编辑: 达达恰西瓜 2013-06-02

管桩已成为我区造价较经济的桩型.管桩基础具有以下特点:

1 比较适合广西大部分地区的地质条件,管桩强度高、耐打性好,适用于摩擦端承桩及端承摩擦桩.

2 工期短,综合造价低.工期短体现在三个方面:一是施工前期准备时间短,管桩工厂化制造,经高压蒸养的PHC桩,成型后到使用只需几天时间;

二是施工速度快;

三是检测简单、快捷.造价低体现在两个方面:一是单位承载力的造价低,虽然管桩单位长度的造价稍高,但由于其承载力高,综合计算单位承载力的造价还是较低的;

二是由于工期短,可以节省施工费用,缩短投资者的有效回收时间.

3 成桩质量可靠,施工文明、环保. 由于管桩具有以上优点,目前管桩基础已成为广西各地设计人员重点选择的建筑桩基类型,深得施工单位和建筑业主的欢迎.为推动管桩应用技术发展,同时为了做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、保护环境,特制定本规程. 1.0.2 本规程依据现行国家及行业标准,结合广西的具体情况进行编制.适用于广西新建、改建和扩建的工业与民用建筑工程(包括构筑物)低承台管桩基础的勘察、设计、施工、质量检验和验收.其他行业工程可参照执行. 【条文说明】1.0.2 本规程依据现行国家及行业标准,结合广西的具体情况进行编制,本条规定了本规程的适用范围.目前,应用管桩最多的是工业与民用建筑(包括构筑物),约占整个用量的80%左右,但近几年来,在港口、市政、桥梁、铁路、公路、电力、冶金、水利等工程中应用的管桩数量也逐年增多.在工民建中,极大部分的承台是低桩承台(上部荷载通过承台传到桩上,当承台在地面以下时,称之为低承台桩基). 1.0.3 本规程采用的管桩适用于广西抗震设防烈度7度(含0.15g)及7度以下地区. 【条文说明】1.0.3 本条对管桩的适用地区做出了规定,我区抗震设防烈度均不大于7度(0.15g).对于地震安全性评价结论要求设计基本地震加速度大于0.15g的建筑,不宜选用管桩. 1.0.4 下列地质条件下不宜选用管桩:

1 土层中夹有难以消除的孤石、障碍物;

2 含有不适宜作持力层且管桩又难以贯穿的坚硬夹层;

3 硬质岩岩面较陡或岩面不能使桩端稳定时;

4 持力层较薄且持力层的下卧土层较松软;

5 基岩为硬质岩,上覆为深厚松软土时;

6 岩溶发育地区;

7 持力层深度埋藏较浅. 【条文说明】1.0.4 管桩不宜用于以下典型的工程地质条件:

1 桩端持力层以上的覆盖层中含有较多且难以清除又严重影响沉桩的孤石或其他障碍物的场地不宜采用管桩,全风化花岗岩或强风化花岗岩层中存在的风化球状体也可当孤石看待.在孤石、风化球或其他障碍物多的场地沉桩,一是管桩易跑位、易被折断,二是单桩承载力达不到要求.在孤石和障碍物埋深不大时,可采用先清除孤石和障碍物后再沉桩的办法;

在整个场地只有少数几个点有孤石、风化球或其他障碍物时,可针对少数几个点的具体情况进行特殊处理,如加桩或降低单桩设计承载力取值.

2 桩端持力层以上的覆盖层中含有不适宜作桩端持力层且管桩又难以贯穿的坚硬夹层时不宜采用管桩直接沉桩.若采取预钻引孔,下部另有可靠持力层时,不受限制. 3桩端易滑动,使竖向承载力得不到保证.在采取了技术措施(比如从芯孔下钻锚入岩),针对性地解决了桩端滑动问题后,使用条件可以放松. 石灰岩等岩溶地区,为防止打坏桩端和打裂桩身,一般不应采用锤击式预应力管桩,除非基岩上面存在合适作管桩持力层的岩土层.