编辑: 静看花开花落 | 2014-02-26 |
降出力消缺不能按时恢复出力的,超出批准的消缺时间后(或8:00之后)恢复所有考核. 凡并网发电厂因自身原因,发生下列情况之一者,纳入机组非计划停运考核范围:
1、正常运行的机组发生突然跳闸和被迫停运;
2、机组停运前未得到电力调度机构批准;
3、备用机组不能按调度指令并网发电;
4、低谷停机消缺机组未按时并网. 具体考核办法如下: {
(一)
(二)项内容未改动,省略}
(三)正常备用的发电机组不能按电力调度指令并网发电,每次考核电量为: 式中为视同发电机组非计划停运时间,=机组实际并网时间或具备并网条件时间-电力调度机构指定并网时间-1.计入考核的停运时间不超过72小时.其余各变量含义与数值与
(一)中定义相同. {
(四)
(五)项内容未改动,省略} 【四】在第三十一条中增加: 临时检修指未列入检修计划,提前2小时以上申请,经电力调度机构批准,且停机时间在批准停机时间之后的检修.机组发生非计划停运后,检修超过72小时的时间,作为临时检修.机组正常的低谷消缺时间不按临时检修考核. 【五】第三十三条第
(三)款修改为
(三)
(四)两款:
(三)并网电厂机组计划检修超期的考核 并网电厂机组计划检修超期,按以下标准考核: 超期时间在5天及以下者,按如下公式计算考核电量: 式中,为机组容量(MW);
为计划检修超期天数;
为计划检修超期考核系数,其数值为0.1. 超期时间多于5天时,按如下公式计算考核电量: 式中,为机组容量(MW);
为计划检修超期天数;
为计划检修超期考核系数,其数值为0.1.
(四)并网电厂机组临时检修的考核 机组临修按如下公式计算考核电量: **0.1*α临修 式中,为临修时间(小时);
为机组容量(MW);
α临修为临修考核系数,其数值为0.1. 【六】第四十三条第4款修改为:
4、并网发电厂的自动化设备至调度主站应具有独立的两路不同路由的通信通道或一路专线两路调度数据网通道.调度数据网设备及纵向加密认证装置应双套配置.(以下内容未改动,省略) 【七】第四十四条修改为: 第四十四条 电力调度机构按其调度管辖范围对并网发电厂自动化专业开展技术指导和管理工作.未满足以下各项要求的,每次考核电量为并网电厂全厂当月上网电量的0.01%,每月累计考核电量不超过当月上网电量的0.1%. (中间内容未改动,省略)
4、电厂计算机监控系统符合《电力二次系统安全防护总体方案》及其配套方案的各项要求.自电监安全[2006]34号文发布后投入运行的监控系统,必须取得国家指定机构的安全检测证明.
5、并网电厂应按所属电力调度机构要求的传输规约将实时遥测、遥信信息传送至电力调度机构主、备EMS系统. (以下内容未改动,省略) 【八】第四十五条第
3、6款进行修改,并增加第7款:
3、遥测量准确度误差要求≤5%,遥信量正确动作率要求100%.在并网电厂远动设备正常运行情况下,每路遥信量错误、遥测数据故障或超差时间超过4小时,考核电量为电厂当月上网电量的0.002%.如故障或超差仍未处理解决,每超过4小时,考核电量加扣电厂当月上网电量的0.0005%.并网电厂遥测、遥信数据路数以电力调度机构接收的遥测、遥信数量为准,并均列为考核的内容.