编辑: sunny爹 2013-11-05

矾液池(4.90*4.50米)底板面标高为-1.8 米,底板厚度25 M. 室内地面以下墙体均为MU10 标准粘土砖,M10.0 水泥砂浆砌筑;

室内地面以上用MU10 烧结多孔砖,M5.0 混合砂浆砌筑;

砖墙部分需作墙身防潮层. 屋面采用现浇钢筋混凝土屋面;

坡屋面部分,三道防水设防,涂膜防水层采用1.5 厚JS 高分子防水涂料.平屋面部分为保温屋面,三道防水设防,保温材料为膨胀珍珠岩,最薄处40 厚,保温层兼作找坡.防水卷材采用氯化聚乙烯橡胶共混卷材.檐构内、檐构与屋面交接处加设1.5厚JS 防水涂膜. 内墙用1:3 水泥砂浆分层抹光,纸筋灰面中级抹灰,中高档内墙乳胶漆刷面.卫生间为彩色瓷砖贴面墙裙,高度至吊顶底面. 外墙面均为水泥砂浆分层抹光,中高档外墙面砖贴面,檐口、雨蓬等突出部位刷象牙白色高级外墙涂料. 顶棚:加氯间、值班室、卫生间吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,沿口吊顶采用钢丝钢板条吊顶.不设吊顶的顶棚抹面材料同内墙面,室内吊顶标高为3.600m,廊道下吊顶标高3.100 m. 楼地面:做法有火烧花岗石地面、磨光花岗石地面、防滑玻化砖地面、细石混凝土地面等.

三、送水泵房 送水泵房及变配电间建筑面积为框架结构.主要有泵房、控制室、内庭院、高配、电容器室、低配间、门厅、男厕、更衣、变频室等组成.泵房下部为现浇钢筋混凝土结构;

配电间采用采用独立基础和地梁相结合的形式,吸水井及地面以下的泵房均采用C25 防水混凝土,其抗渗等级为S6;

底板垫层为C10 素混凝土.泵房下部池底面标高为0.3 米, 配电间基 底标高2.20 米.吸水井平面尺寸30.55*6.5 米,底板面标高为-1.

5 米,底板厚度为50 M,井顶标高为3.6 米.桩基采用φ400 预应力薄壁管桩,泵房部分设计桩顶标高-0.35 米,桩长15m,桩型为PTC-400(65)-

8、7,计58 根桩;

吸水井部分设计桩顶标高-1.95 米,桩长15m, 桩型为PTC-400(65)-

8、7,计44 根桩.配电间部分设计桩顶标高2.35 米,桩长20m,桩型为PTC-400(65)-

10、10,计51 根桩. 所有墙体均为实砌, 4.00 米以上用MU10 多孔烧结砖M7.5 混合砂浆砌筑, 4.00 米以下用MU10 砖M10 水泥砂浆砌筑. 屋面采用钢筋混凝土平(坡)屋面. 内墙做法:所有房间(包括泵房)用1:1:6 混合砂浆分层抹平,纸筋灰面,二度乳胶漆,泵房4.30 米以下满贴白磁砖墙裙,厕所及更衣贴白磁砖墙裙(2100 高). 外墙做法:用1:3 水泥砂浆分层抹平,面层铺贴外墙条砖. 吊顶:控制室、配电间及入口雨蓬均做穿孔金属板吊顶;

泵房设吸音板吊顶. 楼地面做法:泵房(包括走道板)、控制室、配电间及电容室铺贴浅色瓷砖,入口台阶面层铺贴深色花岗石.

四、回用水池 回用水池尺寸为27.2*10.3m,钢筋砼结构.回用水池底板、壁板、顶板、立柱及其它现浇结构采用补偿收缩防水混凝土、强度等级C

25、抗渗等级为S6.基础采用池底加设300 L厚片石密排层(小头朝下).回用水池底板面用C20 素砼找坡;

壁板内外侧及顶板底面采用清水混凝土(不要求作粉刷层);

水池全部埋入土中,水池顶板顶面及水池壁板外侧均要求刷冷底子油二道;

所有明露铁件均刷IPN8710 系列涂料防腐.池底板面标高为0.000,底板厚度40 M,池体最高处标高为4.8 米.

五、污泥浓缩池 污泥浓缩池内径14.0m,钢砼结构.污泥浓缩池底板、池壁、走道板及其它现浇结构采用补偿收缩防水混凝土、强度等级C