1 增压设备和高位水池(箱)联合供水;
2 变频调速供水;
3 叠压供水;
4 气压供水. 5.2.4 叠压供水方式应有条件使用,且当采用叠压供水方式时,不得造成该地区城镇供水管网的水压低于本地规定的最低供水服务压力. 5.3 流量与压力 5.3.1 二次供水系统设计用水量计算应包括管网漏损率,管网漏损率计算不超过10% 5.3.2 二次供水系统的设计流量和管道水力计算应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定. 5.3.3 叠压供水系统单条引入管的水流速度应符合表5.3.3的规定. 表5.3.3引入管的水流速度 公称直径(mm)
100 150
200 250
300 水流速度(m/s) ≤0.60 ≤0.70 ≤0.80 ≤0.85 ≤0.90 5.3.4 叠压供水系统的设计压力应考虑城镇供水管网可利用的最低水压. 5.3.5 高位水池(箱)与最不利用水点的高差应满足用水点水压要求,当不能满足时,应采取增压措施. 5.4 管道布置 5.4.1 二次供水泵房引入管宜从小区给水主干管或条件许可的城镇供水管网单独引入,并应独立计量. 5.4.2 小区二次供水主干管网应布置成环状,与二次供水管网连接的加压泵出水管不应少于两条,环状管网应设置阀门分段;
单体建筑二次供水管道宜布置成枝状管网,单向供水. 5.4.3 二次供水管道的布置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定,并应符合下列要求: 1严禁与非生活饮用水管道连通;
2严禁与自建供水设施连接;
3严禁穿过毒物污染区;
4当通过腐蚀地段的管道应采取安全保护措施;
5不应穿越市政道路. 5.4.4 二次供水管道的敷设,应符合下列要求:
1 不得直接敷设在建筑物结构层内;
2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿........