编辑: 贾雷坪皮 2013-06-18

照明及户内配电宜采用PE阻燃电线导管(半硬质)或PVC阻燃(硬质)管. 4.0.9 宜使用高分子类防水材料、改性沥青类防水材料.禁止使用沥青复合胎柔性防水卷材、再生胶改性沥青防水卷材、焦油聚氨酯防水涂料. 4.0.10 室外地面应减少地面硬铺装,采用具有透气性和透水性的铺装材料. 4.0.11 集中供热系统在选用高效锅炉的基础上,应采用气候补偿器、烟气热回收、静态平衡阀、变频泵、直埋供热管道等技术;

采暖系统应采用双管系统,使用轻型优质高效散热器并加装温控阀. 4.0.12 应选择带变频调速装置的水泵加压设备,保障用户水压稳定. 4.0.13 应采用节水型用水器具和配件,用水器具节水性能指标须达到《用水器具节水技术条件》(DB11/343-2006)要求.应采用双档排水控制的坐便器且出水量≤6L,各类水嘴流量须≤0.15L/s(进水动压力为0.1MPa时). 公共场所应采用延时自闭式水嘴、非接触式用水器具等.公厕禁止采用手接触式(按钮、扳手)大便冲洗阀. 4.0.14 应使用防止串气、返臭的地漏,水封不小于5厘米. 4.0.15 推广应用先进、成熟、适用、安全的新材料、新设备,禁止或限制使用表4.0.........