编辑: qksr 2013-02-03

28 35 0.79 K≤0.8 [W/(m2・K)] 挤塑聚苯板(XPS)

36 45 0.79 泡沫玻璃板

74 95 0.80 构造做法见《坡屋面建筑构造

(一)》09J202-1中页K4 注:倒置式屋面保温层的设计厚度应按计算厚度增加25%;

A.0.4倒置式屋面采用B1级保温材料时,应按住宅单元设置防火隔断墙,防火隔断墙为厚度不小于100 mm的不燃烧体,应从屋面板砌至高出屋面完成面不小于250mm;

防火隔断墙可利用住宅单元分隔墙延伸至屋面以上,高度不小于250mm;

防火隔断墙之间的屋顶面积不应大于300O,当屋面面积大于300O时,应增设一道防火隔断墙;

防火隔断墙的泛水构造应符合屋面防水技术规范要求. 图A.0.4 屋面防火隔断墙示意图 附录B 外墙保温材料选用及热工性能参数 B.0.1 保温材料主要性能指标应符合表B.0.1的要求 表B.0.1外墙内保温材料的主要性能指标 材料名称 干密度 (kg/m3) 体积吸水率 (v/v,%) 导热系数标准值λ[W/(m・K)] 修正系数 а 导热系数计算值λc [W/(m・K)] 备注 真空保温板 ≤450 ≤3.0 0.008 1.4 0.0112 真空保温板最小应用厚度10mm 硬泡聚氨酯板(PU) ≥35 ≤3.0 0.024 1.1 0.026 挤塑聚苯板(XPS) 25~35 ≤1.5 0.030 1.2 0.036 模塑聚苯板(EPS) 18~22 ≤3.0 0.039 1.1 0.043 岩棉带 ≥80 -- 0.048 1.2 0.058 泡沫玻璃板 ≥150 ≤0.5 0.062 1.2 0.074 发泡水泥板 ≤250 ≤10.0 0.065 1.2 0.078 注:本表中XPS、EPS保温板性能参数取自国家标准图集《外墙内保温建筑构造》11J122附录1附表1-1,岩棉带性能参数取自上海市地方标准《保温装饰复合板墙体保温系统应用技术规程》DG/TJ08-2122-2013表B.0.5 B.0.2 全装修房外墙内保温的装饰面层由装修设计确定,内保温的构造组成应符合表B.0.2的规定, 表B.0.2全装修房外墙内保温系统基本构造 构造示意图(本图仅供示意,非节点详图) 构造层次 导热系数[W/m・K] 1)外粉刷及饰面 ― 2)钢筋混凝土墙体 200mm λ=1.740 3)粘结层 ― 4)保温层(见表B.0.4-

1、2) (见表B.0.1) 5)抹面胶浆 5mm λ=0.930 构造做法见《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011中表6.2.

1、表6.3.1 注:

1、保温材料采用岩棉时,应采用岩棉与装饰面板一体化的复合保温板或岩棉龙骨固定内保温系统.

2、保温材料采用硬泡聚氨酯时,应采用板材或硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统

3、 岩棉、硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统的基本构造详见《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011表6.6.1,并应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011第6.6节的规定. B.0.3 毛坯房外墙内保温的保温层应采用纸面石膏板(厚度≥9.5mm)、无石棉纤维水泥板(厚度≥6.0mm)、无石棉硅钙板(厚度≥6.0mm)等进行覆盖保护,宜采用复合板内保温系统;

内保温的构造组成应符合表B.0.3的规定. 表B.0.3毛坯房外墙内保温系统基本构造 构造示意图(本图仅供示意,非节点详图) 构造层次 导热系数[W/m・K] 1)外粉刷及饰面 ― 2)钢筋混凝土墙体 200mm λ=1.740 3)粘结层 ― 4)保温层(见表B.0.4-

1、2) (见表B.0.1) 5)纸面石膏板(厚度≥9.5mm) 无石棉纤维水泥板(厚度≥6.0mm) 无石棉硅酸钙板(厚度≥6.0mm) λ=0.31 构造做法见《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011中表6.1.1 B.0.4外墙内保温材料应根据外窗热工性能、建筑体形系数选用不同的厚度. 1采用传热系数为2.5[W/(m2・K)]的外窗,外墙内保温的材料、厚度及热工性能按表B.0.4-1确定. 表B.0.4-1 外窗传热系数≤2.5 [W/(m2・K)],外墙保温材料、厚度及热工性能 保温材料 体形系数≤0.35 0.35

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题