编辑: 麒麟兔爷 2013-12-17

3.2类仓库与相邻的食品厂办公生活区最近距离只有11.45米,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求.

(二)贺州市恒达板业有限公司 1.2类厂房与相邻的美艺嘉家具厂最近距离只有2米,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求;

2.砂光岗位20区未安装防爆开关和防爆灯具;

3.除尘管道未安装火星探测仪器. 十

二、河池市

(一)河池市福泉有限责任公司 1.对粉尘爆炸危险作业场所的监管制度尚有缺漏. 2.电源开关箱不防爆. 3.砂光机风管未设火花探测装置. 4.现场清扫清洁不规范,个别电机有积尘.

(二)河池市富森明月木业有限公司 1.电源开关箱不防爆. 2.砂光机风管未设火花探测装置. 十

三、来宾市

(一)广西金秀县优贝斯木业制品厂 1.未制订涉粉尘爆炸企业安全生产专项整治方案,未按照企业自查表开展自查自改. 2.安全生产规章制度不健全,粉尘清扫制度过于简单,未建立健全动火作业审批制度. 3.安全生产费用使用和提取制度制订不符合要求,无提取记录,无审批相关资料. 4.应急救援预案未按照应急资源调查、事故风险评估等程序制订,未组织专家评审,无相关演练. 5.防尘系统除尘支管为PVC管不符合要求. 6.除尘系统未设置火花探测灭火装置. 7.布袋除尘器卸灰口未安装锁气卸灰装置. 8.维修动火区距布袋除尘器不足15米. 9.设备外壳、管道未接接地导线. 10.砂光机周边的开关是普通开关,接头裸露,有烧焦的痕迹. 11.除尘器安装在室外,未设置防雷设施. 12.采用正压吹送粉尘,且未采取可靠的防范点燃源的措施.

(二)来宾市东方希望动物营养有限公司 1.未制订涉粉尘爆炸和有限空间作业安全专项应急救援预案. 2.公司制订的受限空间作业制度与工贸企业有限空间作业表述不一致,不符合相关制度要求;

未对有限空间作业场所进行辨识并悬挂明显的安全警示标志. 3.未制订安全生产使用和提取计划,未按照规定进行审批. 4.未制订涉粉尘爆炸专项整治方案,未对照整治内容开展自查自纠工作. 5.乙炔氧气瓶混放,无固定装置. 6.未设置粉尘爆炸警示标志. 7.除尘器未设置泄爆装置. 8.除尘器内积尘较多. 9.管道、斗式提升机等接头未跨接. 10.车间内9台斗式提升机未设置导爆管. 11.动火作业许可证审批不严格. 十

四、崇左市

(一)广西崇左市中港木业有限公司 1.公司生产安全事故应急救援预案体系不全,未经应急资源调查、事故风险评估和专家评审,未组织相关演练. 2.未制订粉尘清扫制度. 3.无安全费用使用和提取台帐资料. 4.未建立安全生产管理机构,无隐患排查治理相关台帐资料. 5.双边斜磨机电气线路未穿管保护,插座未密闭. 6.除尘器进出口未设置进出口风压差检测报警. 7.........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题