5999 2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题
1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧形式是(). A.分解燃烧 B.表面燃烧 C.熏烟燃烧 D.蒸发燃烧 【参考答案】D
2、某电子计算机房,拟用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低 的是(). A.氮气灭火系统 B.IG541 灭火系统 C.二氧化碳灭火系统 D.七氟丙烷灭火系统 【参考答案】D 【解析】没有氮气灭火系统. 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005――3.3.5 通讯机房和 电子计算机房等防护区, 灭火设计浓度宜采用 8%. 3.4.2 固体表面火灾的灭火浓度为 28.1%, 其他灭火浓度可按本规范附录 A 中表 A-3 的规定取值,惰化浓度可按本规范附录 A 中表 A-4 的规定取值.本规范附录 A 中未列出的,应经试验确定.3.2.1 二氧化碳设计浓度不应小于 灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%. 二氧化碳灭火系统设计规范(2010 版) GB50193-93- 可燃物的二氧化碳设计浓度可按本规范附录 A 的规定采用.
3、下列气体中,爆炸下限大于 10%的是 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙D、丙烯 【参考答案】A 实务教材
第一篇
第二章
第二节.表1-3-2
4、下列可燃液体中,火灾危险行为甲类 A、戊醇 B、乙二醇 C、异丙醇 D、氯乙醇 【参考答案】B
5、下列存储物品仓库中,火文危险性为戊类(). A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃物包装与制品) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品藏品(制品无可燃包装) 【参考答案】D 建设工程教育网 www.jianshe99.com 版权所有
24 小时客服
电话:010-82326699 /
400 810
5999
6、某厂房的房间墙采用金属夹芯板.根据现行国家 50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等 级最低 A、A 级B、B1 级C、B2 级D、B3 级 【参考答案】A 3.2.17 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为 不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定.
7、某建筑高度为 110m 的35 层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限 设计方中,错误的是(). A、居住部分与商业服务网点之同墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户墙的而火极限为 2.00h 【参考答案】B 5.4.11 设置商业服务网点的住宅建筑, 其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低 于2.00h 且无门、窗、洞口的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服 务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置. 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于 2.00h 且无门、窗、洞口的防 火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于 200m2 时,该层应设置
2 个安全出 口或疏散门. 每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表 5.5.17 中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线 距离. 注:室内楼梯的距离可按其水平投影长度的 1.50 倍计算.
8、下列汽车、修车库中设置
2 个汽车疏款出口的是( ) A.总建筑面枳 3500m2,设14 个车位的车修车库 B.总建筑面枳 1500m2,停车位
45 个的汽车库 C.有双车汽车叙出口,总建面枳 3000m
2、停车位
90 个的地上汽车库 D.设有双车道汽车散出口,总建面枳:3000m2,停车位
90 个的地下汽车 【参考答案】A 【解析】6.0.9 除本规范另有规定外,汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于
2 个, 且应分散布置. 6.0.10 当符合下列条件之一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置
1 个:
1 Ⅳ类汽车库;
2 设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库;
3 设置双车道汽车疏散出口、 停车数量小于或等于
100 辆且建筑面积小于 4000m2 的地 下或半地下汽车库;
4 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库. 建设工程教育网 www.jianshe99.com 版权所有
24 小时客服
电话:010-82326699 /
400 810
5999
9、某服装加工厂,共4层,建筑高度 23m,呈矩形布置,长40m,宽25m,设有室内消栓系统和自 动啧水灭大系统,该服装加工厂拟配置 ME/ABC3 型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少 应为() A 类大灾场所灭火器的最低配置基准选用表 A.6 具B.5 具C.4 具D.3 具 【参考答案】C 【解析】丙类厂房,中危险级.2A 场所,40x25/75x0.5=7A,每具灭火器要达到 2A,需要至 少4个灭火器.
10、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251) 下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中,错误的是( ). A.建筑高度 97m 的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟 B.建高度 48m 的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟 C.采用自然逼风的防烟楼梯间,楼间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为
3 层D.****** 【参考答案】ABC 正确.
11、下列关于城市消防远程监控系统设计正确的是() A.城市消防远程监控系统应能同时接收和处理不少于
3 个联网用户的火灾报警信息 B.城市消防远程监控系统向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报 警信息的时间不应大于 5s C.城市消防远程监控系统的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保 存周期不应小于
6 个月 D.城市消防远程监控系统录音文件的保存周期不应少于
3 个月 【参考答案】A 4.2.2 远程监控系统的性能指标应符合下列要求: 建设工程教育网 www.jianshe99.com 版权所有
24 小时客服
电话:010-82326699 /
400 810
5999 1 监控中心应能同时接收和处理不少于
3 个联网用户的火灾报警信息.
2 从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于 20s.
3 监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间 不应大于 3s.
4 监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于 2h,并能动态设置巡检方式和 时间.
5 监控中心的火灾报警信息、 建筑消防设施运行状态信息等记录应备份, 其保存周期不应 小于
1 年.当按年度进行统计处理时,应保存至光盘、磁带等存储介质中.
6 录音文件的保存周期不应少于
6 个月.
7 远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于 5s.
12、根据现行国家标准,《肖防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)关于市政消防栓设置 的说法,正确的是( ) A.市政消防栓最大保护半径应为 120m B.当市政道路宽度不超过 65m 时,可在道路的一侧设置市政消防栓 C.当市政消防栓距路边不宣小于 0.5m 不应大于 5m D.室外地下室消火栓应设置直径为 100mm 和65mm 的栓口各一个 【参考答案】D 13.关于火灾风险评估方法的说法,正确的是( ) A. 在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法 B. 运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱 环节,将其作为安全检查的重点 C. 运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的 两种状态 D.运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法 【参考答案】 14.关于建筑肖防电梯设置的说法,错误的是( ) A.建筑高度为 30m 的物流公司办公楼可不设置消防电梯 B.埋深 9m、总建筑面枳 4000m2 的地下室可不设置消防电梯 C.建筑高度为 25m 的门诊楼可不设置消防电梯 D.建筑高度为 32m 的住宅建筑可不设置消防电梯 【参考答案】C 7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
1 建筑高度大于 33m 的住宅建筑;
2 一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑、
5 层及以上且总建 筑面积大于 3000m?(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;
3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室, 埋深大于 10m 且总建筑面积大于 3000m ? 的其他地下或半地下建筑(室). 15.某建筑高度为 36m 的病房楼,共9层,每层建筑面枳 3000m2,划分为
3 个护理单元. 该病房 楼难间的下列设计方案中,正确的是( ) A.将满足避难要求的监护室兼作避难间 建设工程教育网 www.jianshe99.com 版权所有
24 小时客服
电话:010-82326699 /
400 810
5999 B.在二至九层每层设置
1 个避难间 C.避难间的门采用乙级防火门 D.不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟 【参考答案】B 16.某多层办公建筑, 设有自然排烟系统, 未设置集中空气调节系统和自动喷水灭火系统,该 办公建筑内建筑面积为 200m2 的房间有
4 中装修方案,各部位装修材料的燃烧性能等级 见下表,其中正确的方案是( ) 方案 顶棚 墙面 地面
1 B2 B1 B1
2 B1 B1 B2
3 B1 B2 B1
4 A B2 B1 A.方案
1 B.方案
2 C.方案
3 D.方案
4 【参考答案】B 5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间. 避难间应符合下列 规定:
1 避难间服务的护理单元不应超过
2 个,其净面积应按每个护理单元不小于 25.0m?确定.
2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积.
3 应靠近楼梯间, 并应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门与其他部位 分隔.
4 应设置消防专线电话和消防应急广播.
5 避难间的入口处应设置明显的指示标志.
6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗.
17、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时,该列车所载 的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为() A.6min B.5min C.8min D.10min 【参考答案】A 28.2.11 车站站台公共区的楼梯、自动扶梯、出入口通道,应满足当发生火灾时在 6min 内 将远期或客流控制期超高峰小时一列进站列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离站 台到达安全区的要求. 18.根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)下列燃煤电厂内的建 筑物或场所中,可以不设重室内消火栓的是( ) 建设工程教育网 www.jianshe99.com 版权所有
24 小时客服
电话:010-82326699 /
400 810
5999 A.网络控制楼 B.脱硫工艺楼 C.解冻室 D.集中控制楼 【参考答案】B 7.3.1 下列建筑物或场所应设置室内消火栓 :
1 主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;
煤仓间各层;
除氧器层;
锅炉燃烧器 各层平台).
2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼........