编辑: 静看花开花落 2014-02-26
附件: 两个细则 有关修订条款

一、《华北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)》修订条款 【一】第七条第

(二)款修改为:

(二)有偿调峰是指燃煤火力发电机组按电力调度指令低于最大可调出力70%的调峰(不包括AGC投R模式的机组,开停机期间和机组偏离计划曲线被考核期间不予补偿),以及发电机组备用启停调峰所提供的服务.

如果停机备用调峰机组不能按照调度指令启动并网,则取消调峰补偿,并按《华北区域发电厂并网运行管理实施细则(试行)》第二十六条第三款 备用机组不能按调度指令并网发电 进行考核. 【二】第十三条第

(二)、

(三)款分别修改为:

(二)运行机组提供调峰服务少发电量,按照以下标准进行补偿: 当机组出力在最大可调出力的70%~60%之间时,比70%最大可调出力少发电量(70%最大可调出力与实际出力差的积分电量),按照Y调峰1(元/MWh)进行补偿;

当机组出力在最大可调出力的60%~50%之间时,比60%最大可调出力少发电量(60%最大可调出力与实际出力差的积分电量),按照Y调峰2(元/MWh)进行补偿;

当机组出力在最大可调出力的50%~40%之间时,比50%最大可调出力少发电量(50%最大可调出力与实际出力差的积分电量),按照Y调峰3(元/MWh)进行补偿;

当机组出力在最大可调出力的40%~30%之间时,比40%最大可调出力少发电量(40%最大可调出力与实际出力差的积分电量),按照Y调峰4(元/MWh)进行补偿;

当机组出力在最大可调出力的30%以下时,比30%最大可调出力少发电量(30%最大可调出力与实际出力差的积分电量),按照Y调峰5(元/MWh)进行补偿. Y调峰1- Y调峰5(元/MWh)为机组调峰补偿标准,具体标准经模拟运行测算后另行公布.

(三)燃煤火电机组备用启、停分别按照200元/MW进行补偿. 【三】第十四条 AGC调节性能补偿标准YAGC 取值修改为: 火电机组取1元/MW,水电机组取0.5元/MW. 【四】第十八条修改为:

(一)电力调度机构应根据系统运行需要确定黑启动机组,并与黑启动机组所在并网发电厂签订黑启动技术协议,约定黑启动技术性能指标要求,包括黑启动机组的设备配置、机组响应时间等.

(二)对提供黑启动服务的水电厂暂按厂补偿,标准6000元/天;

火电厂暂按机组补偿,标准为每台800元/天,全厂最高不超过2400元/天.

(三)电力调度机构确定的黑启动机组报山东电监办备案.

二、《华北区域发电厂并网运行管理实施细则(试行)》修订条款 【一】第十七条第八款第

4、6项修改为:

4、当出现系统事故、机组跳闸等紧急情况及局部限电、线路过流等特殊情况,机组按照调度指令调整出力时.

6、机组启动并网,根据机组工况在机组并网后至达到正常参数期间,以及达到正常参数后

1 小时之内;

机组停机过程中,从机组降参数至解列期间;

机组检修期间. 【二】在第二十四条中增加: 3.对于未按期实现机组AVC功能的并网发电厂进行考核,考核标准为: (电厂当月上网电量的0.02%)*延期天数 延期天数的计算以电力调度机构要求的时间节点为起始时间,以电力调度机构AVC主站系统接收到发电厂AVC子站装置或机组AVC功能远动信息时刻为截止时间.月度考核电量的最大值不超过该机组当月上网电量的0.1%. 【三】第二十六条修改为: 电力调度机构对并网发电厂非计划停运情况进行统计和考核. 电力调度机构按其调度管辖范围可以批准并网发电厂机组利用负荷低谷进行消缺.低谷消缺是指经电力调度机构批准,在夜间22:00至次日8:00之间的降出力或停机消缺,该机组消缺期间不考核发电计划曲线、不作非计划停运考核,不予调峰补偿.但停机消缺机组不能按时并网的,按照非计划停运考核;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题