编辑: 南门路口 2019-07-28
1 福建华电可门发电有限公司 福建华电可门发电有限公司 福建华电可门发电有限公司 福建华电可门发电有限公司

1 1

1 1# # # #机组超低排放环保改造项目 机组超低排放环保改造项目 机组超低排放环保改造项目 机组超低排放环保改造项目 内部评定报告 内部评定报告 内部评定报告 内部评定报告 福建华电可门发电有限公司 福建华电可门发电有限公司 福建华电可门发电有限公司 福建华电可门发电有限公司

2017 2017

2017 2017 年年年年11

11 11

11 月月月月2

一、项目背景

2014 年9月12 日,国家发改委、国家环保部、国家能源局联合发文"关于 印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014―2020 年)》的通知"中要求,稳 步推进东部地区现役30万千瓦及以上公用燃煤发电机组和有条件的30万千瓦以 下公用燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的 环保改造.

燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值 (即 在基准氧含量 6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于

10、

35、50 毫克/立方米.针对"行动计划",国内火力发电集团提出了"超净排放(

50、

35、5(氮氧化物、二氧化硫、烟尘浓度) )"、"近零排放"、"超低排放"、"绿色 发电"等类似的口号.

2014 年11 月13 日,福建省环保厅正式向省发改委、经信委提交《福建省 环保厅关于煤电企业环保升级改造任务时间安排的函》 ,其中规定我司

1 台机组 分别于

2015 年完成改造,全面实现超低排放要求.

二、项目概况概述 2.1 2.1 2.1 2.1 项目概述 项目概述 项目概述 项目概述 福建华电可门电厂现有电厂包括一期工程 2*600MW 超临界燃煤机组、 二期 工程 2*600MW 超临界燃煤机组,分别于

2006 年和

2008 年建成投产,分别以环 验[2007]217 号、环验[2009]256 号通过竣工环境保护验收. 2.2 2.2 2.2 2.2 项目主要建设内容 项目主要建设内容 项目主要建设内容 项目主要建设内容 可门电厂本次超低排放改造项目为 1#机组,主要对原有燃煤烟气处理设施 进行了技术改造和设备升级, 改造方案为: 更换原有两层催化剂+高效电源提效(1 号机组)+除尘器本体配套改造+脱硫系统增容(合金托盘+喷淋层优化)+高效除尘 除雾装置(烟道式除雾器)+余热利用改造.本次建设内容包括:

1、脱硝系统:锅炉低氮燃烧器优化改造;

SCR 脱硝装置按超低排放转换量 增加并更换新催化剂进行提效改造;

SCR 脱硝装置本体改造(喷氨格栅和导流 板优化改造) ;

SCR 脱硝装置进行增加声波吹灰器改造.

2、除尘系统:静电除尘器高效电源改造;

电除尘器本体改造(烟气通道、 导流板、灰斗优化改造) ;

脱硫吸收塔更换三层屋脊式高效除尘除雾器改造;

除3尘设施进行增加低低温省煤器改造.

3、脱硫系统:脱硫吸收塔增加一层石灰石浆液喷淋系统;

脱硫吸收塔(空塔)进行合金托盘吸收塔改造;

更换两台大风量氧化风机;

石灰石浆液制备系统 升级改造;

吸收塔石膏排出系统升级改造;

烟气污染物在线监测系统按超低排放 要求进行升级改造. 2.3 2.3 2.3 2.3 项目总投资情况 项目总投资情况 项目总投资情况 项目总投资情况 本次 1#机组超低排放改造总投资

15195 万元.

三、项目实施过程的总结与评价 3.1 3.1 3.1 3.1 公司环保政策执行情况 公司环保政策执行情况 公司环保政策执行情况 公司环保政策执行情况

2014 年7月1日起,我司执行《火电厂大气污染物排放标准》 (GB

13223 -2011)规定的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为

30、

200、100mg/m?. 同年,福建省物价局发布闽价商(2014)191 号文(省物价局、环保厅关于实施 环保电价及环保设施运行监管工作的通知)要求,2014 年7月1日前投运燃煤 机组二氧化硫排放限值为 100mg/m?,重点地区的火力发电锅炉及燃气轮机组烟 尘、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为

20、

50、100mg/m?. 我司

4 台锅炉配套建设 SCR 脱硝装置,双室四电场静电除尘器和石灰石-石 膏湿法脱硫国内广泛采用的烟气治理设施.自投产以来一直致力于节能、环保等 科技创新工作,取得了省内同行业首家 1/3 负荷投运脱硝等多项殊荣.在2013 年福建省减排联席会议办公室对我厂在减排工作中的贡献进行了全省通报表扬. 项目投产以来我厂的环保设施保持高效稳定运行,各项污染物较低浓度排 放.全厂实现脱硫和除尘设施 100%投运,脱硝投运率达到 99.5%以上,脱硝效 率达到 80%以上,脱硫效率达到 97%以上,改造后 NOX 平均排放浓度为 37.68mg/Nm?, SO2 平均排放浓度为 31.53mg/m?, 烟尘平均排放浓度为 5.69mg/m?. 我厂环保设施运行的稳定高效运行和环保技术的科技创新也取得省、 市、县各级 环保部门的一致好评. 3.2 3.2 3.2 3.2 可门 可门 可门 可门

1 1

1 1# # # #机组技改实施及进度情况 机组技改实施及进度情况 机组技改实施及进度情况 机组技改实施及进度情况 福建华电可门发电有限公司于

2017 年6月对 1#机组进行超低排放技术改造 工程,于2017 年8月完工,2017 年10 月09 日经福建省电力调度中心同意投入

4 运行,2017 年10 月16 日通过了

168 小时试运行,至11 月9日连续稳定运行

1 个月,实现烟气超低排放.2017 年11 月福建华测检测技术有限公司对福建华电 可门发电有限公司 1#机组超低排放技术改造工程进行环保监测. 项目进度进展情况: (1)2016 年6月可门电厂委托华电电力科学研究院对现有机组的脱硫设施 改造进行了方案设计,编制了可行性研究报告,于2016 年9月已完成. (2)2017 年6月~2017 年8月公司对可门电厂 1#机组超低排放改造进行建 设,于2017 年8月竣工完成. (3)1 号机组烟气脱硫装置于

2017 年10 月16 日通过了

168 小时试运行, 进入商业运营阶段. (4)2015 年10 月,委托中国华电电力科学研究院于

2015 年12 月16 日至

12 月18 日开展实施本套脱硫装置的性能试验,对FGD 的各项技术经济指标进 行考核和评价. (5)2017 年11 月,委托福建华测检测技术有限公司于

2017 年11 月开展 实施本套机组超低排放环保设施的性能试验, 对本套机组超低排放环保设施的各 项技术经济指标进行考核和评价. (6)2017 年11 月,福建华电可门发电有限公司委托福建华测检测技术有 限公司依据环境保护部办公厅和国家能源局综合司的环办[2015]60 号文的要求 对该公司 1#机组超低排放改造工程进行环保监测.福建华测检测技术有限公司 于2017 年11 月9日~11 月13 日开展工作. (7)公司于

2015 年11 月成立

1 号机组超低排放环保验收组织机构(闽华 电可门生〔2016〕372 号)指导项目工作开展. (8)2017 年10 月,委托福建省环境保护设计院对

1 号机组超低排放开展 综合评估工作. 表11111111# # # #机组超低排放改造进度安排 时间 进度

2015 年3月完成调研工作;

2015 年3月完成可研招标/委托工作;

2015 年8月完成可研编制工作

2015 年9月完成可研内审、外审工作

2015 年10 月 完成设计招标/委托工作;

5 时间 进度

2015 年11 月 完成设计编制工作

2015 年12 月 完成设计审查修改工作

2016 年3月完成招标;

2017 年8月完成 1#机组改造工程

2017 年11 月 验收、评估和整改工作

四、内部评定结论 (1)根据《福建华电可门发电有限公司

1 号机组脱硫提效改造工程性能考 核试验报告》 :①1#机组 599.82MW 负荷工况测试时段原烟气 SO2 浓度均值为 2184mg/m3 (标态、干基、6%O2) ,烟囱入口 SO2 浓度均值为 25mg/m3 (标态、 干基、6%O2) ,脱硫效率为 98.86%.599.76MW 负荷工况测试时段原烟气 SO2 浓度均值为 2457mg/m3 (标态、 干基、 6%O2) , 烟囱入口 SO2 浓度均值为 32mg/m3 (标态、干基、6%O2) ,脱硫效率为 98.72%. 平均脱硫效率为 98.77%,折算脱硫出口 SO2 浓度均值为 30mg/m3 (标态、 干基、6%O2) ,满足出口脱硫 SO2 浓度不大于 35mg/m3 (标态、干基、6%O2) , 满足保证值的要求. ②主要试验入口条件: FGD 入口烟气量 2040091m3 /h (标态、 干基、 6%O2) ;

FGD 入口 SO2 浓度 2321mg/m3 (标态、 干基、 6%O2) ;

原烟气温度平均值为 120℃;

原烟气粉尘浓度平均值为 14mg/m3 (标态、干基、6%O2) . ③599.82MW 负荷工况时烟囱入口烟气粉尘浓度均值为 8mg/m3 (标态、干基、6%O2) ,满足保证值的要求. (2)根据《福建华电可门发电有限公司 1#机组超低排放监测报告》 (2017 年11 月19 日) :监测期间在不同煤种不同工况条件下,1#机组颗粒物、二氧化 硫、氮氧化物排放浓度(按基准含氧量 6%折算)均符合《煤电节能减排升级与 改造行动计划(2014-2020 年) 》 (发改能源[2014]2093 号)的大气污染物低浓 度排放要求.各项 CEMS 测值与参比方法测值比较结果均符合考核指标要求. (3)根据《福建华电可门发电有限公司 1#机组超低排放环保改造综合评估 报告》 :福建华电可门发电有限公司 1#机组超低排放环保改造项目采用稳定运行 的脱硝、脱硫、除尘措施,项目技改后颗粒物、SO

2、NOX 排放浓度可满足《煤 电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020 年) 》 (发改能源[2014]2093 号)的 要求限值,项目改造运行和投资成本较低.1#机组改造基本符合的各项要求, 具6有明显的环境、经济示范效应. 综合以上结论:福建华电可门发电有限公司

1 1

1 1# # # #机组超低排放环保改造工程 满足国务院大气污染防治行动计划及《煤电节能减排升级与改造行动计划 (2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 年) 》 (发改能源[2014]2093 [2014]2093 [2014]2093 [2014]2093 号) 、 《国家能源局综合司关于做好

201 201

201 2014

4 4

4 年煤电机组环保改造示范工作的通知》 (国能综电力[2014]401 [2014]401 [2014]401 [2014]401 号)和《燃煤发电 机组环保电价及环保设施运行监管办法》 (发改价格[2014]536 [2014]536 [2014]536 [2014]536 号)有关要求, 可 以满足相关验收条件.

四、项目实施过程总结及建议

1、项目实施过程中应当关注设备腐蚀问题,尤其是除尘器的腐蚀问题、烟 囱的腐蚀.

2、实施关注改造后阻力上升问题,现有超低排放改造的大部分项目都会导 致烟气阻力上升, 因此在确定改造线路时必须同步评估烟气阻力的上升量和现有 风机的余量,确定是否需要进行引风机增容改造.目前部分电厂在进行引风机扩 容时同步进行了增引合一的改造,节电效果明显.

五、下一步工作的建议

1、在做好 1#机组超低排放设备运行维护后,积累设备维护管理经验,持续 关注超低排放技术的发展变化,及时作出调整改进.从发改委

2014 年9月份发 布超低排放行动计划以来, 超低排放项目大量上马,各种改造路线的实施效果还 没有得到持久的检验,问题也没有充分的暴露;

同时各大厂商为了占领市场, 也 在加大投入进行技术攻关, 相关技术更新换代很快,公司仍要持续关注领域内的 技术革新情况,关注各电厂相关技术应用的情况,吸取经验教训,确保超低排放 的效果.

2、考虑今后烟气排放今后进一步降低排放指标和汞等重金属的脱除留下余 地. 福建华电可门发电有限公司

2017 2017

2017 2017 年11

11 11

11 月20

20 20

20 日

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题