一、屋面梁与钢柱上下翼缘焊接 1.
屋面梁与柱接口上下翼缘在屋面梁就位,腹板扭剪型高强螺栓终拧后,即可进行焊接.上翼缘为一级焊缝,下翼缘为二级焊缝. 2.焊缝区域30-50mm范围内铁锈、毛刺、污垢清除干净,垫板与母材底面贴紧,保证焊接金属与垫板完全融合. 3.焊接前先将衬板焊接在屋面梁上,接口两端焊接引弧板,引弧板长度50mm,宽度50mm,焊接时必须从引弧板上引弧,焊缝引出长度应大于25mm,保证焊缝起头部位焊肉饱满.焊接完毕后用火焰切除引弧板,并沿受力方向修磨完整,严禁用锤击落. 4.施焊前对屋面梁接口进行调整: (1)对接间隙:2mm;
(2)对接高差:≤3mm;
(3)错边: 3mm. 5.焊条采用E5015,焊条直径φ3.
2、φ
4、φ5mm,烘干温度:300-3500C烘干后现场采用保温桶保温. 6.坡口底层焊道采用3.2mm焊条,中间层焊接用(5mm焊条,分5层焊接,每层焊接时要及时清除氧化物、熔渣,最后一层用(4mm焊条,焊条必须烘干,高空焊接用保温桶保温,上下翼缘焊缝完,用超声波检查焊接质量. 7.焊条与电源匹配参数: 焊条直径(mm) 3.2
4 5 电源(A) 100-130 160-210 200-270 8.焊接外观检验: 对接接头焊缝余高:0-4mm 焊缝错边:≤2mm 焊缝表面:不得有裂纹、焊瘤、烧穿、不得有气孔、夹渣、弧坑裂纹.(一级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷;
二级焊缝咬边深度≤0.5mm.) 9.上下翼缘垫板及引弧板布置 垫板
50 50
50 引弧板 屋面梁焊接分项工程质量检验记录表 工程名称:部位:施工单位: 保证项目 项目质量情况1焊接材料应符合设计要求和国家现行有关标准规定
2 焊工有相应施焊条件的合格证
3 对一级、二级焊缝应进行焊缝内部探伤,其结果应符合设计要求和国家标准的规定
4 焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷.气孔、咬边必须符合施工规范的规定 基本项目 检查项目 质量情况等级
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
1 焊缝外观质量
2 三级焊缝表面气孔
3 二级焊缝咬边
4 三级焊缝咬边 允许偏差项目 序号 项目 允许偏差(mm) 实测值(mm)
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
1 对接焊缝焊缝余高 0~4
2 焊缝最大宽度和最小宽度的差值 ≤4(任意50mm焊缝长度内)≤5(焊缝全长)
3 焊缝边缘直线度(任意300mm连续焊缝长度内) ≤3
4 焊缝表面凹凸(在焊缝任意25mm长度内,焊缝最大余高与最小余高的差值) ≤2
5 角焊缝焊脚尺寸 0~3 检查结果 保证项目基本项目检查 项,其中合格 项,优良率 % 允许偏差项目 实测 点,其中合格 点,合格率 % 评定等级 工程负责人: 工长: 班组长: 核定等级 专职质量检查员;
年月日屋面梁接口焊接超声波检测一览表 序号 轴线号 检测时间 检测结果 检测部位 备注
1 2
3 4
二、高强螺栓施工(关键工序) 本工程高强螺栓采用扭剪型10.9级,规格:M
20、M22,M24三种.共10236套,其中主轧跨主电室2924套,磨辊间5532套,加热炉1780套.使用部位见下表: 序号 规格 使用部位 备注
1 M20 吊车梁与自动板连接 磨辊间
2 M22 钢柱与连系梁连接
3 M24 车档与吊车梁连接 1.高强螺栓由项目经理部材料计划员编制施工使用计划经项目经理批准后,由物资部门采购.高强螺栓运到施工现场后,须放在室内,不得随意开启.高强螺栓入库应按包装箱上注明的规格分类存放,工地领取时,要按使用部位领取相应规格和数量的螺栓,要当天用多少套,领多少套,严禁现场随意堆放,以防扭矩系数发生变化. 2.高强螺栓进入现场后先检查下列资料:质保书、轴力复验报告(每种做8套)、构件进入现场后检查加工厂摩擦面抗滑移系数报告是否齐全,现场应根据加工厂提供试验板作抗滑移复验. 3.施工前,扭剪型高强度螺栓连接副应按出厂批号复验预拉力,其平均值和变异系数应符合国家现行标准《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》的规定. 4.安装时,螺栓、螺母和垫圈只允许本包内互相配套,不允许不同包内相互混用.对当天安装剩余的螺栓、螺母和垫圈,应把同一批号、规格的螺栓、螺母和垫圈配成套后,仍放入包装箱内,妥善保管,不得乱放. 5.高强螺栓连接节点施工时,先用冲子校准孔位,再穿入高强螺栓,并用专用初拧扳手拧紧.扭剪型高强螺栓安装时,垫圈不得装反(即螺帽带薄垫圈一侧应朝里,垫圈孔有倒角一侧应和螺帽接触.如图). 扭剪型高强螺栓安装示意图 6.螺栓应能自由穿入螺栓孔,若个别不能自由穿入,应使用铰刀铰孔,不允许将螺栓强行打入,高强螺栓穿入方向要一致,以便操作. 7.现场安装时,因螺栓孔不正,如果孔位偏移小于2mm,则可用铰刀修孔.而超过2mm时,用铰刀修孔将使构件断面缺损太大,可采取换垫板等手段或在充分分析接头安全性的基础上,再采取最佳处理措施. 8.安装高强螺栓时,摩擦面应始终保持干燥状态,不得在雨中作业.高强螺栓必须分两次进行紧固(初拧、终拧),高强螺栓初拧值应为终拧值的50%. 9.因构造原因不能使用专用扳手进行终拧和使用专用扳手终拧中未拧掉梅花头的扭剪型高强度螺栓应采用扭矩法终拧后,作好标记.施拧扭矩(终拧)计算公式: T=k・p・d T-------施拧(即终拧)扭矩,由定扭扳手得到(N・M) k-------扭矩系数 d-------螺栓直径(mm) p-------螺栓预拉力(KN) 具体高强螺栓规格、扭矩值为: M20扭剪型高强度螺栓初拧扭矩值;