1、废水 该项目排水包括餐饮废水和生活废水,餐饮废水主要为餐具清洗水等,经隔油池处理;

生活污水主要来自职工清洁水.生活污水经化粪池处理后,与餐饮废水一起进入市政排水管网,最终进入咸阳路污水处理厂.

2、噪声 主要噪声源为油烟净化设备风机运行时产生的噪声.

3、固体废物 主要固体废物为无毒生活垃圾(20.44 t/a)由环卫部门统一处理. 环保检查结果 环评批复、环保检查结果及验收监测项目

1、环评批复: (1)烹饪油烟必须经油烟净化装置净化达标后集中高空排放. (2)排放餐饮废水设置隔油池. (3)风机等应选用低噪声设备并采取隔声、减震措施,确保噪声达标排放. (4)该项目必须在大悦城提供的环保设施正常运行后投入使用.

2、现场检查结果: 该项目于2011年12月建成并投入试运行.该项目在设计、建设阶段基本落实了初步设计中环境保护篇章以及环评批复中提出的环保治理措施,做到了环评及批复要求.其中:

1、废水 该项目餐饮废水经隔油除油后,经化粪池进入市政污水管网,最终排入咸阳路污水处理厂.

2、噪声 主要噪声源为油烟净化设备风机运行时产生的噪声.

3、固体废物 主要固体废物为无毒生活垃圾(20.44 t/a)由环卫部门统一处理. 依据环评批复及现场踏勘,此次验收监测确定的待测主要污染因子为:废水总排放口处的pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂的排放浓度;

东侧厂界昼间噪声.

4、废气 食堂废气经专用烟道引至大悦城购物中心楼顶排放,项目采用的北京三马环保科技有限公司生产的SM型静电式饮食业油烟净化设备,符合环保产业认定,证书号CCAEPI-EP-2011-046,并能正常运转. 验收监测标准、标号、级别 1.废水执行标准(表1) 表1 废水执行标准 序号 污染物名称 排放标准

1 pH 6~9(无量纲)

2 悬浮物

400 3 化学需氧量

500 4 生化需氧量

300 5 氨氮

35 6 阴离子表面活性剂

20 7 总磷 3.0

8 动植物油

100 2.噪声排放标准 边界噪声执行(GB22337-2008)《社会生活环境噪声排放标准》中4类标准,即4类昼间70dB(A). 验收监测结果 表2 废水总排放口检测结果 排放浓度单位:mg/L;

pH值无量纲 监测点位 监测日期 监测项目 监测结果 执行标准值

1 2

3 4 日均值 废水总排放口2014.8.26 pH 7.75 7.76 7.78 7.76 ―― 6-9 悬浮物

203 196

208 205

203 400 化学需氧量

434 426

414 409

421 500 生化需氧量

172 170

164 162

167 300 氨氮 30.6 29.1 28.4 27.0 28.8

35 动植物油 49.6 50.3 48.7 48.3 49.2

100 总磷 1.12 1.19 1.12 1.17 1.15 3.0 阴离子表面 活性剂 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L

20 2014.8.27 pH 7.72 7.70 7.74 7.72 ―― 6-9 悬浮物

205 208

213 206

208 400 化学需氧量

401 387

436 419

411 500 生化需氧量

159 154

174 167

164 300 氨氮 28.9 27.6 30.8 29.7 29.3

35 动植物油 47.8 46.9 49.0 50.7 48.6

100 总磷 1.12 1.20 1.11 1.19 1.16 3.0 阴离子表面 活性剂 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L

20 表3 昼间场界噪声测量统计结果 单位:Leq[dB(A)] 日期 测点位置 测量频次

1 2

3 4 2014.8.26 东侧边界外一米 61.4 62.5 62.9 63.0 2014.8.27 东侧边界外一米 61.0 62.5 63.2 61.8 质量保证与质量控制 废水监测实行全过程的质量保证,技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007).本次竣工验收监测实行全过程的质量保证措施.现场监测中按采样操作规程应加采现场空白和10%的平行样,实验室中要求空白测定值应小于分析方法的最低检出限,平行双样的相对偏差应在允许范围以内.采样仪器及实验分析仪器均经天津市计量部门检定. 噪声监测的质量保证和质量控制严格按照国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中有关规定进行. 天津市南开区环境保护监测站为计量认证合格单位.现场采样和测试时生产运行负荷在75%以上,环保设施运转正常稳定.采样分析人员均持证上岗.采样仪器及实验分析仪器均经计量部门检定并在有效期内. 验收监测结论与建议 结论: 2014年8月天津市南开区环境保护监测站对该项目进行了现场勘察及环境管理检查,制定了验收监测方案,并于2014年8月26日、27日在该项目运行正常,负荷达到75%以上的情况下进行了废水、噪声的现场监测.