    博世地暖锅炉温度设定

  一般将温度设定在45-55℃之间,如果使用暖气片,则设定为75-80℃左右。

  保护温度是75摄氏度,可以调到85度的高温,生活热水的温度是60摄氏度。

  一、地暖锅炉使用

  1、使用地暖锅炉时先打开燃气阀门,将地暖锅炉的电源开关旋到1状态,再检查地暖锅炉的压力是否正常。

  2、使用地暖锅炉取暖时首先打开需要取暖房间的温控面板,之后再将地暖锅炉上的采暖旋钮打开即可取暖;旋转取暖旋钮时液晶屏上会显示需要的供水温度,地暖供水水温为30℃—80℃。

  3、生活热水调节旋钮温度为35℃—65℃,旋转生活热水旋钮时液晶屏上会显示要设定的出水温度,根据季节情况进行调节最合适的温度,使用热水前调节好需要的热水温度。

  4、地暖锅炉液晶屏上始终显示供暖系统的压力,不使用系统水温冷却时正常压力为1bar—1.5bar,在系统运行时压力在2.2bar左右都为正常。

  5、地暖锅炉出现故障时,液晶屏下方红灯会亮,液晶屏上会显示故障代码,常见故障为F28,F29,F22,F75。F28和F29为没有燃气供应,检查是否停气或是否燃气阀没有打开,燃气恢复正常时按下复位键即可(液晶屏下方火焰打叉灰色按键);F22为系统水压不足,发现压力低于1.0bar时应需要补水,在补水前一定要检查地暖锅炉接口处、暖气片接口和分水器接口是否有渗水现象,没有渗水将水压补到1.0-1.5bar,如有渗水及时和我司联系,请不要对系统进行补水。注意:补水完毕后,请务必确认补水旋钮已经彻底关闭;F75为系统高温保护,水泵不工作、水路不循环,检查供暖阀门是否打开。

  二、地暖锅炉注意事项

  1、在梅雨季节或连阴雨天湿度比较大时,地暖锅炉长期通电状态可保护电路板和水泵不会损坏。

  2、使用地暖锅炉时发现家中有严重异味时,检查地暖锅炉旁边的窗户是否处于关闭状态,使用地暖锅炉时应关闭窗户。

  3、防冻保护,在冬天季节地暖锅炉应保持24小时通电通气。

  4、地暖锅炉处于采暖状态时,不需要取暖时将地暖锅炉采暖功能关闭即可,不要将暖气片所有阀门关闭。

  5、非采暖季节,采暖系统应满水保养,不宜将系统水排空。

  三、地暖锅炉使用时可能出现的问题

  热水

  1、当我把热水龙头开到最大的时候,有时我觉得水不够热:

  ①检查热水旋钮是否温度设置的过低,将温度调高再试

  ②检查是不是出水量过大,将水龙头开小些试试。

  ③检查燃气是否供气不足

  ④在使用热水时是否没有完全开到热水一边,处于混水状态

  ⑤检查燃气阀是否开到最大

  2、使用热水时,水忽冷忽热:
无理的喜欢
仪器仪表、智能空调设备、海洋潮汐发电设备、计算机软件、超导地暖 管及暖气片的研制、销售;热能表及远传工程安装;生物锅炉、新型建筑材料、LED 导光显示器、半导体大 ... ---摘自《威海震宇智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》
ddzhikoi
年乔孚管路为博世公司“家庭供暖/热水智能系统”及布德鲁斯锅炉及 太阳能产品在上海... 在短时间内把生活用水加热到所需温度, 为生活提供便利。目前主要应用于学校、机关、... ---摘自《上海乔孚舒适家居系统股份有限公司 股份转让说明书》
You—灰機
大型商用水机、大多联、小多联、新风机、空气能热水机、地暖、风管机、模块机、精密... 熟悉温度、流量、压力、运动控制原理及应用。 "1028","机器人在高镍正极材料外... ---摘自《项目总表》
飞鸟
博世热力技术(北京)有限公司 21,981,582.54 23.82% 否2苏州金小满供应链有限公司 ... 与传统散热器供暖方式相比,地暖是一种新型的供暖方式,而且比散热器供暖温度分布均... ---摘自《地源科技》
You—灰機
主要包括android系统修改、UI设计、温度曲线设置、实时温度曲线绘制、串口通信等;... 大型商用水机、大多联、小多联、新风机、空气能热水机、地暖、风管机、模块机、精密... ---摘自《项目总表》
gracecats
博世落地炉德国原装进口,配套生活热水循环水箱,大气预混式燃气铸铁锅炉。 1、耐用性:寿命出厂设定40年,整体回铁铸造,自驱动热流技术,防止冷凝、抗腐蚀,配套生活热... ---摘自《德国博世
戴静菡
“我们平时会把 地暖温度设定在 25℃左右, 基本上冬天 3 个 月的采暖季, 平均下来我们家每个月的燃气费 在1000元左右, 而且日常的生活热水也都解决 了, 还是很方便的。 ... ---摘自《天气冷了 地暖 “热”》
发帖评论
发布一个新话题