编辑: 人间点评 2013-07-20

12.消防控制室人员未持证上岗或未落实24小时双人值班;

13.未制定具有针对性的灭火和应急疏散预案并定期开展消防演练.

(七)养老院消防安全常见突出隐患 1.违规采用易燃可燃材料装修装饰;

2.使用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建临时建筑;

3.在外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物;

4.疏散指示标志、应急照明灯具被遮挡、覆盖或缺失、损坏;

5.堵塞疏散通道,锁闭安全出口,占用消防车通道;

6.在门厅、楼梯间、共用走道停放电动自行车、违规充电;

7.室内外消火栓、灭火器等器材未保持完好有效;

8.未结合老年人和不能自理人员特点,制定针对性应急疏散对策和措施;

9.建筑总面积500M2以上的养老院未按照国家规范标准要求设置火灾自动报警系统和电气火灾监控系统;

设有自动消防设施的养老院,未对消防设施进行年检和定期维护保养;

10.建筑总面积500M2以下的养老院未设置独立式感烟火灾探测报警器和简易喷水灭火设施;

11.电气线路老化,未采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC阻燃套管保护;

开关、插座等电器配件未进行防火隔离;

私拉乱接临时线路;

12.打火机、火柴等火源管控不到位,厨房油烟道未定期清洗、燃气灶具连接胶管老化松动,老人起居室内违规抽烟、使用蚊香;

13.消防安全组织机构不健全,消防安全责任人、管理人不明确,未有效履行消防安全职责;

14.重点部位管理、防火巡查检查、消防宣传培训、灭火和应急疏散演练等制度不健全或未落实;

15.从业人员未掌握初期火灾扑救常识和弱势群体应急疏散方法;

16.消防控制室人员未持证上岗或未落实24小时双人值班.

(八)群租房消防安全常见突出隐患 1.居住出租房屋设置在地下建筑、木结构建筑、违反规定改变房屋使用性质的建筑、储存易燃易爆危化品场所;

2.与生产、储存、经营非易燃易爆危化品的场所设置在同一建筑内的,居住部分未设置独立的疏散楼梯、与非居住部分未进行有效防火分隔;

3.分隔居住出租房屋原自然间或使用厨房、卫生间、阳台和地下储藏室供人员居住;

4.居住出租房内部隔墙未采用不燃材料并砌筑至楼板底部;

5.电动自行车 进门入户 ,在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室、半地下室等室内公共区域违规停放充电或沿建筑外墙 飞线 充电;

6.群租房密集区的消防车道未保持畅通,设置有隔离桩、栏杆等影响消防车通行的障碍物;

7.公共走道和疏散楼梯未设置消防应急照明,长度超过20m的室内疏散走道未设置灯光疏散指示标志;

8.居住出租房的外窗或阳台设置金属栅栏,无法从内部开启;

9.居住出租房未在每个自然间配备灭火器材;

10.设置自动喷水灭火和火灾自动报警系统的群租房屋,系统未延伸至群租房屋每个自然间内;

11.未设置自动消防系统的群租房屋,未安装独立式火灾探测报警器、简易自动喷水灭火装置;

12.居住房间内使用瓶装液化石油气、酒精炉、煤油炉等明火灶具;

13.违规使用、存放易燃易爆危险化学品;

14.使用明火的厨房未与建筑内其他部位采用实体墙和乙级防火门进行分隔,未安装独立式可燃气体探测报警器,不满足自然或机械通风条件;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)