编辑: 麒麟兔爷 2013-12-17

五、北海市

(一)北海德峰饲料厂有限公司 1.车间投料口积尘未有效清扫,配料间一楼多处电线未进行有效隔离密封. 2.安全管理制度不够完善. 3.灭火设备维护保养不及时,个别室内消火栓无水,部分应急灯未保持充电状态,部分场所违规使用泡沫彩钢板.

(二)广西阔迩登家具集团酒店家具定制中心 1.未采取有效的收尘设备对电锯开板岗位产生的木粉尘进行收集. 2.安全管理制度不够完善. 3.灭火设备维护保养不及时,室内消火栓无水,电气线路未穿管保护,可燃材料堆积较多未及时清理,现场作业人员对灭火器不会操作使用.

六、防城港市

(一)广西防城港岳泰股份有限公司 1.有限空间作业安全管理制度内容不全,现场有限空间场所辨识标志设置不符合要求,有限空间作业审批单不规范. 2.公司未制订粉尘防爆专项整治方案并开展自查自纠工作. 3.未设置粉尘爆炸警示标志. 4.车间、设备外壳、除尘器内等积尘严重. 5.粉碎车间的3台除尘器未设置泄爆装置. 6.斗式提升机未设置泄爆装置. 7.动火作业未办理作业票.

(二)广西金源镍业有限公司 1.现场受限空间作业警示牌与工贸企业有限空间作业表述不一致,警示内容不全,有限空间作业审批单不够规范. 2.未设置粉尘爆炸警示标志. 3.大部分电器失爆. 4.管道、螺旋输送机、除尘器等均未接接地导线,接头未跨接. 5.煤粉仓两根导爆管的泄爆口方向不对. 6.煤磨车间的消防栓锈蚀严重.

七、钦州市

(一)广西金桂浆纸业有限公司 1.抄浆车间的部分设备上有积尘未清扫. 2.灭火救援预案制定缺乏针对性,现场调度指挥处置程序不够科学,应急反应不够迅速,消防控制室人员不能熟练操作设备.

(二)国投钦州发电有限公司 1.灭火救援预案制定缺乏针对性,现场调度指挥处置程序不够科学,应急反应不够迅速,消防控制室人员不能熟练操作设备.

八、贵港市

(一)贵港杨翔饲料有限公司 1.预混料厂室外消火栓未配备扳手、水带、枪头. 2.配料车间电动葫芦无限重标识.

(二)益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司 1.投料地坑内无应急照明. 2.投料地坑排风扇无防护罩. 3.粮食筒仓室外消火栓未配备扳手、水带、枪头.

九、玉林市

(一)广西万山林业有限公司 1.与砂光机连接的风管未设置火花探测报警装置. 2.防雷设施未定期检测.

(二)广西玉林市广东温氏家禽有限公司 1.未制定粉尘清扫制度. 2.原料仓(建筑占地面积约2800m)未配备灭火器,未设置室内消火栓. 3.粉碎机室照明线路未采用钢管配线. 4.粉碎机室门向内开启,不符合规定. 5.原料仓库西面室外消火栓未配备扳手、水带、枪头. 6.原料仓库东门旁外消火栓前堆放杂物,消火栓箱损坏.

十、百色市

(一)百色大地木业有限责任公司 1.有一台割边机的一条吸尘管接头脱落. 2.除尘器与主厂房外墙距离不足10米. 3.除尘管道无清理口.

(二)广西春天木业有限责任公司 1.砂光车间的电线无套管. 2.除尘管道无清理口. 3.该厂目前停产准备技改,建议在设计方案中按照《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南》的要求配套相应的安全设施设备. 十

一、贺州市

(一)贺州市漓源饲料有限公司 1.造粒岗位密封不严,有漏尘现象;

2.粉尘、造粒岗位未使用防爆开关;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)