编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2013-04-08 |
1-2009给出的规则起草. 本标准替代GB/T 8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》. 本标准参考ISO 8990:1996 Thermal insulation C Determination of steady-state thermal transmission properties C Calibrated and guarded hot box和ISO 12567-1:2010 Thermal performance of windows and doors C Determination of thermal transmittance by hot-box method Part 1: Complete windows and doors编写. 本标准与GB/T 8484-2008相比主要变化如下: ――章节调整.将原"检测"拆分为"检测原理"、"检测装置"、"试件及安装要求"、"检测";
――"范围"删除了"天窗";
――"术语和定义"增加"门窗保温性能"、"平均辐射温度"、"环境温度",删除"玻璃门",修改"热导率"为"热导";
――"分级"中分级表进行了调整;
――"检测原理"相关表述进行了调整;
――"检测装置"进行了调整,热箱增加了导流板;
――"试件及安装要求"进行了细化;
――"检测"数据处理考虑了边缘线传热量和环境温度;
――增加了"附录A 环境温度计算";
――增加了"附录C 边缘线传热系数取值". 本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出. 本标准由全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会归口. 本标准负责起草单位:中国建筑科学研究院有限公司 本标准参加起草单位: 本标准主要起草人: 建筑外门窗保温性能分级及检测方法 范围 本标准规定了建筑外门窗保温性能术语和定义、分级、检测原理、检测装置、试件及安装要求、检测及检测报告. 本标准适用于建筑外门窗保温性能和抗结露因子的分级及检测. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T
4132 绝热材料与相关术语 GB/T
13475 建筑构件稳态热传递性质的测定 标定和防护热箱法 ISO 12567-1 Thermal performance of windows and doors C Determination of thermal transmittance by the hot-box method Part 1: Complete windows and doors 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 门窗保温性能 windows and doors thermal insulating performance 建筑外门窗阻止热量室内外传递的能力,用传热系数表征. 门窗传热系数 windows and doors thermal transmittance 稳态传热条件下,门窗两侧环境温差为1 K 时单位时间内通过单位面积的传热量. 抗结露因子 condensation resistance factor 稳态传热条件下,门窗热侧表面与冷侧空气温差和冷热箱空气温差的比值. 热导 thermal conductance 稳态传热条件下,通过一定厚度匀质构件单位面积传热量与两表面温差的比值. 热流系数 thermal current coefficient 稳态传热条件下,标定热箱中箱体或试件框两表面温差为1 K 时的传热量. 平均辐射温度 mean radiant temperature 直接辐射到试件的各表面温度的加权平均值. 环境温度 environment temperature 空气温度和辐射温度的加权值. 分级 外门窗保温性能以传热系数K值来表征,分级和指标值见表1. 表1 外门、外窗保温性能分级及指标值 单位:W/(m2・K) 分级12345分级指标值K K>3.5 3.5≥K>3.0 3.0≥K>2.5 2.5≥K>2.0 2.0≥K>1.6 分级678910 分级指标值K 1.6≥K>1.2 1.2≥K>1.0 1.0≥K>0.8 0.8≥K>0.6 0.6≥K 注:第10级时应同时注明K值. 外门窗抗结露因子CRF值分为10级,分级和指标值见表2. 表2 玻璃门、外窗抗结露因子分级 分级12345分级指标值CRF CRF≤55 55