编辑: 阿拉蕾 | 2013-07-30 |
6 开工点和作业顺序
7 顶部可以利用的固定装置
8 每天进度
9 施工作业注意事项 1)现场危险源 2)解决方案和防护措施 3)其他安全注意事项
10 异形结构解决方案 表A.1高处悬吊作业安全技术交底书(续) 序号 交底类型 交底内容
11 现场环境 1)温度 2)风向 3)风力 4)施工行走路线 5)施工取水点 6)污水排放点 7)物料存放点 8)就餐处 9)饮水点 10)厕所
12 其他注意事项 作业地点 作业时间 被交底人(签字): 交底人(签字): 交低时间: 年月日附录B(规范性附录) 座板式单人吊具作业现场安全检查表 使用座板式单人吊具作业时,作业人员应按表B.1进行自我检查、安全员应按表B.2进行检查,发现不符合规定的项目应及时整改. 表B.1 座板式单人吊具-作业人员自我检查表 序号 检查项目 检查结果 备注
1 工作绳、柔性导轨、安全短绳无接头、破裂及切割伤损. 是否2各设备金属件表面光洁、无裂痕、麻点、变形. 是否3自锁器动作灵活可靠. 是否4坠落悬挂安全带织带不应有撕裂、开线. 是否5座板吊带不应有撕裂、开线. 是否6作业工具应带连接绳,防止作业时掉落. 是否签字 日期: 年月日表B.2 座板式单人吊具-安全员检查表 序号 检查项目 检查结果 备注
1 无雨天、作业处风力不大于4级. 是否2作业人员无疾病未愈、酒后、疲劳、情绪不稳定. 是否3作业活动范围与危险电压带电体的距离符合本标准6.2.3要求. 是否4保护楼顶接触面应设置临时设施. 是否5自锁器安装方向正确,指示箭头向上. 是否6作业区域上方出入口处及下方的警戒区设置警示标志并分别设专人看护. 是否7作业下方警戒区范围符合本标准6.2.4要求. 是否8挂点装置牢固可靠,承载能力符合要求,且为封闭型结构. 是否9挂点装置的绳结为死结,绳扣不应自动脱出. 是否10 工作绳、柔性导轨不应使用同一挂点装置. 是否11 工作绳、柔性导轨不应垂落到地面上,绳端距地0.5-1m. 是否12 挂点装置选用屋面固定架时,配重和销钉应完整牢固. 是否13 应随时检查建筑物凸缘或转角处的绳索不脱离衬垫. 是否14 停工期间,绳索应固定好,防止因大风等原因造成的物品损坏. 是否15 作业后,应清点工具,保存在安全的场所. 是否作业地点 作业内容 签字 日期: 年月日附录C(规范性附录) 吊篮、擦窗机作业现场安全检查表 使用吊篮、擦窗机作业时,作业人员应按表C.1进行自我检查、安全员应按表C.2进行检查,发现不符合规定的项目应及时整改. 表C.1 吊篮、擦窗机--作业人员自我检查表 序号 检查项目 检查结果 备注
1 安全短绳无接头、破裂及切割伤损. 是否2各设备金属件表面光洁、无裂痕、麻点、变形. 是否3自锁器动作灵活可靠. 是否4坠落悬挂安全带织带不应有撕裂、开线. 是否5作业工具应带连接绳,防止作业时掉落. 是否签字 日期: 年月日表C.1 吊篮、擦窗机--安全员检查表 序号 检查项目 检查结果 备注
1 作业风力不大于5级. 是否2作业人员无疾病未愈、酒后、疲劳、情绪不稳定. 是否3作业活动范围与危险电压带电体的距离符合本标准6.2.3要求. 是否4保护楼顶接触面应设置临时设施. 是否5自锁器安装方向正确,指示箭头向上. 是否6作业区域上方出入口处及下方的警戒区设置警示标志并分别设专人看护. 是否7作业下........