编辑: 麒麟兔爷 | 2014-02-19 |
第三章 建筑标准 第十六条 消防站建设内容,是指保障基层大(中)队执勤、工作、训练、生活等功能所需的业务综合楼、中队营房建筑物、构筑物、附属设施,以及其它附着物等配套设施. 第十七条 各类消防站的建筑面积指标应符合下列规定:
一、一级普通消防站 2700m2~4600m2.
二、二级普通消防站 1800m2~2700m2.
三、特勤消防站 4000m2~6500m2.
四、战勤保障消防站 4600m2~7800m2.
五、大队用房 2000m2~3000m2. 第十八条 消防站使用面积系数按0.65计算.普通消防站和特勤消防站各种用房的使用面积指标可参照表3确定.战勤保障消防站各种用房的使用面积指标可参照表4确定. 表3 普通消防站和特勤消防站各种用房的使用面积指标(m2) 房屋 类别 名称消防站类别 普通消防站 特勤消防站 一级普通消防站 二级普通 消防站 业务用房消防车库 540~900 450~630 810~1440 通信室
30 30
40 体能训练室 80~120 40~80 80~150 综合训练塔(构筑物)
120 120
210 执勤器材库 50~120 40~80 100~180 训练器材库 20~40
20 30~60 被装营具库 40~60 30~40 40~75 清洗室、烘干室、呼吸器充气室 40~80 30~50 60~100 器材修理间
20 10
20 灭火药剂储备库 25~30
15 30~45 警卫室 10~15
10 20 灭火救援研讨室、电脑室 40~60 30~45 40~90 业务附属用房图书阅览室 35~50 15~30 45~60 会议室 40~75 30~60 60~90 班学习室 60~120 30~60 90~150 荣誉室 20~30
20 30~45 接待室 10~15
10 30 公用物资室 30~35
30 45~60 中队办公室 45~60 30~45 60~75 资料室 30~35 15~30 30~50 党团活动室 20~30 15~20 30~45 俱乐部 50~75 30~45 60~90 公众消防宣传教育用房 60~120 40~80 70~140 干部备勤室 45~60 30~45 60~75 消防员备勤室 180~250 90~150 240~300 滑竿室
30 30
30 财务室
30 15
30 辅助用房大餐厅 60~90 40~60 90~100 厨房 30~45 20~30 45~50 小餐厅 20~40
20 40~60 洗衣房
20 15
30 家属接待室
30 15 45~60 浴室 30~45 20~30 45~60 医务室、心理辅导室
15 10 15~30 晾衣室(场) 30~45 15~30 30~90 贮藏室 30~45 20~30 45~60 卫生间 15~30 15~30 45~60 盥洗室 30~45 20~30 40~60 理发室
10 10
10 设备用房 0~40 0~40 0~40 合计1900~2990 1355~1930 2660~4200 表4战勤保障消防站各种用房的使用面积指标(m2) 房屋类别 名称使用面积指标 业务用房消防车库 810~1440 通信室
40 体能训练室 60~135 器材储备库 300~550 灭火药剂储备库 50~100 机修物资储备库 50~100 军需物资储备库 120~180 医疗药械储备库 50~100 车辆检修车间 300~400 器材检修车间 200~300 呼吸器检修充气室 90~150 灭火救援研讨、电脑室 40~75 卫勤保障室 30~50 业务附属用房图书阅览室 30~60 会议室 50~75 班学习室 50~135 荣誉室
30 接待室
30 公用物资室 35~50 中队办公室 45~60 资料室 30~35 党团活动室 30~45 俱乐部 60~80 干部备勤室 45~60 消防员备勤室 180~300 财务室
20 辅助用房大餐厅 75~90 厨房 40~50 洗衣房
20 家属接待室
30 浴室 30~45 医务室、心理辅导室
15 晾衣室(场) 30~75 贮藏室 40~50 卫生间 30~45 盥洗室 30~50 理发室
10 设备用房 0~40 合计3050~5130 第十九条 大队用房使用面积标准见下表: 表5大队用房使用面积标准(m2) 功能用房及设施名称 使用面积指标 办公用房大队领导办公室
120 干部办公室 75~90 文员办公室 60~150 接待室 25~30 干部值班室 10~15 文印室 25~30 党委会议室 40~50 宣传资料室