25、抗渗等级为S6. 池底中央呈锥体形,池底设DN150 排泥钢管.基础根据浙江省浙南综合工程勘察院2004 年1 月提供的《临塘供水工程二期―**水厂工程勘察报告》设计,将①耕土层挖去,池底座落在②粉质粘土层上.池底板面用C20素砼找坡;
壁板内外侧及顶板底面采用清水混凝土(不要求作粉刷层);
所有明露铁件均刷IPN8710 系列涂料防腐.池底板面标高为2.00 米,底板厚度40 M,池顶标高为6.00 米.
六、脱水机房 脱水机房为现浇钢筋砼框架结构.由脱水机房、储药间、值班控制室、污泥棚等组成.桩基础采用φ400 预应力管桩,总桩数为36 根,有效桩长18 米,设计桩顶标高-2.95 米.混凝土管桩桩顶应进入承台,长度不小50 L.承台及地梁基底座落于第2 层粉质粘土层上,基础开挖应将表层耕植土及杂质清除,水泵槽基底应开挖至第2 层粉质粘土层上,再以宕渣回填至基底标高,回填压实度不小于0.94.承台及地梁混凝土强度等级为C25,垫层素混凝土采用C10.现浇梁、板及柱构件混凝土强度等级为C25.室内地坪±0.000 相当于黄海高程4.30 米,基础采用承台与地梁相结合的形式,基底标高最底处为-3.1 米.水泵槽采用C25 防水混凝土,水泵槽底板面标高为-1.4 米,底板厚度30 M. 室内地面以下墙体均为MU10 标准粘土砖,M10.0 水泥砂浆砌筑;
室内地面以上用MU10 烧结多孔砖,M5.0 混合砂浆砌筑;
砖墙部分需作墙身防潮层. 屋面采用现浇钢筋混凝土平(坡)屋面;
坡屋面部分,三道防水设防,坡屋面保温材料为40 厚聚苯乙烯保温板.平屋面保温材料为膨胀珍珠岩,最薄处40 厚,保温层兼作找坡层.防水卷材采用氯化聚乙烯橡胶共混卷材,涂膜防水层采用1........