19.020 G76 中华人民共和国化工行业标准HG/T XXXXX-XXXXX 化工园区混合废水处理技术规范 Technical specification for composite wastewater treatment in chemical industry park 2017-**-**发布 2017-**-**实施 中华人民共和国工业和信息化部 发布HG I 目录 前言II
1 范围
1 2 规范性引用文件
1 3 术语和定义.1
4 设计水量及污染负荷.3 4.1 设计水量
3 4.2 污染负荷
4 5 总体要求.4 5.1 一般规定
4 5.2 场址选择
5 6 工艺设计.5 6.1 一般规定
5 6.2 总体工艺流程
5 6.3 集中式废水处理厂调节池.6 6.4 集中式废水处理厂预处理工艺.6 6.5 集中式废水处理厂生化处理工艺.8 6.6 集中式废水处理厂深度处理工艺.12 6.7 集中式废水处理厂再生处理工艺.13 II 前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草. 本标准由中国石油和化学工业联合会提出. 本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会(SAC/TC 63/SC 5)归口. 本标准负责起草单位:. 本标准主要起草人:.
1 化工园区混合废水处理技术规范
1 范围 本标准规定了化工园区混合废水处理的术语和定义、设计水量与污染负荷、总体要求与工艺设计. 本标准适用于化工园区内集中式工业废水处理厂的新建、改建和扩建的项目.
2 规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件中的条款.凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准. GB
3096 声环境质量标准 GB
12348 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB
14554 恶臭污染物排放标准 GB
18597 危险废物贮存污染控制标准 GB
18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB
50014 室外排水设计规范 GB
50016 建筑设计防火规范 GB50050 工业循环冷却水处理设计规范 GB/T
50087 工业企业噪声控制设计规范 GB/T 19923-2005 城市污水再生利用 工业用水水质 HJ/T
15 环境保护产品技术要求 超声波明渠污水流量计 HJ/T
96 pH 水质自动分析仪技术要求 HJ/T
101 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T
212 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 HJ/T
355 环境保护产品技术要求 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范 HJ/T
377 环境保护产品技术要求 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪 HJ/T 2006-2007 污水混凝与絮凝处理工程技术规范 HJ 2007-2010 污水气浮处理工程技术规范
3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准.
2 3.1 化工园区 chemical industry park 由有关部门设立或批复的两个或两个以上化工企业及其相关联的或非相关联的企业组成的一个相对 集中的区域. 3.2 生产废水 process wastewater 指在生产过程中排出的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产物以及生 产过程中产生的污染物. 3.3 集中式工业废水处理厂 centralized industrial wastewater treatment plant 指以接纳处理多个工业企业废水的集中式废水处理设施, 本标准特指化工园区接纳处理多个化工企 业生产废水的集中式工业废水处理厂,通常为综合废水处理设施. 3.4 气浮 air floatation 指通过某种方法产生大量微气泡, 粘附水中悬浮和脱稳胶体颗粒, 在水中上浮完成固液分离的一种 过程. 3.5 隔油 oil separation 指利用油与水的密度差异,分离去除废水中悬浮状态油类的过程. 3.6 水解酸化 hydrolytic acidification 指在厌氧条件下, 使结构复杂的不溶性或溶解性高分子有机物经过水解和产酸, 转化为简单低分子 有机物的过程. 3.7 厌氧好氧活性污泥法 anaerobic oxic activated sludge process 通过厌氧区和好氧区的各种组合以及不同的污泥回流方式来去除水中有机污染物和氮、 磷等的活性 污泥法污水处理方法,简称 A/O 法. 3.8 厌氧缺氧好氧活性污泥法 anaerobic anoxic oxic activated sludge process 通过厌氧区、 缺氧区和好氧区的各种组合以及不同的污泥回流方式来去除水中有机污染物和氮、 磷 等的活性污泥法污水处理方法,简称 A/A/O 法. 3.9 序批式活性污泥法 sequencing batch reactor activated sludge process, SBR 在同一反应池(器)中,按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待机五个基本工序组成的活性污 泥污水处理方法,简称 SBR 法. 3.10 生物接触氧化法 Biological contact oxidation process 指一种好氧生物膜污水处理方法,该系统由浸没于污水中的填料、填料表面的生物膜、曝气系统和
3 池体构成.在有氧条件下,污水与固着在填料表面的生物膜充分接触,通过生物降解作用去除污水中的 有机物、营养盐等,使污水得到净化. 3.11 膜生物法 membrane bioreactor process, MBR 把生物反应与膜分离相结合, 以膜为分离介质替代常规重力沉淀固液分离获得出水, 并能改变反应 进程和提高反应效率的污水处理方法. 3.12 深度处理 advanced treatment 指进一步处理生物处理出水中污染物的净化过程. 3.13 曝气生物滤池 biological aerated filter 由接触氧化和过滤相结合的一种生物滤池,采用人工曝气、间歇性反冲洗等措施,主要完成有机污 染物和悬浮物的去除. 3.14 臭氧氧化 ozonation 利用臭氧气体作为强氧化剂通入水层中(或与水接触)进行氧化反应除去水中污染物的过程,是高 级氧化的一种. 3.15 再生水 reclaimed water 再生水是指对污水处理厂出水、工业排水、生活污水等非传统水源进行回收,经适当处理后达到一 定水质标准,并在一定范围内重复利用的水资源.
4 设计水量及污染负荷 4.1 设计水量 化工园区集中式废水处理厂设计水量可按式(1)计算: Q= Q1+Q2+Q3+Q4…1) 式中: Q-废水处理厂设计水量,m3 /h;
Q1-生产废水量,m3 /h;
Q2-生活污水量,m3 /h;
Q3-污染雨水量,m3 /h;
Q4-未预见废水量,m3/h. 生产废水量可按式(2)计算:
4 Q1 2) 式中: Qi-化工园区第 i 家企业排放的生产废水量,m3 /h. a) 生活污水量应按 GB
50014 的有关规定确定. b) 污染雨水量宜按一次降雨污染雨水总量和调蓄设施的容积和排空时间确定. c) 未预见废水量宜按各工艺装置时均废水量的 10%~15%选取. 4.2 污染负荷 化工园区各种废水混合后各污染物污染负荷,应按式(3)计算: 3) 式中: Cj-化工园区混合废水中第 j 类污染物的混合浓度,mg/L;
Cij-化工园区第 i 家企业排放废水中第 j 类污染物的浓度,mg/L;
Qij-化工园区第 i 家企业排放废水流量,m3 /h;
-化工园区全厂污水量之和.
5 总体要求 5.1 一般规定 5.1.1 化工园区企业排放的废水需经厂内预处理达到接管标准后排入园区内废水处理厂进行集中处理. 5.1.2 化工园区混合废水宜采用分散预处理与集中处理的集成处理工艺. 5.1.3 化工园区内集中式废水处理厂运行过程中应采取防治二次污染的措施.恶臭和固体废物的处理处 置应分别符合 GB
14554 和GB
18599 的规定,危险废物的处理处置应符合 GB
18597 的规定. 5.1.4 化工园区内集中式废水处理厂运行过程中周边的声环境应符合 GB
3096 和GB
12348 的规定,对 建筑物内部设施噪声源控制应符合 GBJ
87 中的有关规定. 5.1.5 化工园区混合废水处理工程在线监测系统符合 HJ/T
15、HJ/T
96、HJ/T
101 和HJ/T
377 标准规定 的监测仪器,运行和数据传输应执行 HJ/T
355 和HJ/T
212 的规定.
5 5.2 场址选择 5.2.1 化工园区内集中式废水处理厂的厂址选择应遵循 GB
50014 的要求,远离生活区和人口密集场所, 避免环境敏感区. 5.2.2 化工园区内集中式废水处理厂宜布置在园区低处和全年最小频率风向的上风侧. 5.2.3 化工园区内集中式废水处理厂和厂区的分布应尽量遵循各系统间的联络管道的数量最少和长度 最短的原则. 5.2.4 化工园区内集中式废水处理厂应遵循 GB
50016 的规定,应严格做好防火和防洪等措施,采取的 标准应与厂区相同.
6 工艺设计 6.1 一般规定 6.1.1 以化工园区混合废水的水量及污染特征为依据,综合考虑技术、环境、资源和经济等目标,选择 最佳适用处理技术. 6.1.2 化工园区混合废水处理总体上因采用 分散点源接管预处理+集中式废水处理 的污染处理工艺, 其中集中式废水处理总体上因采用 水质调节+预处理+生化处理+深度处理 的污染处理工艺. 6.1.3 宜将生化处理单元设计成平行的两个系列. 6.1.4 北方地区生化处理部分应采取必要的冬季保温措施. 6.2 总体工艺流程 化工园区混合废水处理工艺流程如图
1 所示.
6 图1化工园区混合废水处理工艺流程 6.3 集中式废水处理厂调节池 由于化工园区企业所排污水的水质、 水量、 酸碱度等水质指标随排放点变化及排水时间大幅度波动, 为使污水处理构筑物不受污水高峰流量或浓度变化的冲击,需设调节池,起调节均衡水质水量作用.调 节池水力停留时间一般设定为 8-24h.调节池污水提升泵设置回流装置以利于池内污水的混合搅拌. 化工园区企业废水经企业废水输送管流入调节池, 人工采样监测企业废水输送管出水水质, 在线监 控设备监测调节池出水水质,若废水达标,则开启调节池出水管,使废水流入下一处理单元;
若废水不 达标,则PLC 控制单元发出警报,同时关闭调节池出水管,对超标废水进行人工取样分析. 6.4 集中式废水处理厂预处理工艺 应根据来水水质及生化处理工艺的需求, 混合废水在进入生化处理段前应进行预处理. 预处理推荐 工艺流程如表
1 所示. 表1集中式废水处理厂预处理推荐工艺流程 废水水质特征 推荐工艺流程
1 建议处理出水 水质要求 酸碱工业废水
2 ? 中和 ? 中和-混凝 SS6 ........