编辑: 黎文定 2013-05-26

系统只关闭加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,但水泵可以正常工作.同时报警继电器输出(通断)报警信号.当故障消除后,系统回到关机状态.

2、上电开机时: 系统在上电后,若检测到有故障时,则系统不能开机(不能有任何输出),并显示出相应故障代码 ,同时作出相应故障处理,当故障消除后,系统回到关机状态. 3.注:在关机延时过程中,系统不能作任何操作.必须要延时完成后才能操作:作用系统和外接设备 备注: 故障代码 意义E-01 风机过载故障 E-02 外部过热故障 E-03 测温超温故障 E-04 逆相故障 E-05 感温线断线 七.故障排除方法 序号 故障状况 排除方法

1 电路板显示E-01风机过载 故障 1.检查风机的三相电阻是否正常 2.检查三相电源电压是否正常.检查电源开关(空开) 3.检查风机是否有卡死,风机的进风口是否堵塞 4.检查抽继电器是否损坏,检查接角器是否损坏.

2 电路板显示E-02 外部EGO超温保护) 1.检查EGO超温保护设定温度是否大于控制器设定温度 (一般把EGO温度设定比控制器温度大10℃左右) 2.检查电热接触器,是否一直吸盒还放,是否有损坏 3.检查干燥风机进风量或风机是否有故障 4.检查料桶的原料是否以结块导致风无法循环 5.检查风机是否反转

3 电路板显示E03 (感温线测温超温故障) 1.检查感温线是否正常 2.检查电路板温控是否偏大,超出测温超温的温度 3.检查电路板的温控是否稳定,时高时低、 4.把电路板重新自整定,若重新整定后还是还稳定(请 联系厂家)或 更换电路板

4 电源板显示E........