编辑: qksr | 2013-02-03 |
0.1 屋面保温材料主要性能指标应符合表A.0.1的要求 表A.0.1屋面保温材料的主要性能指标 材料名称 表观密度或干密度 (kg/m3) 体积吸水率 (v/v,%) 导热系数标准值 λ[W/(m・K)] 修正系数 а 导热系数计算值 λc [W/(m・K)] 真空保温板 ≤450 ≤3.0 0.008 1.4 0.011 硬泡聚氨酯(PU) ≥35 ≤3.0 0.024 1.1 0.026 挤塑聚苯板(XPS) ≥32 ≤1.5 0.030 1.2 0.036 模塑聚苯板(EPS) ≥20 ≤4.0 0.041 1.3 0.053 泡沫玻璃板 ≥150 ≤0.5 0.062 1.2 0.074 发泡水泥板 ≤250 ≤10.0 0.065 1.2 0.078 注:本表中挤塑聚苯板、模塑聚苯板等性能参数取自国家标准《屋面工程技术规范》GB50345-2012附录B表B.2.1 A.0.2 正置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.2-
1、表A.0.2-2确定 表A.0.2-1正置式平屋面的保温材料、厚度及热工性能 构造示意图 构造层次 导热系数[W/m・K] 1)细石钢筋混凝土 40mm λ=1.740 2)隔离层+防水层 ― 3)水泥砂浆找平层 20mm λ=0.930 4)保温层(d厚)(见下表) (见表A.0.1) 5)水泥砂浆找平层 20mm λ=0.930 6)轻骨料混凝土找坡层最薄处30mm λ=0.300 7)钢筋混凝土屋面板 120mm λ=1.740 保温材料 设计厚度(mm) 传热系数 [W/(m2・K)] 传热系数规定限值 真空保温板
13 0.66 K≤0.8 [W/(m2・K)] 硬泡聚氨酯(PU)
25 0.77 挤塑聚苯板(XPS)
35 0.76 模塑聚苯板(EPS)
50 0.78 泡沫玻璃板
70 0.77 发泡水泥板
75 0.76 构造做法见《屋面工程技术规程》GB50345-2012表3.0.2 A.0.2-2正置式坡屋面的保温材料、厚度及热工性能 构造示意图 构造层次 导热系数[W/m・K] 1)瓦、挂瓦条、顺水条 ― 2)细石钢筋混凝土 40mm λ=1.740 3)隔离层+防水层 ― 4)水泥砂浆找平层 20mm λ=0.930 5)保温层(d厚)(见下表) (见表A.0.1) 6)水泥砂浆找平层 20mm λ=0.930 7)钢筋混凝土屋面板 120mm λ=1.740 保温材料 设计厚度(mm) 传热系数 [W/(m2・K)] 传热系数规定限值 真空保温板
13 0.69 K≤0.8 [W/(m2・K)] 硬泡聚氨酯(PU)
30 0.70 挤塑聚苯板(XPS)
35 0.80 模塑聚苯板(EPS)
55 0.76 泡沫玻璃板
75 0.77 发泡水泥板
80 0.76 构造做法见《坡屋面建筑构造
(一)》09J202-1中页K4 A.0.3 倒置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.3-
1、表A.0.3-2确定 A.0.3-1倒置式平屋面的保温材料、厚度及热工性能 构造示意图 构造层次 导热系数[W/m・K] 1)细石钢筋混凝土 40mm λ=1.740 2)保温层(d厚)(见下表) (见表A.0.1) 3)隔离层+防水层 ― 4)水泥砂浆找平层 20mm λ=0.930 5)轻骨料混凝土找坡层最薄处30mm λ=0.300 6)钢筋混凝土屋面板 120mm λ=1.740 保温材料 计算厚度(mm) 设计厚度(mm) 传热系数 [W/(m2・K)] 传热系数规定限值 硬泡聚氨酯(PU)
25 35 0.78 K≤0.8 [W/(m2・K)] 挤塑聚苯板(XPS)
34 45 0.79 泡沫玻璃板
70 90 0.79 构造做法见《屋面工程技术规程》GB50345-2012表3.0.2 注:倒置式屋面保温层的设计厚度按计算厚度增加25%;
A.0.3-2倒置式坡屋面的保温材料、厚度及热工性能 构造示意图 构造层次 导热系数[W/m・K] 1)瓦、挂瓦条、顺水条 ― 2)细石钢筋混凝土 40mm λ=1.740 3)保温层(d厚)(见下表) (见表A.0.1) 4)隔离层+防水层 ― 5)水泥砂浆找平层 20mm λ=0.930 6)钢筋混凝土屋面板 120mm λ=1.740 保温材料 计算厚度(mm) 设计厚度(mm) 传热系数 [W/(m2・K)] 传热系数规定限值 硬泡聚氨酯(PU)