编辑: 无理的喜欢 2013-04-11

2、安全要求

1、请务必详尽阅读 安全要求 ,并严加遵守各项安全要求.

2、妥善保管好该使用说明书,以便相关人员随时取阅.

3、指定电源为控制器供电,切勿与其它电器共用同一电源,以免导致负荷过大的危险.

4、务必保证控制器可靠接地并经常检查接地是否牢固,接地不当可能导致触电的意外.

5、装时请遵守强弱电分离的原则.

6、按照 安装尺寸图 、 电源、通讯连线图 、 电气连接示意图 等图安装连线.

7、把控制器安装在不会有雨雪、废弃物等聚集、阳光暴晒的地方.

8、稳固安装控制器,以防控制器跌落伤人或损坏.

9、变压器输入AC220V±10%,50Hz;

请务必保证电压输入.

10、输出继电器AC250V/10A.

11、切勿使用锋利物来按触摸屏控制器,或在触摸屏上施加过大压力,以免损坏触摸屏.

12、切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障.

13、清除污垢请用布沾湿中性水,拧干后擦拭控制器表面,切勿使用酸性、碱性化学物质清除污垢.

14、用户如有任何修理的需要,请与厂家联系,切勿自行修理. 1.

3、上电前的准备 确定电源接线良好,请参考电源通讯连接示意图. 确定后板的地址和波特率跳线正确.第一块LY506A后板地址跳为1,第二块LY506A后板地址跳为2,第三块LY506A后板地址跳为3,以此类推.请参考电气连接示意图.(注:电气连接示意图中地址跳线中的 ON 表示插上短路片, OFF 表示拔掉短路片.) 如果使用压力传感器,则也要确认跳线正确.如下表所示:

二、安装说明 显示器可配DM23C(推荐)或DM23A,外形安装尺寸图见下图: 2.

1、DM23C外形安装尺寸图: DM23C触摸屏显示器外形安装尺寸图LY506A LY506A I/O板的外形安装尺寸图 2.

2、DM23C电源、通讯连接示意图:

三、流程图

四、机组运行 4.

1、开机界面 4.

2、运行主界面 图4-1运行主界面 图4-2机器设置界面 在运行主界面按 启动 、 停止 键可启停机组.水冷冷水机组显示 出水℃ 和 回水℃ .(注:如果是多个模块时,其中的出水、回水指的是系统出水、系统回水温度,)如上图4-1. 左边的五行显示的内容: 运行模式: 显示为 制冷 或 制热 ;

控制方式: 显示为 手动 或 定时 ;

星期定时: 显示为 无效 或 有效 ;

控制回水: 显示的温度为控制温度,当机器设置界面里的 项目1:机型设置 里的 温控选择 为出水时则显示为 控制出水: ;

制冷时显示 防冰保护 ,制热时显示 防热保护 ;

当有故障产生报警时,会显示《故障查询》按纽. 4.

3、机器设置界面 在运行主界面按住左上角三秒钟,输入正确密码后进入机器设置界面,如商图4-2所示.按 向上 向下 键切换设置项,按 进入 键进入所选设置项.详见 机器设置 .只有空调厂商和调试人员才有权限设置所有参数;

4.

4、用户设置界面 在运行主界面按 用户设置 键,输入正确密码后进入用户设置界面,如下图4-3所示.按 向上 向下 键切换设置项,按 进入 键进入所选设置项.详见参数设置;

图4-3用户设置界面 图4-4机组状态界面 4.

5、状态查询界面 在主运行界面按 状态查询 键进入状态查询界面,如上图4-4所示.按 时曲线 键察看出水和回水的一个小时的温度曲线如下图4-5所示.按 日曲线 键察看出水和回水的一天的温度曲线.温度曲线界面每2分钟刷新一次.按 机组 键察看所有压缩机状态和温度值.按 输入 键进入开关量输入查询界面显示每块后板的24路输入的名称及状态,按 输出 键进入继电器输出查询界面显示每块后板的16路输出的名称及状态.,按 原理图 键察看机组原理图,如下图4-6所示.(注: 时曲线 与 日曲线 共用同一个按键;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题