编辑: 被控制998 2019-07-29
1 工程概况 **发电厂二期1000MW机组锅炉为**锅炉厂有限责任公司生产的超超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、一次中间再热、前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢构架悬吊结构п型锅炉半露天布置燃煤锅炉.

制粉系统采用采用中速磨、正压直吹式,每炉配6台磨煤机.5台磨煤机运行时能带锅炉MCR负荷,1台备用,布置在炉前煤仓间底层磨煤机基础上. 锅炉尾部在炉后钢架K5排与K7排之间配备有两台容克式三分仓空气预热器,空气预热器主轴垂直布置,烟气和空气以逆流方式换热.两台空气预热器以锅炉纵向中心线对称布置.每台空气预热器由上梁、下梁、支承轴承、转子、导向轴承、外壳连接板、驱动装置、油系统、水清洗、蒸汽吹扫、转子密封装置、调节装置及红外线监测装置等组成. 脱硫部分包括烟气系系统、吸收塔系统、事故浆罐池部分、石膏浆液处理系统、工艺水系统、石灰石浆液制备及供浆系统、废水旋流收集系统、压缩空气系统、检修起吊设备. 锅炉(B-MCR工况)主要技术参数如下: 过热蒸汽流量 3060t/h 过热蒸汽出口压力 26.25 MPa(g) 过热蒸汽出口温度 603℃ 再热蒸汽流量 2470.33 t/h 再热蒸汽进口压力 4.78 MPa 再热蒸汽出口压力 4.54 MPa 再热蒸汽进口温度

351 ℃ 再热蒸汽出口温度 603℃ 省煤器进口给水温度 300±5℃ 锅炉效率 94.27% 1.1 系统流程 1.1.1省煤器系统(见附图) 1.1.2水冷壁系统 1.1.3过热系统 1.1.4再热系统 1.2 主要系统简介 1.2.1锅炉钢架 锅炉钢架总宽度约为70m,共分为G1~G7等七列;

总深度约为74.8m,分为K0~K7共八排.钢结构主要由顶板、立柱、横梁、垂直支撑、水平支撑等部件组成,各构件之间采用扭剪型高强度螺栓连接,顶板由主梁、次梁和小梁组成一个稳定结构,主梁端有垂直支撑;

在锅炉K

1、K

2、K

3、K

4、K5等五个轴线共布置五件叠形连接的大板梁,大板梁的顶标高约为+85900mm;

炉架高度方向设置刚性平台,钢架二侧钢结构采用双排柱,内侧柱为主要承重钢柱,外侧副柱则通过梁、水平支撑与内侧柱相连,以增加钢架的整体稳定性. 1.2.2 锅炉受热面 锅炉受热面主要布置在钢架的K1-K5内,分为前炉膛、水平烟道、后竖井三部分.前炉膛炉墙为水冷壁结构,后炉膛炉墙为包墙结构.水冷壁结构上部为垂直膜式水冷壁结构,下部为螺旋管圈膜式结构,两者之间采用集箱、连通管、汇合集箱连接.前炉膛上部布置有屏式过热器,折烟角上方布置有高温过热器,在水平烟道上布置了高温再热器.后竖井由中间隔墙分隔成前后两部分,前部布置有低温再热器,后部从上到下布置了低温过热器和省煤器.水冷壁系统通过吊杆悬吊,集箱外置.后炉膛内部组件低温再热器、省煤器、低温过热器的蛇形管排,通过支撑和悬吊式定位,蛇形管排均前后排列.低温过热器进口集箱布置在省煤器管排上部,省煤器进口集箱布置在41600mm左右.烟气经省煤器后由尾部烟道引入K

5、K7间的两个三分仓回转式空气预热器. 1.2.3 锅炉烟风系统 空气经消音器进入一次风机后,在一次风机出口抽一路为冷一次风至炉前作为调温风,一次风机出口另一部分经预热器预热后作为热一次风,热一次风与调温风混合后从磨煤机前面进入,把磨制合格的煤粉从磨煤机出口煤粉管输送到锅炉同一层燃烧器的煤粉喷嘴而进入锅炉;

二次风经消音器和二次风机由预热器预热后经二次风道直接进入炉膛;

燃烧后的烟气经炉膛、尾部烟道后进入空气预热器烟气侧,经预热器与一次风、二次风换热后进入电气除尘器,通过电气除尘器除尘后的烟气由引风机送入烟道,再由烟囱排往大气中去. 1.2.3.1 一次风系统 空气被一次风机从大气中吸入,首先进入布置在烟道尾部的三分仓空预器,预热后的一次风经过热一次风道至炉前与冷风汇合后进入磨煤机. 一次风机通过风机入口导叶调节所需风量,并由风道入口的文丘里管测量. 1.2.3.2 二次风系统 二次风属于助燃风,二次风也是用轴流式风机从大气吸入.在进入炉膛前首先进入尾部烟道空预器,空气在预热器里被换热元件加热,经过加热的二次风通过热二次风道引入炉膛,二次风完成分级燃烧,使燃料完全燃烧而不产生过多的NOx. 二次风分上、下二层引入炉膛.上层通过SOFA向炉膛送风,下层通过大风箱后引入燃烧器和煤粉一道进入炉膛. 二次风流量由装在进气管内的文丘里管进行测量,二次风机由进口导叶根据风机下游压力控制. 1.2.4 锅炉燃烧系统 本工程的燃烧方式为前后墙对冲的方式,与之相配套的燃烧器布置在前后的燃烧器大平台上,燃烧器从上到下布置3层,共约48台.在受热面吊装前先将编好号的燃烧器临抛于各层相应标高的平台上. 1.2.5 锅炉电气除尘器 本工程每台机组配备两台三室五电场电气除尘器,布置于锅炉尾部引风机前.烟气从锅炉尾部经烟道进入电除尘进口喇叭,经分流均布后进入电室,尘粒在电场力的作用下吸附在电极上,烟气流入出口喇叭,由引风机吸入烟囱排放大气,灰尘通过振打后落入灰斗,输送风机正压输入灰库. 1.2.6烟气脱硫系统 本工程每台机组配置一套烟气脱硫系统,包括:石灰石浆液制备系统、烟气系统、挡板门密封空气系统、吸收系统、氧化空气系统、石膏排出、脱水及输送系统、排空系统、工艺水系统、压缩空气系统、废水处理系统.

2 锅炉专业施工范围及主要工作量 根据《施工组织设计》的划分锅炉安装的主要工程范围为: 锅炉本体安装 锅炉附属机械安装 锅炉机组除尘装置安装 锅炉燃油系统安装 锅炉炉墙砌筑 全厂热力设备与管道保温 全厂设备与管道油漆 锅炉检修起吊设施安装 灰渣系统安装 脱硫系统安装 2.1 锅炉钢结构 序号 名称 单位 数量 备注

1 下部柱和梁 吨2568.4

2 中部柱和梁 吨1489.4

3 上部柱和梁 吨1509.9

4 尾部柱和梁 吨1168.0

5 垂直支撑 吨270.5

6 顶板 吨1768.3

7 平台扶梯 吨1174.4 2.1 锅炉受热面 序号 名称 单位 数量备注1汽水分离器 吨 图纸不齐、工作量待补

2 连接管道 吨 图纸不齐、工作量待补

3 受压件吊架 吨 图纸不齐、工作量待补

4 水冷系统 吨 图纸不齐、工作量待补

5 过热器系统 吨 图纸不齐、工作量待补

6 再热器系统 吨 图纸不齐、工作量待补

7 省煤器系统 吨 图纸不齐、工作量待补

8 刚性梁 吨 图纸不齐、工作量待补

9 燃烧装置 吨 图纸不齐、工作量待补

10 吹灰装置 吨 图纸不齐、工作量待补 2.2 锅炉主要辅机 序号 设备名称规格单位 数量 备注1磨煤机 台62给煤机 台63送风机 台24引风机 台25一次风机 台26密封风机 台27点火冷却风机 台2扫描冷却风机 台28空气预热器 台29刮板捞渣机 套110 电气除尘器 套13编制依据 3.1 上海电力建设**项目工程公司编制的《**发电厂二期2X1000MW扩建工程主体施工(A标段)施工组织设计》 3.2 部颁《火力发电工程施工组织设计导则(试行)》((81)火发字第70号) 3.3 上海电力建设有限责任公司《施工技术管理制度汇编》(Q/JS ZG01-15-2000) 3.4 部颁《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 3.5 部颁《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 3.6 部颁《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇(1996年版) 3.7 《工程建设强制性标准》(电力工程部分)建标(2000)241号3.8 **锅炉厂部分图纸、资料 3.9 其它设备厂家的图纸、资料

4 工程施工总进度 根据上海电力建设**项目工程公司编制的《**电厂二期2X1000MW扩建工程(A标段)施工组织设计》的要求.自20**年3月10日锅炉钢架吊装至20**年12月30日168运行结束共21个月. 4.1 主要里程碑进度计划如下: 序号 里程碑节点 目标日期 调整日期

1 #3炉锅炉钢结构吊装 20**年3月10日2#3炉锅炉受热面吊装 20**年9月1日3#3炉锅炉整体水压试验 20**年5月16日4#3炉锅炉酸洗试验 20**年8月16日5#3炉锅炉点火冲管 20**年9月1日6#3机组首次并网 20**年10月6日7#3机组168小时结束 20**年12月30日4.3 保证实现锅炉施工主要里程碑进度的措施 4.3.1 全面贯彻公司质量方针目标,严格按照公司质保体系、ISO9000要求进行质量管理,加强过程控制,坚决贯彻 安全第一,预防为主 的方针,落实各级安全责任,确保工程准点施工,全面完成各项安全技术经济指标. 4.3.2 选用良好的机械装备投入到本项目,保证各项工作顺利进行.本项目投入安装所需的主要大型机具如M1280D-2400吊机、750t履带吊已完成组吊、FZQ1250塔吊,确保形成有较充裕余量的施工生产能力. 4.3.3 积极消化吸收外高桥电厂三期2*1000MW机组工程积累的技术资料及本工程特点进行工程总体施工策划,编制科学、合理的施工技术方案是确保工程优质、高效、顺利实施的保证,对每个施工项目制定既切合实际又有改进提高的技术方案和措施来指导施工,对施工过程中的关键工序进行技术攻关,利用本公司成熟的施工技术及工艺来确保工期的准点完成. 4.3.4 加强施工前的技术交底.我们不能囿于以往经验,进一步结合**电厂二期机组的特点加强技术交底工作,做到熟能生巧,使所有参与施工的人员都了解做什么,怎样做,做到什么要求,达到什么目的,确保各施工节点能如期准点完成,以质量保进度. 4.3.5 做好前期的技术准备工作 ,根据工程的进展情况安排经验丰富的专业技术人员提前进场,按照施工总体进度计划编制本专业P3施工进度计划、施工图纸的交付进度、专业施工人员的进场计划.认真熟悉施工图纸等技术资料,编制施工组织设计.根据现场情况并结合以往工程的施工经验,预测施工中可能存在的问题,制定对应措施. 4.3.6 加强技术人员、施工人员的培训,在原有工程安装经验基础上,使新工程安装有一支高效、精干的队伍. 4.3.7 合理安排好炉架吊架,受热面组合,大件吊装,受热面安装过程施工力量的平衡,优化劳动组合,提高效益.充分发挥专业工地作用,确保工程优质、准点. 4.3.8 施工过程中,严格执行部颁验评标准和公司各项技术管理制度,严格控制H点和W点,正确处理好质量与进度关系. 4.3.9 加强与土建、建设单位、监理、设计院等协调工作,接受业主、监理和工程公司的指导、监管,强化现场的组织协调工作,积极与制造厂家、设计等工程相关方联系,及早发现问题、解决问题. 4.4.10 加强施工组织管理,建立统一的指挥协调系统,保证现场各项工作有序进行.设现场调度室,每天召开调度会,全面掌握施工动态,严格控制形象进度,网络进度计划实行动态管理,根据现场的实际情况按月进行调整,科学合理的安排工序,确保各个工期控制点如期实现.

5 施工区域力能布置 5.1力能布置 5.1.1 锅炉组合场内布置2台40t/42m龙门式起重机,分别负责锅炉设备的装、卸车和设备组合工作. 5.1.2 烟风道等六道加工制作和设备周转堆场内布置二台同轨30t/540tm门座式起重机,共同负责金属结构件制作、组合和设备的装、卸车工作. 5.1.3锅炉设备吊装选择2台附着自升塔式起重机―――M1280D-2400tm塔式起重机、FZQ1250/50t塔式起重机为主力吊机,加上LR1750/750t履带式起重机、LR1280/280t履带式起重机各1台及2台KH180/50t履带式起重机为辅助吊机的吊装方案.可以覆盖整个锅炉施工区,能满足整个锅炉的吊装要求. 5.1.4 施工现场设备的运输考虑采用平板车、汽车等运输工具.现场配备40吨低平板、25吨低平板.15吨汽车、10吨汽车. 5.1.5 本工程施工现场用气考虑采用散瓶供气方式和集中供气方式. 5.1.6 锅炉组合场布置电焊机30台、热处理设备2台. 5.1.7 锅炉上布置电焊机70台、热处理设备3台. 5.3 施工用电布置 5.3.1 锅炉组........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题