编辑: 颜大大i2 | 2013-06-09 |
11 19
21 18
14 最大负荷功率因数 0.83 0.84 0.82 0.82 0.83 最小负荷功率因数 0.78 0.81 0.8 0.81 0.81 最大负荷利用小时
5000 5000
5500 5500
5500 二次母线电压(kV)
6 10
10 6
10 一类用户的百分数
25 25
30 30
25 二类用户的百分数
30 30
35 30
35 调压要求 顺逆常常顺注意: (1)、发电厂的负荷包括发电厂的自用电在内;
(2)、建议采用的电力网额定电压为110kV.
三、发电厂、变电所的地理位置图:(1:1000000)
第二章 负荷合理性校验,功率平衡校验及确定运行方式 2-1 负荷合理性校验 根据最大负荷利用小时数的定义,最大负荷运行Tmax 小时所消耗的电量等于全年实际耗电量,所以应大于全年以最小负荷运行所消耗的电量,即: Pmax・Tmax>
Pmin・8760 8760――全年小时数
1、发电厂负荷 (Pmax・Tmax=10*5500=55000)>
(Pmin・8760=3*8760=26280) (MWh)
2、变电所1 负荷 (Pmax・Tmax=20*5500=110000)>
(Pmin・8760=8*8760=70080) (MWh)
3、变电所2 负荷 (Pmax・Tmax=20*5000=100000)>
(Pmin・8760=10*8760=87600) (MWh)
4、变电所3 负荷 (Pmax・Tmax=30*5000=150000)>
(Pmin・8760=10*8760=87600) (MWh)
5、变电所4 负荷 (Pmax・Tmax=30*5500=150000)>
(Pmin・8760=12*8760=105120) (MWh) 结论:所以负荷均满足合理性要求. 2-2 功率平衡校验
一、有功功率平衡校验(最大方式下) 系统最大有功综合负荷: 系统最小有功综合负荷: K1 ――同时系数取1 K2 ――厂用网损系数取1.15(其中网损7%,厂用8%) PXMAX=1*1.15*(10+20+25+30+30)=132.25MW PXMIN=1*1.15*(10+20+25+30+30)=132.25MW 发电厂装机容量:PFMAX=50*2+25*2=150MW 有功备用容量:PB= PFMAX- PXMAX=150-132.25=17.75 MW 备用容量占系统最大有功综合负荷的百分比:13.4%>
10%
二、无功功率平衡校验(最大方式下) 系统最大综合无功负荷:QXMAX=PXMAX.tan(cos-1Φ) QXMAX= 132.25*tan(cos-10.85)=81.96 MVar 发电机能提供的无功功率:QFMAX=PFMAX.tan(cos-1Φe) QFMAX=(50*2)tan(cos-10.85)+(25*2)tan(cos-10.8)=99.47 MVar 无功备用容量:QB=QFMAX- QXMAX=99.47-81.96=17.51 MVar 无功备用容量占系统最大综合无功功率的21.14%
三、功率平衡校验结论 发电厂有功储备为 17.75MW,达到系统最大综合有功综合负荷的 13.4%,大于10%,基本满足系统有功平衡的要求. 发电厂无功储备有 17.51MVar,达到系统最大综合无功功率的 21.14%,已满足系统无功平衡要求的10~15%的储备要求. 综上所述,该发电厂装机容量可以满足系统功率平衡的要求,而且不用无功补偿. 2-3 确定发电厂运行方式 系统以最大负荷方式运行时,系统最大有功综合负荷为 132.25MW,而发电厂最大出力为150MW,因备用容量不足一台发电机组的容量,所以所有机组都须带负荷运行.机组间负荷分配,可以按机组容量来分配. 当系统以最小负荷方式运行时,系统有功功率只有 49.45MW,此时发电厂以最大方式运行时,平均每台机组所承担的负荷仅达到容量的 25%~50%,这显然是不经济的, 因此要考虑切除机组;
同时考虑事故时的备用容量, 应切除1台25MW 机组和1 台50MW 机组,即一台50KW机组和一台25MW机组带负荷,而另一台50KW机组和一台25MW机组作备用,用作轮流检修和事故备用.
第三章 确定网络结线方案和电压等级 3-1 网络电压等级的确定 本设计的网络是区域电力网,输送容量20~30MVA,输送距离从 48~68kM.根据各级电压的合理输送容量及输电距离,应选择 110KV 电压等级(其输送能力为10~50MW,50~150kM). 故网络电压等级确定为:110kV 3-2 网络结线方案初步比较 方案 结线图 线路长度(kM) 高压开关数 优缺点 I 优点:供电可靠性高. 缺点:电厂出线多,倒闸操作麻烦;