编辑: sunny爹 | 2014-02-03 |
电话:0317-7270553 传真:0317-7270553 邮政编码:061800 地址:吴桥县黄河东路8号 表一 概况 建设项目名称 吴桥精神病医院项目 建设单位名称 吴桥精神病医院 建设项目主管部门 建设项目性质 新建(√) 改扩建 技改 迁建 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 环评时间 - 开工日期 - 投入试生产时间 - 现场监测时间 2016.
10.26~28 环评报告表 审批部门 吴桥县环保局 吴环管【2015】34号2015-7-6 环评报告表 编制单位 河北汇铭环境科技有限公司 环保设施 设计单位 - 环保设施 施工单位 - 投资总概算 2600万元 环保投资总概算 12万元 比例 6% 实际总投资 (未决算) - 实际环保投资 (未决算) - 比例 - 验收监测依据 国家环保局第13号令《建设项目环境保护设施竣工验收管理办法》、国家环保总局下发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》、河北省环保局冀环管[2000]113号文《河北省建设项目环境保护设施竣工验收办法》、河北汇铭环境科技有限公司编制的《吴桥精神病医院项目环境影响报告表》. 验收监测标准及设计指标 噪声:东边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008表1中的4类标准,其他边界执行1类标准. 废水:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准 验收监测期间生产工况 100% 表二 主要生产工艺及污染物产生流程: 工艺流程图及简述: 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程: (1)废气 本项目设置食堂,使用过程中有油烟废气产生;
项目主要设备为常用的医疗设备,无废气排放. (2)废水 本项目产生的废水为生活污水,共计5.5m3/d. (3)噪声 本项目为精神治疗项目,主要设备为常用的医疗器械,设备运行过程中产生噪声很小,项目主要噪声源为空调风机噪声,噪声源强为45-55dB(A). (4)固废 本项目产生的固体废物主要为住院人员、医务人员及其他卫生技术人员日常生活产生的生活垃圾. 表
四、噪声监测结果表 噪声监测点位示意图 北 噪声监测结果 单位dB(A) 点位 1# 2# 3# 4# 标准值
10 月27 日昼53.7 59.2 54.1 52.5 1#、3#、4#点位执行1类标准昼间55 dB(A)、夜间45 dB(A);
2#点位执行4类标准昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A) 夜33.5 37.1 33.2 31.7
10 月28 日昼52.1 61.9 53.2 50.9 夜34.1 40.6 35.2 33.4 噪声监测说明 仪器:AWA6288多功能声级计 编号:SB/03 AWA6221A型声校准器 编号:SB/28 标准值:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 1类标准和4类标准. 表
五、废水监测结果 单位:mg/L 监测点位 监测时间 频次 COD 氨氮 总排口 2016-10-26
1 38 1.29
2 40 1.27 2016-10-27
1 40 1.32
2 42 1.35 两日平均
40 1.31 执行标准
50 5 排放总量 0.073 0.239*10-2 备注 现场监测期间污水流量为 5m3/d 水质分析质控结果 项目COD 氨氮 SS BOD5 样品总数