编辑: sunny爹 | 2013-02-06 |
1、化粪池、隔油池等小型排水构筑物的施工.本工程的五个化粪池均采用13号钢筋混凝土化粪池.首先根据图纸进行定位放线,确定化粪池位置,再根据图纸设计的进水口和出水口标高并结合图籍03S702,确定化粪池的深度,然后进行挖土、边破支护、钢筋混凝土结构、防水、回填等施工.各分项工程施工工艺参照前阶段结构和装饰施工的分项工程施工方案.隔油池施工参照化粪池施工.
2、检查井的施工.该工程的检查井均为砖砌收口式检查井.首先将室内的雨污管引出,确定检查井的位置,再根据图纸上的标高并结合图籍02S515,确定检查井的深度.然后进行挖土、垫层、砌筑抹灰等施工.各分项工程施工工艺参照前阶段结构和装饰施工的分项工程施工方案.施工注意事项: ①砌筑材料采用普通烧结砖. ②当混凝土基础验收后,抗压强度达到设计要求,基础面处理平整和洒水润湿后,严格按设计要求砌筑检查井. ③工程所用主要材料,符合设计规定的种类和标号;
砂浆随拌随用,常温下,在4小时内使用完毕;
气温达30ОC以上时,在3小时内使用完毕. ④立皮数杆控制每皮砖砌筑的竖向尺寸,并使铺灰、砌砖的厚度均匀,保证砖皮水平. ⑤铺灰砌筑应横平竖直、砂浆饱满和厚薄均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固.随时用托线板检查墙身垂直度,用水平尺检查砖皮的水平度.圆形井砌筑时随时检测直径尺寸. ⑥井室砌筑时同时安装踏步,位置应准确.踏步安装后,在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏. ⑦检查井接入圆管的管口与井内壁平齐,当接入管径大于300mm时,砌砖圈加固. ⑧检查井砌筑至规定高程后,及时安装浇筑井圈,盖好井盖. ⑨井室做内外防水,井内面用1:2防水砂浆抹面,采用三层做法,共厚20mm,高度至闭水试验要求的水头以上500mm或地下水以上500mm,两者取大值.井外面用1:2防水砂浆抹面,厚20mm.井建成后经监理工程师检查验收后方可进行下一道工序.
3、室外雨污管安装........