编辑: Mckel0ve 话题热度:1130 2019-08-24
关键词: 的规定,的方法,锅炉,上水的方法,方法,方式,措施,上水,规定,锅炉上水,的措施,办法,的手段,的方式,上水的,方案,的战略,boiler,的方案,手段,战略,的策略,的办法 添加资源
资源与摘要 编辑
Mckel0ve
   锅炉上水的方法,锅炉上水方式有哪些

  一、启动给水泵进水

  1、检查关闭锅炉定排手动、电动门、下降管放水门、定排母管疏水门、一、二级减温水各门、再热器减温水各门、给水管道反冲洗手动门、给水管道疏放水门、省煤器疏放水门。

  2、检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。

  3、联系汽机启动一台给水泵,调整转速最小,采用给水旁路向汽包上水,调整旁路调整门的开度,控制上水速度。

  4、当汽包水位至-100mm时,停止上水,开启省煤器再循环门,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。

  二、除氧器静压进水

  1、检查关闭锅炉定排手动、电动门、下降管放水门、定排母管疏水门、一、二级减温水各门、再热器减温水各门、给水管道疏放水门、省煤器疏放水门。

  2、检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。

  3、联系汽机除氧器压力提升至0.45Mpa,开启一台给水泵进、出口门。

  4、采取给水旁路向汽包上水,调整旁路调整门的开度,控制上水速度。

  5、当汽包水位至-100mm时,停止上水,开启省煤器再循环门,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。

  三、上水泵进水

  1、关闭定排门、下降管放水门、定排母管疏水门。

  2、检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。

  3、联系汽机开启上水泵,开启上水门并控制上水速度。

  4、当汽包水位至-100mm时,停止上水,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。

  四、上水要求及注意事项

  1、水质要求:必须符合给水标准。

  2、水温要求:上水温度在20℃~70℃。

  3、上水时间:夏季不少于2小时,冬季不少于4小时。

  4、上水速度应均匀缓慢,控制汽包上、下壁温≤40℃,给水温度与汽包壁温差≤40℃。

  5、汽包见水位后检查电接点水位计在主控室的运转情况,并同双色水位计的读数作准确的比较。双色水位计的水位清晰可见。

  6、根据现场情况或值长要求:投入锅炉底部加热装置。上水前及结束后,各记录膨胀一次。
AA003
5、在使用时要严格按照说明书规定使用,如有问题及时向仪器保管人反映及咨询。 6、使用时注意防止油、水、不明气体等物质进入系统。 2.AVL-FIRE、BOOST;软件平台(... ---摘自《武汉理工大学》
笔墨随风
规定,对 建筑物内部设施噪声源控制应符合 GBJ 87 中的有关规定。 5.1.5 化工园区混合废水处理工程在线监测系统符合 HJ/T 15、HJ/T 96、HJ/T 101 和HJ/T 377 标准规定 的监... ---摘自《ICS 71.100.40;19.020》
kr9梯
中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 820-2017 排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉 Self-monitoring guidelines for pollution sources—Thermal power generation and boiler ... ---摘自《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉
匕趟臃39
以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取位时间的质 量浓度变化范围,计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓 度限值的百分比和超标率,并评价达标... ---摘自《@晟孚锅炉
雷昨昀
锅炉锅筒水位监控系统的应用原理 刘永革1 ,朱洪2 ,南青洙2 (11 哈尔滨热电厂 ,黑龙江 哈尔滨 150040 ;21 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 ,黑龙江 哈尔滨 150046) 摘要:详细说... ---摘自锅炉锅筒水位监控系统的应用原理》
star薰衣草
必将为实现国家节约能源和保护环境战略,贯彻有关政策和法规作出重大贡献。 本标准的发布实施,加上已发布的国家标准《公共建筑节能设计标准》,我国即已有了作为国家标... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
hyszqmzc
生活饮用水水质符合GB5749规定,确保水质无污染,二次供水设施应定期清洗、消毒或更换滤芯,应参照《上海市生活饮用水卫生监督管理办法 》执行。 生活水泵切换 生活水... ---摘自《Q/JGSW》
huangshuowei01
附件1 广东省石油化工行业VOCs排放量计算方法 (试行) 广东省生态环境厅 目录1. 适用范围 3 2. 计算方法 3 2.1设备动静密封点泄漏 4 2.2有机液体储存与调和挥发损失 9 2.3有机... ---摘自《附件1》
hys520855
供暖子系统中锅炉等承压设备的检查、评定与维修,尚应符合国家现行有关压力容器安全规程规定。 6.2 检查与评定 6.2.1供暖系统的检查,分为日常检查和综合检查。 6.2.2 日常... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
飞鸟
主要施工方法及技术措施 (一) 、锅炉安装 本工程所采用的锅炉为无锡太湖锅炉有限公司,锅炉型号:SZL35-1.6-AII (2 台)主要参数:额定蒸发量 35t/h,额定设计压力 1.6Mpa,... 射线检验后按 GB3323-82 规定进行评定,达到Ⅱ级以上为合格,出现不合格时加倍进... ---摘自《2、锅炉主要参数》
ddzhikoi
评标方法及评标标准 37 第七章 投标文件格式 42 第一章 投标邀请 投标邀请 北京中外建工程管理有限公司受 北京市女子监狱 委托,对2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目进行国... 1、接收质疑函的方式:供应商应提交书面质疑函,供应商应在法定质疑期内一次性提出... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
NaluLee
锅炉用水软化,降盐及超纯水的制取等,产水量可根据用户需求确定。反渗透与电渗析比较,当含盐量缠裹5000mg/l,用反渗透发更经济,当含盐量低于4000mg/l,用电渗析法最经... ---摘自《纯净水设备》
笨蛋爱傻瓜悦
企业对污泥采 用板框压滤的方式进行脱水, 脱水后的泥饼含水率约为 70%, 则泥饼的年产生量 为1140.82t/a,建设单位对项目泥饼集中收集后外售处置。 5)生活垃圾 S5 本项目... ---摘自《1、概述.》
于世美
锅炉给水技术中的离子交换法工作原理 离子交换法是工业锅炉给水软化和脱碱处理工艺中最主要的基本方法。它是采用离子交换剂 中和水溶液中可交换的离子间发生符合某物质的... 盐硬度的水来说, 可采用部分钠离子交换处理方法, 即一部分水经过钠离子交换器除... ---摘自锅炉给水技术中的离子交换法工作原理》
xiaoshou
(5)水力自动补气气压给水(无塔上水)装置中的气压罐,消防装置中的气体或者 气压给水(泡沫)压力罐; (6)水处理设备中的离子交换或者过滤用压力容器、热水锅炉用膨... 本规则依据《中华人民共和国特种设备安全法》等法律、法规规定,明确了特 种设备使... ---摘自《TSG》
霜天盈月祭
规定采用。 3、下列气体中,爆炸下限大于 10%的是 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙D、丙烯 【参考答案】A 实务教材第一篇第二章第二节。表1-3-2 4、下列可燃液体中,火灾危险... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
霜天盈月祭
并采用种养结合的方式使得资源合理化利用; 2 (2)项目废水经预处理后,作为项目配套的... 上水过程不会造成洒溅,一方面节约用 水,另一方面可以保持鸡粪的相对干燥。根据企业... ---摘自《1 概述》
施信荣
2.1.2 地方法律法规和规划 (1)《湖南省环境保护条例》(2002.3.29 修正); (2)《湖南省建设项目环境保护管理规定》湖南省人民政府第 12 号令; (3)《湖南省主要水系地... ---摘自《1. 概述》
麒麟兔爷
亩,新建精制车间、制水车间及煅烧车间、仓库、锅炉房, 厂区办公及生活设施等,总建筑面积 5000 平方米;4 条精制生产线、两条煅烧生产线; 形成年产二氧化锆 3000 吨的生... ---摘自《1 前言.》
f19970615123fa
等与本规范规定不一致, 但经合规性评估符合本规范第 2 章规定时,应允许使用。 1.0.4 建筑工程中建筑给水排水的设计、施工、验收、维护与拆除, 除应遵守本规范外,尚应... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
丶蓶一
当采用试验或者其它计算方法确定锅炉受压元件强度时,应当按照《锅规》1.6规定 执行。 A级锅炉范围内管道强度可按照DL/T 5054《火力发电厂汽水管道设计技术规定》 进行... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
雨林姑娘
有机热载体锅炉型号编制方法应符合GB/T 17410的要求。生物质成型燃料代号用汉语拼音SC表示,燃料等级以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示。 4.2生物质成型燃料锅炉型号编制示例如下: 页面 ... 使用与维护应符合GB/T 16507或GB/T 16508或GB/T 17410以及NB/T 47034规定。 5.2... ---摘自《生物质成型燃料锅炉(NB/T 47062-2017)》
笔墨随风
重新对锅炉烟气处理技术方案进行了调整,采用方法如下:脱硫工艺采用“石灰石-石膏湿法脱硫”;除尘采用“电袋除尘+脱硫协同除尘”;脱硝采用“高分子材料烟气脱硝工艺... ---摘自《概述》
ACcyL
水垢对锅炉的危害 五、 水处理的目的和方法 六、 软水器的安装和调试 第五节 锅炉常见故障及排除 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 全自动电加热... 采用锅外水处理的方式除去钙镁离子方式, 即采用软化水作为锅炉的给水。采用的软化方... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
棉鞋
方式来实现。", "第一章燃气基础知识","填空5","人们使用的燃料按(物态)可分为固态燃料、液态燃料、气体燃料三大类。", "第一章燃气基础知识","填空6... ---摘自《燃气基础知识》
星野哀
——增加了水质日常监测规定; ——修改了运行效果定期检验检测与评价; ——增加了反渗透运行指标检测方法锅炉阻垢缓蚀剂效果检测方法规范性附录; ——修改了工业锅... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
静看花开花落
应将锅炉附件如水位计等隔绝。 2.3.2.6 在水压试验时必须具备快速泄压的措施,以防超压。 2.3.3 水压试验上水的要求应符合本规程2.5.2之规定。水温应按制造厂规定的数 值... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
黑豆奇酷
热电锅炉工艺管理考核办法 序号 热电定期操作项目 考核 标准 1 每周一早班冲洗锅炉就地水位计 - 10 2 每周一早班试验紧急放水电动门 - 10 3 每周一早班试验油枪、油枪放水 - 10 4 ... ---摘自《热电锅炉工艺管理考核办法
笔墨随风
及制程用水、锅炉用水、冷却水塔用水与空调系统用水进行软化净水或部分 软化处理,并减少因水垢造成用水管路及所有用水设备及零件的故障及损害。 产品功能 Rondomat Duo ... ---摘自《Water meter》
hgtbkwd
运用数字化的方式来表达建筑的物理特征和功能特征,对建设项目中不同阶段的信息实现集成和共享,为项目各参与方提供协同工作平台的技术。 《建筑信息模型应用统一标准》... ---摘自《天津市建筑节能技术、工艺、材料、设备的》
hyszqmzc
锅炉上水.. .. . . . - . . . . . . . . . . . . . - . - . . . … …, , . . . . . . . . . . . . … … , . . . . .监督局。 本标准主要起草人: 钟作群、 于德亭、 步维光、 鹿道智、 谭美健、 陈晓东、 董 文刚、于 荣华... 3 . 2 . 8 锅炉水质应符合G B 1 5 7 6 规定。 3 . 2 . 9 较长时间 停炉时, 应采取必要的防... ---摘自《工业锅炉运行规程》
865397499
《特种设备作业人员监督管理办法规定持证上岗,按章作业。 3. 各级锅炉安全管理人员应对存在的问题作出正确的处理办法,限期整改。检查内容如下: ⑴锅炉房运行记录,... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
f19970615123fa
所能调节的对 象越来越丰富,调节手段也数不胜数。总结一下: 1、被控对象(也叫被调量) : www.gongkong365.com 包括压力、温度、水位、流量、浓度、功率、转速、电... ---摘自《www.gongkong365.com》
霜天盈月祭
介绍了循环流化床锅炉的结构, 论述了部分冷态调试情况及试运工况中循环流化床有关的参数控制和调整方法。 关键词: 循环流化床锅炉; 燃烧调整; 冷态调试 中图分类号: ... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
捷安特680
锅炉上水: 第17 页共43 页 开启所有的空气阀、压力表连通阀;关闭本系统管路放水阀、排污阀和疏水阀, 开启锅炉进水阀上水上水速度不宜太快,水温高时更要缓慢,以免与... 项目排气筒高度建设参照《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001 规定, 焚烧... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
飞翔的荷兰人
应当按照本办法规定办理锅炉压力容器使用登记,领取《特种设备使用登记证》(以下简称使用登记证,见附件1)。未办理使用登记并领取使用登记证的锅炉压力容器不得擅自... ---摘自锅炉压力容器使用登记管理办法
star薰衣草
℃时应有防冻措施; 2)压力试验用水应洁净,水温应高于周围露点温度且不高于70 ℃,合金钢受压元件的压力试验,水温应高于所用钢种的脆性转变温度; 3)锅炉上水时应将最... 6.1.2 机架的焊接质量必须符合设计技术文件规定,未规定时,必须符合现行国家标准... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
旋风
根据多年的人工手动调节摸索,35t锅炉的Pf=100Pa来进行设计。调节方法是初始状态先由人工调节空气与煤气比例,达到理想的燃烧状态,在引风机全开时达到炉膛负压100Pa,... ---摘自锅炉控制系统》
过于眷恋
关闭锅炉上水泵阀门 7.关闭电源总开关 (七)事故停炉: 1.当发现锅炉本体产生异常现象,安全控制装置失灵应按动紧急断开钮,停止锅炉运行; 2.锅炉给水泵损坏,调解装置失... 需要维修时,应采取相应的措施,维修完成后,应立即恢复到正常运行状态; 6、按照相... ---摘自《消防安全管理制度》
GXB156399820
严禁再向锅炉上水,必须紧急停炉,不允许“叫水”操作的锅炉,应紧急停炉。 2. 满水事故应急处置措施  ①当锅炉汽压正常、水位高于最高安全水位线时,但低于上部可见边... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
枪械砖家
简单易行方法是调节主管道的阀门 让供回水压差变大点 再观察 如果我是那栋楼的主 我会偷偷的在井里加个小泵 呵呵 简单易行方法是调节主管道的阀门 让供回水压差变大点 ... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
怪只怪这光太美
采用在锅炉水汽系统投药方法可使冷凝水含铁量降 到每升 0.1 毫克以下, 并且碱度、 PH 值、 硬度、 氯根均符合给 水标准, 炉水品质完全可以比回收前提高, 并且可以降低排 ... ---摘自锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法
笔墨随风
经“叫水”操作后,水位表不出现水位时,严禁再向锅炉上水,必须紧急停炉,不允许“叫水”操作的锅炉,应紧急停炉。 4.2满水事故应急处置措施锅炉气压正常、水位高于... (GB/T29639-2013)规定,制定公司生产安全事故应急救援预案。 1.1 编制目的 为贯... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
喜太狼911
锅炉常用的除垢方法 1 5 1 3 2 锅炉用水与指标 13 1 41 1 3 2 1 锅炉用水名称 1 1 42 1 3 2 2 锅炉给水与补给水 1 1 43 1 3 2 3 锅炉锅水与软化水 1 1 44 1 3 2 5 锅炉凝结水与排污水 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
梦三石
- 1 - 中国电力科技网科技学字[2011]06 号 关于第六届循环流化床锅炉疑难问题解决措施研讨会通知 各有关单位: 为继续提供直接有效的技术服务, 共同探讨当前技术热点、焦 点... ---摘自《中国电力科技网》
黑豆奇酷
燃气壁挂炉正确的补水方法: 燃气壁挂炉采暖系统工作时间久了之后,会有水分流失的现象,所以,壁挂炉应该在适当的时间内补水,那么,燃气壁挂炉应该怎么补水?以常规方法... ---摘自《燃气壁挂炉正确的补水方法:》
烂衣小孩
常见故障及处理方法 〈12〉 一.锅炉结构及特点简介 型系列燃油(气)蒸汽锅炉系本厂为满足各行业对小型供热设备的需求而开发的系列产品,立式布置,以减少锅炉占地面积,... ---摘自《纪鉴调?》
戴静菡
酸洗结束时不宜采用将酸直接排空后上水方法进行冲洗。可用纯度大于97%的氮气连续顶出废酸液,也可用除盐水顶出废酸液。 漂洗可采用柠檬酸、EDTA或羟基乙酸和甲酸混合... ---摘自《目次》
ZCYTheFirst
d采用设定的最可靠方法使座舱下降至上、下乘客位置,对于大型观览车一般要采用备用发电机进行疏导乘客。动锅炉给水阀门时,锅炉内有强烈的响声或加大给水时仍不见水位... ---摘自《桂林市七星区》
252276522
借鉴了相关标准规定,广泛征求了行业专家、 相关学者和设计人员的意见,经过反复修改和完善,最终经审查定稿。 本标准共分 9 章和 3 个附录,主要内容包括:总则、术语和... ---摘自《UDC》
发帖评论
发布一个新话题