编辑: 黎文定 | 2013-05-26 |
五、参数设定: 1.二级参数设置 按一下 SET 键,设定灯亮,进入设定状态,此时,长按 温度 键3秒,直至PV显示器显示 F-01 字样----此为自整定功能项 AT ,SV显示器闪动,此时可以通过按 加键 `或 减键 修改当前设定 ON:为运行自整定功能 OFF:为关闭自整定功能 此时短按 温度 键0.5秒,则PV显示器显示 F-02 字样―比例带系数 P 设定项,SV显示器闪动,此时可以通过按 加键 或 减键 和 移位键 修改当前设定.设定范围0-9999 此时短按 温度 键0.5秒,则PV显示器显示 F-03 字样―积分系数 I 设定项,SV显示器闪动,此时可以通过按 加键 或 减键 和 移位键 修改当前设定.设定范围0-9999 此时短按 温度 键0.5秒,则PV显示器显示 F-04 字样―微分系数 D 设定项,SV显示器闪动,此时可以通过按 加键 或 减键 和 移位键 修改当前设定.设定范围0-9999 此时短按 温度 键0.5秒,则PV显示器显示 F-05 字样―加热周期设定项,SV显示器闪动,此时可以通过按 加键 或 减键 和 移位键 修改当前设定.设定范围0-30S 此时短按 温度 键0.5秒,则PV显示器显示 F-06 字样―感温线误差修正设定项,SV显示器闪动,此时可以通过按 加键 或 减键 和 移位键 修改当前设定.设定范围-50℃~+50℃ 此时短按 温度 键0.5秒,则PV显示器显示 F-07 字样―开机加热延时时间设定项,SV显示器闪动,此时可以通过按 加键 或 减键 和 移位键 修改当前设定.设定范围0~999S 此时短按 温度 键0.5秒,则PV显示器显示 F-08 字样―关机风机延时时间设定项,SV显示器闪动,此时可以通过按 加键 或 减键 和 移位键 修改当前设定.设定范围0~999S 此时短按 温度 键0.5秒,则PV显示器显示 F-09 字样―控温上限设定项,SV显示器闪动,此时可以通过按 加键 或 减键 和 移位键 修改当前设定.设定范围0℃~400℃ 此时短按 温度 键0.5秒,则PV显示器显示 F-10 字样―过温温度设定项,SV显示器闪动,此时可以通过按 加键 或 减键 和 移位键 修改当前设定.设定范围0℃~400℃ 此时短按 温度 键0.5秒,则PV显示器显示 F-11 字样―参数锁设定项,SV显示器闪动,此时可以通过按 加键 或 减键 和 移位键 修改当前设定. ON:为锁定 OFF:为不锁定 此时,若短按 温度 键0.5秒,则循环.若按SET键,则系统自动确认储存之前修改的参数,同时退出设定状态后,并按确认值来运行. 若不操作按键30S,则系统自动退出设定状态,并且不储存之前修改的参数. PV代号 意义 范围 出厂设定 F-01 自整定 ON、OFF OFF F-02 比例带P 1~9999
25 F-03 积分时间I 1~9999S
25 F-04 微分时间D 1~9999S
4 F-05 加热周期 1~30S 10S F-06 感温线误差补偿 -50℃~+50℃
0 F-07 开机加热延时时间 1~9999S 10S F-08 关机风机延时时间 1~9999S 300S F-09 控温上限 1~400℃ 200℃ F-10 测温超温温度 1~400℃ 200℃ F-11 参数锁定 ON、OFF OFF
六、故障检测和处理:
1、运行过程中: ①.风机过载故障输入:(无源接点常开信号,断开时正常,闭合时故障) 当检测到过载故障时,在PV上以烁方式显示出故障代码 E-01 ,故障指示灯亮,系统关闭加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,关闭风机,风机继电器断开,风机指示灯灭,,
系统停止所有输出.同时报警继电器输出(通断)报警信号. 当故障消除后,系统回到关机状态. ②.过热故障输入:(无源接点常开信号,断开时正常,闭合时故障) 当检测到过热故障时,在PV上以烁方式显示出故障代码 E-02 ,故障指示灯亮,系统立即闭关加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,此时风机可以正常工作.同时报警继电器输出(通断)报警信号. 当故障消除后,系统回到关机状态. ③.超温故障输入:(内部感温线检测温度) 当感温线检测温度检测到超温时,在PV上以烁方式显示出故障代码 E-03 ,故障指示灯亮,系统关闭加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,此时风机可以正常工作.同时报警继电器输出(通断)报警信号. 当故障消除后,系统回到关机状态. ④.逆相故障:(无源接点常闭信号,即闭合时正常,断开时故障) 当检测到逆相时,在PV上以烁方式显示出故障代码 E-04 ,故障指示灯亮,系统停止所有输出.同时报警继电器输出(通断)报警信号. 当故障消除后,系统回到关机状态. 注:当不使用逆相故障检测功能时可把故障检测端的①和②短接. ⑤.感温线断线: 当检测到感温线断线故障时,在PV上以烁方式显示出故障代码 E-05 ,故障指示灯亮,,