P-Pressure switch(压力开 关);
T-Thermostat(温度开关).
为什么称他们(FPT)为水暖系统中三剑客呢?因为只有 他们把关才能保证锅炉系统的安全. 系统水暖系统中的循环介质-水,在热源(锅炉或板式换热 器)加热过程中,温度和压力都会上升,并且随着循环流 量的改变而变化.当这些参数达到最低或最高值时,需要 由相应的感应元件给出电路开关信号,启动或关闭有关设 备,以保护系统及设备免受损失,达到安全防护的作用. 低于35千瓦的壁挂炉内部已包含了流量、压力、温度控制 元件,无需额外安装;
而落地锅炉或大于35千瓦的壁挂炉 级联安装时,则需要遵循相关国家或地区法规,配备温 度、压力、流量开关. 水流开关通常安装在供暖系统靠近锅炉的回水管道上,其 首要作用是保证经过锅炉的流量高于锅炉厂商给出的最低 流量值(或安全流量值):当回水流量低于设定值时,水 流开关的水流靶片受到的水流作用力小于设定弹簧的张 力,微动开关动作,接通电路(比如报警器)或断开电路 (比如燃烧器). 水流开关用于保护锅炉不会干烧,超温;
避免其它控制元 件入安全阀、温度开关、热力泄压阀、燃油截止阀过早频 繁介入. 流量保护 - 水流开关 (Flow Switch) 压力保护 - 压力开关 (Pressure Switch) 压力开关安装在锅炉的出水管道上,它通常分为高压开关 和低压开关两种:高压开关防止锅炉超压,低压开关则防 止缺水导致的压力过低.同样的道理,在锅炉出水压力高 于或低于设定值时,压力开关内部电路断开或者闭合,切 断某些设备如燃烧器或循环泵,或者启动报警设备.其高 低压值根据系统特征由专业安装人员设定;
在超压或低压 保护启动后,即便压力回复正常也需要手动复位,以便专 业人员核实超压原因. 温度开关同样也是安装在锅炉的出水端,能迅速感应到出 水温度的地方,感温棒通过套管安装在出水管道上.温度 开关通常分为单温和双温开关,双温开关在温度调节的功 能上增加了高温防护功能(通常设定为100或110℃ ), 起到了双重保护的作用. 当锅炉出水温度超过设定值或者高温防护启动时,温度开 关可以停止燃烧器或启动报警器. 温度保护 - 温度开关 (Thermostat) 为了减少安装的不便,也可以采用将温度、压力开关及仪 表预组装为一体的集合器,避免现场管道安装的开孔等繁 琐步骤. 供暖即将来临之际,可别忘了保护您系统的三剑客哦!