编辑: JZS133 2013-08-02

8、清洗风机翅片前先将托水盘清洗干净,打通排污管,用高压水枪通排冷凝水管道,对于不能通的要求甲方更换后再进行清洗以防清洗污水溢漏和外泄, 2.2.

9、用布堵住出风口,先用自来水冲淋翅片,后用20A清洗机将NJ-707翅片水喷洒于铝翅片上,作用5分钟后,用清水冲洗干净,冲洗时注意小心水溢出. 2.2.

10、待晾干水份后,用PH试纸测试水份的PH值为中性,如不是中性时重新用清水喷射在铝翅片上,清洗残留在铝翅片上药剂至PH值为中性! 2.2.

11、对清洗过程中打歪的铝翅片用专用铝翅片梳小心梳正;

2.2.

12、清洗过的铝翅片不挂油污灰尘,可见翅片上的小铜管,并保证铝翅片不出现化学腐蚀现象;

2.2.

13、清洗干净后,再次用高压枪冲排污管,保证排污管畅通;

2. 2.

14、安装风机隔尘网和风筒;

2. 2.

15、把风机风筒复位固定好;

2. 2.

16、开风机盘管试风机风速是否按调速递增;

2. 2.

17、装好隔尘网和出风口百叶窗,如果出风口的螺丝滑穿或装不上原位,则一定要用铁丝或用木条把出风口固定好;

2. 2.

18、用干净的擦布把出风口和回风口的百叶窗抹干净;

2. 2.

19、当天收拾清点工具、清洗工作现场,把搬动的东西恢复原位;

2.2.

20、填写工作单,将清洗房间号、风机型号(单、双、

三、四风筒),及清洗前后风机状态、参加清洗人员逐一填写清楚交甲方签名认可.

三、吊顶风柜和新风柜一次性清洗方案 1.清洗前的准备工作: 1.

2、根据清洗要求,清洗前,要停开需要清洗的落地风柜,在地面铺垫防防雨布,使地面不受污染;

1.3乙方准备好测风速仪器1只,测温度仪器1只,高压水枪、NJ-707铝翅片清洗剂、水桶、防雨布、铝梯2部、工作服防水鞋等清洗工具;

2、吊顶风柜和新风柜一次性清洗铝翅片和隔尘网方案: 2.

1、清洗前先用测风速仪器1只,测温度仪器1只测量出清洗前的风速与水温,并作好相关记录以备用;

2.

2、清洗时停开需要清洗的风柜;

2.

3、接好高压水枪的电源,放置有清洗剂的药桶,接污水用的水桶;

2.

4、清洗前用高压水枪疏通冷凝水排污管,使之畅通;

或用大功率吸尘器吸出清洗时的污水;

2.

5、让清洗人员用高压水枪先将自来水喷洒在铝翅片淋湿铝翅片后上,再用高压水枪将NJ-707铝翅片清洗剂(碱性,PH值达11.0)喷洒在铝翅片上作用5分钟,此时可见大量泡沫带灰尘从铝翅片间冒出, 2.

6、用用高压水枪加自来水多次清洗铝翅片至泡沫和灰尘都干净;

2.

7、清洗过的铝翅片不挂油污灰尘,可见翅片内的铜管,用PH试纸测试铝翅片上水珠的PH值为6.5―7.0间,呈中性,保证铝翅片不出现化学腐蚀和风化现象;

2.

8、人工用高压水枪清洗每台风柜中托水盘上的灰尘至干净;

2.

9、清洗后用翅片梳对歪倒的铝翅片进行梳理使之扶正. 2.

10、正确安装隔尘网;

2.

11、重新开启清洗后的乙方人员可在进行施工时不能影响甲方正常工作环境;

2.

12、清洗进程中不能乱动甲方的物品,听从甲方有关人员安排;

3、吊顶风柜和新风柜一次性清洗后的收尾工作: 3.

1、在清洗完工后清理现场清洗后的工具,做好地面卫生至干净;

3.

2、重新开启风柜,在清洗前测量的同一地点测量风速与水温;

作一次清洗前后数据比 对;