编辑: JZS133 2019-08-03
壁挂式 终端机使用说明书 目录

第一章 概述

1 1.

1、简介

1 1.

2、功能

1 1.

3、技术参数

1 1.

4、产品外观

2 1.

5、面板指示灯说明:

2 1.

6、按键说明:

3 1.

7、液晶显示器:

3

第二章 设参软件介绍

3 2.

1、设参软件的安装环境

3 2.

2、设参软件操作界面介绍

3 2.

3、设参软件简易操作界面介绍

5 2.

4、历史记录读取及导出功能

5

第三章 各功能使用说明

6 3.

1、基本参数设置

6 3.

2、本地串口通讯与远程无线通讯选择

7 3.2.

1、工作模式选择

7 3.2.

2、上报与否与上报方式选择

7 3.

3、采集明渠流量计设置:

8 3.

4、远程基本参数:

9 3.4.

1、基本参数设置:

9 3.4.

2、组网分类举例:

10 3.

5、历史记录操作

12

第四章 面板设置

13 4.

1、面板显示:

13 4.

2、按键使用:

13

第五章 远程维护

15 5.1 远程升级

15 5.1.1概述

15 5.1.2 通过 程序下载软件 远程升级

15 5.2 远程读参、设参

18 5.2.1概述

18 5.2.2软件设置

18 5.2.3远程读参

19 5.2.4远程设参

21 附件1:终端机串口命令上报解析 附件2:超声波明渠流量计(探头)命令集

第一章 概述 1.

1、简介 壁挂式终端机,是集明渠流量计采集、无线/串口传输于一体的高性能测控装置.产品体积小、功耗低、能适应市电供电、太阳能供电、无外部电源供电,也可作为便携式手抄仪使用. 壁挂式终端机能够采集明渠流量计的水位、流速、温度,并根据水位、流速及渠道横截面积计算成瞬时流量、累计流量,可以使用无线传输或本地串口传输的方式与中心进行数据通信. 1.

2、功能 (1)定时、手动采集明渠流量计的水位、流速、温度,并根据水位、流速及渠道横截面积计算成瞬时流量、累计流量.可预先设置采集间隔. (2)定时存储数据, 可预先设置存储间隔. (3)定时上报实时数、定时上报历史记录功能,可预先设置上报实时数据间隔,上报历史记录间隔,自动检测历史记录上报是否成功,保障历史记录不会丢失. (4)支持中心实时召测实时数与历史记录. (5)具有超限主动上报和数据/状态变化主动上报功能. (6)本地串口通信功能:可通过本地串口方式与中心进行通信. (7)无线通信功能:支持GPRS、短消息等多种通讯方式;

支持与多中心进行数据通信. (8)支持远程参数设置、程序升级. (8)适应多种供电方式:电池组供电、太阳能供电、直流电源供电. (9)具有LCD液晶显示屏和 LED工作状态指示,支持按键进行现场数据查看和参数设置. 1.

3、技术参数 硬件配置:1路串口. 存储容量:4M. 供电电源:12V DC. 功耗: 平均电流≤10mA/12V.超声波明渠流量计默认两分钟采样一次,合计平均电流≤25mA . 工作环境:温度:-40~+85℃;

湿度:≤95%. 外形尺寸:257mm*179mm*70mm. 1.

4、产品外观 A 串口输出

1、 TX/A1

2、RX/B1

3、GND B 接明渠流量计串口 :

1、 TX/A1

2、RX/B1

3、GND

4、VEXT C 4-20mA输出(预留) D AC220V或DC12V输入:

1、L/V+

2、N/V- 注:作为便携式手抄仪使用时,D处会替换为电源开关. 1.

5、面板指示灯说明: 指示灯工作状态显示说明运行 闪烁:周期1秒,表示终端机处于工作状态;

采集 常亮:表示终端机正在采集仪表数据. 熄灭:表示终端机未采集仪表数据. 无线 闪烁:表示终端机正在和无线网络进行数据接收、发送. 熄灭:表示终端机未进行无线通讯. 网络 常亮:表示终端机已经登陆网络;

闪烁:表示终端机已经与数据中心服务器建立连接. 熄灭:表示终端机未登陆网络. 接收 (RXD) 熄灭:表示终端机串口未接收到数据. 闪烁:表示终端机串口接收到1包数据. 发送 (TXD) 熄灭:表示终端机串口未发送数据. 闪烁:表示终端机串口发送1包数据. 1.

6、按键说明: 四个按键从上至下依次是:确定键、向右键、向上键、取消键,他们的使用参见 2.

5、面板显示、按键 . 1.

7、液晶显示器: 有一个液晶显示器,支持4行显示,每行最多显示8个汉字.

第二章 设参软件介绍 终端机在安装到现场之前必须进行参数设置,需使用专用的设参软件,将数据卡卡号、监控中心IP地址及上报间隔等设置到终端机中,设参软件为单机版软件,需要在电脑上进行安装后才能够正常使用. 2.

1、设参软件的安装环境 设参软件必须在Windows XP SP2及以上版本或者是Windows Server 2003的操作系统环境下使用. 2.

2、设参软件操作界面介绍 双击桌面上的 终端机设参软件 图标,打开设参软件界面. 读出参数:点击此按钮,可读出终端机内的参数设置,包括GPRS参数与设备参数. 写入参数:将参数设置正确后,点击此按钮可将新的参数写入终端机. 导入数据:点击此按钮,可将以前导出的参数文件重新导入到终端机中,导入完成之后,必须点击写入参数按钮,否则导入的数据将只在页面显示,并未真正写入到终端机中. 导出数据:点击此按钮,可将终端机内的现有参数导出成文件. 项目管理:点击此按钮,进入调试界面,一般不需要用户进入项目管理界面. 高级模式:点击此按钮,进入高级模式进行操作.一般不需要用户进入高级模式. 演示参数:点击此按钮,可以可保存当前设置为演示参数. 软件设置:点击此按钮,打开如下图所示的对话框. 串口参数:计算机串口相关的设置. 网络参数:在使用短信、专线通讯方式时的设置. 其中: 端口号:在使用专线通讯方式时使用,必须和终端机端口号一致.短信通讯方式时不用. 中心号码:本软件号码,在短信时必须和终端机远程号码一致;

在专线时填入00000000001. 通讯方式:和终端机通讯的通道选择,包括:串口、短信、专线TCP、专线UDP. MODBUS_ID:终端机站地址(默认101),0是广播地址. 退出:退出设参软件. 2.

3、设参软件简易操作界面介绍 2.

4、历史记录读取及导出功能 点击高级模式(历史记录,可按照时间进行历史记录查询并导出. 各功能使用说明 3.

1、基本参数设置 运行 终端机设参软件 .点击读出参数.读出参数后,选择 常用参数 选项卡,如下图. 远程中心参数和本机参数当使用无线通讯时需要设置(详见3.4),当使用串口方式通讯时无需设置. 时间参数:

1 时间基准 每天采集、存储、上报的计时起点.

2 采集AI间隔 模拟量设备的采集时间间隔.

3 采集串口表间隔 串口设备的采集时间间隔.

4 记录存储间隔 将采集的数据存储到终端机内部存储器的时间间隔.

5 实时数上报间隔 将终端机的实时数据向中心上报的时间间隔. 数据上报如果收不到中心的回应,则再重复上报2次.

6 记录上报间隔 将终端机的历史记录向中心上报的时间间隔.(默认关闭) 数据上报如果收不到中心的回应,则再重复上报2次.若仍为上报成功,下次上报补报. 时钟设置:

1 当前时钟 点击读取时钟按钮,可以查看终端机内部的时钟;

点击校时按钮,可以直接将电脑时间设置到终端机里面. 3.

2、本地串口通讯与远程无线通讯选择 3.2.

1、工作模式选择 序号 项目说明1工作模式 当使用串口通讯获取数据时选择低功耗模式.当无线传输时选择GPR实时在线方式. 3.2.

2、上报与否与上报方式选择 3.2.2.

1、实时数上报选择 序号 项目说明1上报使用端口 上报使用端口选择,当使用串口方式时选择串口1,........