75

110 125

160 立管(m) 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0 横管(m) 0.5 0.75 1.10 1.30 1.6 (10)排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定: 1)通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度. 2)在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗的一侧. 3)在经常上人平屋顶,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置. (11)安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗. (12)雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求. (13)悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰,埋地雨水管道的最小坡度应符合下表的规定. 项次 管径(mm) 最小坡度(‰) 项次 管径(mm) 最小坡度(‰)

1 50

20 4

125 6

2 75

15 5

150 5

3 100

8 6 200~400

4 (14)雨水管道不得与生活污水管道相连接. (15)雨水斗的连接应固定在屋面承重结构上.雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏.连接管道当设计无要求时,不得小于100mm. (16)悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距是:当DN≤150mm不超过15m,当DN>150mm时不超过20m.

3、室内排水管道的安装 (1)排出管的安装 穿过建筑物基础时应预留孔洞,并设防水套管. 排出管直接埋地时,其埋深应大于当地冬季冰冻线深度. 排出管的长度不宜太长,一般自室外检查井中心至建筑物基础外边缘距离不小于3m,不大于10m. (2)排水立管的敷设 应设在排水量最大,卫生器具集中的地点. 不得设于卫生、安静环境要求较高的房间,应尽可能远离该类房间内墙. 排水立管如暗装于管槽或管道井内,在检查口处应设检修门. 排水立管因穿过楼板,因此应预留孔洞. (3)排水横管的敷设 不得敷设在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏生产原料的房间. 不得穿越厨房、餐厅、贵重商品仓库、变电室、通风间等. 不得穿越沉降缝、伸缩缝,如必须穿越时,应采取技术措施. 穿过墙体和楼板时应预留孔洞. (4)排水支管的敷设 穿墙或楼板时应预留孔洞,且预留位置应准确. 与卫生器具相连时,除坐式大便器和地漏外均应设置存水弯.