编辑: sunny爹 2014-02-03

4 4

4 4 平行样数

1 1

4 4 平行样合格率(%)

100 100

100 100 质控样数

1 1 --- --- 质控样测定结果评价 合格 合格 合格 合格 表

七、环境管理检查

1、该项目较好地执行了国家建设项目环境管理制度.

2、对吴桥县环保局2015年7月6日的审批意见的落实基本到位.

3、开工以来未发生扰民事故. 表

八、验收监测结论及建议

1、结论: 该项目自建成运营以来,能够较好地执行国家对建设项目环境管理的有关制度,能够按环保行政主管部门的有关要求进行运营,该项目生产过程中产生的废气、噪声的排放达到环保行政主管部门审批意见的要求,为达标排放.

2、建议: 1)搞好建成区内的绿化工作,定期喷洒路面和出入车辆,做好抑尘工作. 2)进一步完善环保制度,责任到人,确保环保设施正常运行,污染物稳定达标排放. 3)厂区应放置必要的防范标志. 建设项目竣工环境保护 三同时 验收登记表 编号:验收类别:验收报告(√)、验收表、登记卡 审批经办人: 建设项目名称 吴桥精神病 建设地点 建设单位 邮政编码

061800 电话 行业类别 项目性质 新建√改扩建 技术改造 设计生产能力 建设项目开工日期 实际生产能力 投入试运行日期 报告书(表)审批部门 吴桥县环保局 文号 时间 初步设计审批部门 文号 时间 环保验收审批部门 吴桥县环保局 文号 时间 报告书(表)编制单位 投资总概算 万元 环保设施设计单位 环保投资总概算 万元 比例 % 环保设施施工单位 实际总投资 万元 环保设施监测单位 吴桥县环境保护监测站 环保投资 万元 比例 % 废水治理 废气治理 噪声治理 固废治理 绿化及生态 其它 万元 万元 万元 万元 万元 万元 新增废水处理设施能力 t/d 新增废气处理设施能力 锅炉除尘器1台 年平均工作时 7200h 污染控制指标控制 项目 原有 排放量(1) 新建部分产生量(2) 新建部分处理削减量(3) 以新带老削减量(4) 排放增减量(5) 排放 总量(6) 允许 排放 量(7) 区域 削减 量(8) 处理 前浓 度(9) 实际排放浓度(10) 允许排放浓度(11) 废水 0.182 COD 0.073 0.079

40 50 氨氮 0.00239 0.008 1.31

5 废气 SO2 烟尘 氮氧化物 固废 单位:废气量:*104标米3/年;

废水、固废量:万吨/年;

其他项目均为吨/年;

废水中污染物浓度:毫克/升;

废气中污染物浓度:毫克/立方米 ........