编辑: 匕趟臃39 2013-05-03

49 台2000kW 和1台1500kW风力发电机组,风机机端电压为 0.69kV,采用二次升压方式,每台风机配一台 2200kVA的箱式变压器,先升压至 35kV,以8~16 台风机为

1 组,共4组,每组经

1 路集电线路接入至风电场配套新建的 110kV 升压站,即一期工程期建设

4 回35kV 线路,接入 35kV 侧母线段. 根据风电场装机规模以及当地电网情况,在风电场内新建一座容量为 100MVA、电压等级为 110kV 的升压站:主变规划容量 1*100MVA;

110kV 主接线采用线路-变压器组出线,预留单母线位置;

35kV 主接线采用单母线接线,35kV 出线规划

6 回,一期工程建成

4 回. 表1 一期风电场工程主要特征 名称 单位/型号 数量 风电场场址海拔高度 m 1680~2314 风电场场址经度(东经) E111°49′27.82″~112°1′24.58″ 风电场场址纬度(北纬) N38°44′37.15″~38°59′41.55″ 风电场场址年平均风速(轮毂高度) m/s 6.35 风功率密度 W/m2 261.3 261.3 风电场场址盛行风能方向 ESE 主要设备 风电 场主要机电设备风力发电机组风电机组 台WTG3-2000(49台) WTG3-1500(1台) 额定功率 KW

2000 叶片数 片3风轮直径 m

121 额定风速 m/s 9.3 轮毂高度 m

85 发电机额定功率 KW 2000(1500) 额定电压 V

690 升压 站升压站机组型号 SZ11-100000/110 台数 台1容量 MVA 额定电压 230±8x1.25%/35kV 出线回路 回 4回 电压等级 kV 110/35 一期工程施工营地建设情况 由于本项目一期工程已经取得环评批复,目前还未动工建设,建设单位计划一期工程、二期工程同时建设,二期工程依托一期工程在升压站附近设置的施工营地、施工场地以及相关施工设施.一期工程施工营地主要建设内容及与现行环保政策符合性分析见表2. 表2 一期工程施工营地主要建设内容及与现行环保政策符合性分析表 项目 工程内容 是否满足现行环保政策要求 二期工程提出的整改要求 主体工程 施工营地场地内主要布置有附属加工厂、材料设备仓库、砂石料堆场、机修间 是无辅助工程 施工营地场地内建设临时生活办公区 是无公用工程 供电 本项目拟就近引接一 10kV 架空线路进入施工场地作为施工用电电源,并预留接入点,施工结束后该电源作为升压站内的备用电源.各机位的施工电源可以通过小型柴油发电机解决. 是无供水 在升压站内打深井一口并在水井处新建一深井泵房,分别向生活水箱和消防水池供水 是无供暖 采用电........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题