编辑: 阿拉蕾 | 2013-07-30 |
b) 设置报废、停用物品的区域且有标志;
C) 防水、防雨、通风干燥、防虫防鼠;
d)有 禁止烟火 、 禁止入内 的安全标志;
e)易燃、易爆、腐蚀等危险化学品应分库存放. 5.6应安排专人每月至少对库房安全措施检查1次. 5.7自锁器、连接器应清洗后加油防锈. 5.8吊篮的维护应符合GB 19155-2003中9.3的规定. 5.9擦窗机的维护应符合GB 19154-2003中9.4的规定. 5.10设备、器材、劳动防护用品使用前应检查是否完好. 5.11新安装、大修后及闲置一年以上的高空作业设备、高处悬挂设备和装置,启用前应由有资质的检测机构按国家相应标准进行安全性能检测. 5.12柔性导轨、安全带经过1次坠落冲击后应报废. 5.13设备、器材使用后应擦拭干净,检查是否失效,并保存在阴凉干燥处. 5.14维护保养后应有记录.
6 作业安全 6.1作业方案 6.1.1应识别和确认作业现场的屋顶结构、承重能力及建筑物外立面结构、材质存在影响安全作业的风险点,制定作业方案. 6.1.2作业方案应对应以下内容进行明确规定: a)悬吊作业设备;
b)挂点装置、悬挂机构的位置;
c)辅助装置及使用方法;
d)作业工艺;
e)作业工期;
f)项目负责人、安全员、作业人员及职责;
g)可能存在的危险源及安全防护措施;
h)异形结构的作业技术难点及解决方案;
i)对人员坠落、电气设备故障、异常天气的应急措施. 6.2 环境要求 6.2.1作业设备的使用,应符合以下要求: a)风力大于4级,不应使用座板式单人吊具作业;
b)风力大于5级,不应使用吊篮、擦窗机作业;
6.2.2雨雪天不应室外作业 6.2.3作业人员及其携带工具与带电体的动态最小距离不应小于表1的规定 表1 作业人员及携带工具与带电体的动态最小距离 电压带电体的电压等级kv kv 距离m m ≤10 1.7
35 2.0
110 2.5
220 4.0
500 6.0 6.2.4应在作业区下方设置警戒区,作业区各作业位置相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值h与警戒区范围半径R应符合以下要求: a)当2m≤h≤5m时,R≥3m;
b)当5m≤h≤15m时,R≥4m;
c)当15m≤h≤30m时,R≥5m;
d)当h≥30m时,R≥6m;
6.3 作业现场安全 6.3.1应指派专人在作业现场顶部自始至终监护,制控作业进度,发现安全问题及时处理. 6.3.2安全管理人员应向作业人员进行施工作业安全交底,并按附录A表A.1的要求进行记录. 6.3.3应为作业人员配备符合GB 6095的坠落悬挂安全带和GB 2811的安全帽. 6.3.4作业中使用清洁剂或有异物飞溅时,应配戴符合GB 14866的眼护具. 6.3.5应使用有漏电保护功能的配电箱. 6.3.6作业前,作业人员应进行自我检查并接受安全员的检查,相关记录应符合以下要求: a)使用座板式单人吊具作业时,作业人员应按附录B表B.1的要求填写,安全员应按附录B表B.2的要求填写;
b)使用吊篮、擦窗机作业时,作业人员应按附录C表C.1的要求填写,安全员应按附录C表C.2的要求填写;
6.3.7挂点装置用独立使用,静负荷承载能力不应小于330kg. 附录A(规范性附录) 高处悬吊作业安全技术交底书 作业前,应根据高处悬吊作业安全技术交底书向安全员、作业人员交底,并签字确认. 表A.1 高处悬吊作业安全技术交底书 序号 交底类型 交底内容
1 作业范围及内容
2 作业方法
3 质量标准
4 工期和每天作业时间要求
5 人员分工1)项目负责人 2)安全员 3)作业人员