编辑: 无理的喜欢 2013-04-11

机组 与 原理图 也是共用同一个按键) 不同的机型显示的状态有所不同,并与温度探头的使用设定有关. 图4-5温界曲线界面 图4-6水冷冷水机型原理图 4.

6、历史记录界面 在主运行界面按 历史记录 键后进入记录查询界面,包括故障查询和压缩机累计运行时间查询,如下图4-7所示.按 向上 向下 键切换查询项,按 进入 键进入所选查询项. 图4-7历史记录界面 图4-8使用说明界面 4.

7、使用说明界面 在主运行界面按 使用说明 键后进入使用说明界面,包括 DM23电脑控制器简介.如上图4-8所示. 4.

8、故障查询界面 正常情况下 故障查询 按键隐藏,当出现新故障时,运行主界面 故障查询 按键闪烁并报警,按 故障查询 键后进入故障查询界面,如下图4-9所示.在故障查询界面按 消音 键停止报警,确认故障排除后可按 复位 键使机组复位. 图4-9当前故障界面 4-10厂家设置界面 注:

1、 PCB- 后显示的数字表示后板号.

五、厂家设置 在开机倒计时界面按 图标 中间(即屏幕上半部的中央位置),输入正确的厂商密码进入厂家设置界面,如上图4-10所示.只有空调厂家才有权限设置所有参数. 厂家设置界面:包括厂家参数设置、使用期限设置、选择中文/English、系统数据复位、修改厂家密码. 5.

1、厂家参数设置 设置项 缺省值(范围) 说明 机器型号 水冷冷水 机型(水源热泵、风冷冷水) 压缩机类型 比泽尔 或 莱富康 ,见注释1 启动方式 分绕组 或 星三角 启动,见注释2 组合类型 非模块 或 模块 能量级别 通用四级 见注释3 电加热器个数 0(0~2) 该参数不能设成大于后板数, 压缩机台数 1(0~4) 机组压缩机数 系统出回水温度探头类型 常温 或 低温型 ,见注释4 来电自启动 无效 见注释5 *压缩机保护监控跳脱功能 有效 压缩机防跳脱过频繁 *压缩机允许跳脱次数(星三角) 3(2 ~6) 在1个小时内压机允许跳脱的次数 *压缩机允许跳脱次数(分绕组) 5(2 ~6) *一条故障允许累计次数 50(30~100) 当累计满n*50次后给出提示 水流开关位置 机组 或 工程 见注释6 系统温度探头位置 机组 或 工程 见注释7 压机停机检测油位开关否 是的 或 不是 见注释8 注释: 前面标注*号的为压缩机保护监控统计功能.详见压缩机保护监控统计功能部分.

1、莱富康压缩机时JP6-9和JP8-5接回油电磁阀,而比泽尔压缩机则是接间歇电磁阀.

2、分绕组启动时,绕组一接触器、绕组二接触分别对应星三角启动的主接触器、角形接触器.

3、有三个设置项:通用四级、RB10三级、富仕豪三级.详情见能量级别部分

4、常温型:温度测量范围为-30℃~120℃;

低温型:温度测范围为-40℃~80℃.

5、是掉电记忆功能,当该参数设为 有效 时,机组重新上电时,如果上次机组掉电时处于运行状态,则机组自动启动;

如果上次机组掉电时处于待机状态,则机组仍然处于待机状态.当该参数设为 无效 时,机组重新上电,无论机组上次上电时处于运行还是待机状态,机组仍然处于待机状态.

6、水流开关在工程上时,制冷或制热检测的水流都不发生改变,即在井水侧检测一直为井水水流不足,在空调侧检测的一直为空调水流不足;

在机组上时,制冷时在冷凝侧检测冷凝水流量不足,蒸发侧检测蒸发水流量不足.在制热时冷凝侧检测蒸发水流不足,蒸发侧检测冷凝水流不足.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题