编辑: 王子梦丶 | 2019-08-30 |
第一章 工程概况 1.
1 工程说明
3 号楼、4 号住宅楼工程位于XX市XX号,总建筑面积56,299m2,其中3 号楼建筑面积28,434m2,4#楼建筑面积27,865 m2,地下1 层,地上18 层跃19 层,总高度95.6m.本工程采用CGF 桩复合地基,基础形式为筏板基础,结构类型为剪力墙结构. 基坑概况:本工程3 号楼、4 号楼基坑由建设单位另行组织土方施工单位开挖;
灌注桩由辽宁省勘察设计院施工.桩基础施工完毕后未进行基坑降水及边坡支护处理,两栋楼基坑边坡平均坡度80°.3 号楼基坑内开挖面以下全部为冻土;
4 号楼基坑内有1.3m 深的明水,导致坑内原有土方全部形成淤泥.两栋楼基坑内有大量余土未清理,3 号楼?6.400m 标高以上有0.6m 深冻土需进行清理,4 号楼?7.900m 以上有0.6m 深淤泥需进行清理.基坑具体尺寸参见基坑示意图. 本工程由XX设计院设计,在保证施工需要的前提下,施工图将分阶段出图;
监理单位:XX监理公司. 1.2 现场情况 本工程交通十分方便,但场地较为狭小,不利于现场施工布置.另外,XX工程仍未完工,与XX公司同驻一个施工现场,给现场管理带来一定难度和不便. 1.3 水文、地质条件、场地、气象情况 1.水文、地质情况 本工程稳定地下水位2.50~4.60m,基坑土方开挖后未采取降水措施.场地地层自上而下依次为杂填土、粉质黏土、中砂①、中砂②、中粗砂、粉质黏土、全风化花岗岩、强中风化石英岩、强风化花岗岩.本工程筏板基础持力层为中、粗砂层 ,CGF 复合桩地基至风化岩持力层,复合地基承载力标准值fk≥500kPa,复合地基压缩模量Es≥40MPa,均匀分布. 2.场地情况 本场地抗震基本设防烈度为7 度,本工程按7 度设防,建筑场地类别为Ⅱ类. 3.气象资料 本地区标准冻深(自然地面以下)为0.8m,基本雪压为0.25kN/m2,基本风压为0.45kN/m2. 1.4 建筑、结构概况 本工程为钢筋混凝土框架―剪力墙结构,室内外高差为600mm,3 号楼室内地坪±0.000 相当于绝对标高10.600m,4#楼室内地坪±0.000 相当于绝对标高12.250m.结构抗震等级为三级,设计使用年限为50 年,建筑结构安全等级为二级.CGF 桩基混凝土强度等级为C20,地下室底板、侧壁、后浇带为C35 防水混凝土加微膨胀剂,楼层后浇带均采用C35 混凝土加微膨胀剂.基础垫层采用C10 混凝土,柱、墙、梁、板、楼梯均采用C30 混凝土,所有梁、板中均加入微膨胀剂.地下室底板厚度为1,200mm,最大厚度为(电梯井位置)2,950mm,属于典型的大体积混凝土施工.剪力墙最大截面350mm*8400mm,梁最大截面300mm*900mm. 本工程外墙面为彩色涂料,内墙除卫生间、消防水池、厨房间外的其他房间均为大白浆墙面,消防水池为防水砂浆,卫生间、厨房为瓷砖.所有外窗均采用塑钢单框双层玻璃,内窗采用塑钢单层推拉窗.本工程外墙采用40mm 厚挤塑板保温,25mm 厚TS20 墙体保温砂浆,非剪力墙位置为40mm 厚挤塑板保温,190 厚陶粒砌块,25mm 厚TS20 墙体保温砂浆.填充墙为190mm 厚陶粒砌块,局部卫生间处隔墙、包水管处隔墙为120mm 厚,遇有门窗洞口和在砌块墙上固定水箱、水池、消火栓等,局部改砌烧结普通砖. 本工程共安装10 部客梯,3 号楼4 部,4 号楼6 部.屋面采用聚苯保温板保温,平屋面为高分子防水卷材防水,坡屋面为水乳型聚合物水泥基复合防水涂料. 本工程施工重点和难点:CGF 复合桩基施工、地下室底板大体积混凝土施工、地下室防水施工、坡屋面施工等. 根据实际情况编制本工程施工组织总设计,其中对应的各项施工准备工作将在有关条件具备的情况下尽快完成. 1.5 工程特点 (1)工程具有混凝土量大、设计标准高、技术复杂、专业分包单位多等特点,因此,必须引起高度的重视,在建设单位及总承包单位的统一协调指挥下,集中优势力量,将优秀的设计与先进的施工技术实现最佳的组合,以便优质、高效、低成本完成本工程,把本工程建成国内一流的建筑精品工程;