编辑: JZS133 | 2013-08-02 |
4、清洗前后风速对比法: 3.4.1每次清洗前开启风机盘管测验出风量一次并记录;
3.4.2每次清洗后开启风机盘管测验出风量一次并记录;
3.4.3结果:清洗后的风量比清洗前的风量要提高20%以上;
对于多孔和非多孔部件应使用目测检查法来判断通风系统是否达到视觉清洁的要求.当内表面没有碎片和非粘合物质时,可以认为达到了视觉清洁. 3.
5、清洗前后室内温度对比法: 3.5.1每次清洗前开启风机盘管测验室内温度一次并记录;
3.5.2每次清洗后开启风机盘管测验室内温度出风量一次并记录;
3.5.3结果:清洗后的风量比清洗前的室内温度风量要提高20%以上;
第二篇 清洗和消毒风机盘管的施工技术方案
一、 清洗前空调系统检查:
1、用录像监测设备或相机侦察组合风柜及通风管道的污染情况,并保存图片供监测及验收.
2、通告: 在施工前必须通知被清洗的建筑物业主或其授权的代表.通知内容包括清洗过程导致或者可能导致的不便.
3、选定作业区,封闭作业区及作业区外的送风口. 3.1依客户要求将整个清洗工程区分散为几个作业区,逐一施工.
4、制定工程计划书. 4.
1、总体监控计划书 4.2 、工作范围 4.3 、相应的采购和工作任务 4.
4、工程进度表 4.
5、设备的验证 4.
6、使用的清洗消毒剂 4.
7、安全计划
5、对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验,看是否完好;
6、施工人员做好必需的防护,并用装有高效过滤器的吸尘器对施工设备进行清洗.
二、中央空调风管清洗施工步骤:
1、风机盘管和隔尘网清洗前的准备工作: 1.
1、根据清洗要求,清洗前在地面上铺上防雨布,要正确拆卸天花板,使地面不受污染;
1.2根据清洗要求,甲、乙双方一定要约好时间,做好清洗前的准备工作;
1.
3、与甲方约好清洗时间,清洗时尽量选在晚间或周末,不影响甲方办公室的正常工作.
2、清洗风机盘管和隔尘网的方案: 2.
1、风机盘管清洗准备工作: 2.1.1.准备工具 20A清洗机2台,十字、一字螺丝刀一批,黄油若干、黄油枪1把,塑料布20米,NJ-707铝翅片清洗剂250公斤,铝梯1部,抹布. 2.1.2.准备清洗人员 具有拆风机三年以上工作经验的技工3名2.1.3.与甲方约好清洗时间,清洗时尽量选在晚间或不影响甲方办公. 2.
2、清洗风机盘管的方案: 2. 2.
1、在清洗口下方的地面铺盖塑料布,以防水浅出弄湿甲方地毯和附近物品;
2.2.
2、将风机电源打开,检查风机挡位速度是否正常,如有异常(没有挡位或不转)应立即通知甲方,如甲方认为可以清洗,则应将风机存在问题写在工作单上,由甲方签字认可才能拆卸,否则后果自负;
2. 2.
3、拆卸过滤网;
2. 2.
4、若发现风机马达与轴承损坏或有能正常运行时,应及时告知甲方,由甲方决定是否需要更换(更换费用另计),拆卸马达电源线时,必须做好拆线记号,然后拆线;
2. 2.
5、用干净的干毛巾把马达外面抹干净;
2.2.
6、在风机马达轴承两端用黄油枪打黄油,然后用塑料袋包好马达,检查包扎好的塑料袋有无破损,防止清洗时水进入轴承,使轴承生锈;
2.2.
7、正确拆卸风筒下来,将拆卸过滤网和风筒和叶轮集中在一个地方(或一间卫生间),用20A清洗机冲洗干净,并用抹布将风筒擦干;
2. 2.