编辑: ACcyL | 话题热度:252 2019-09-07 |
关键词: 菲斯曼,冷凝,故障,问题,故障率,高,高了,故障率高,率高,炉故障率 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
菲斯曼冷凝炉故障率高
【菲斯曼冷凝炉故障代码含义解析】 代码A0:代表冷凝炉的燃气接口压力过低 菲斯曼维修中心建议:检查燃气压力和燃气压力限定器。 代码E1:代表冷凝炉中途熄火/点火失败 菲斯曼维修中心建议:检查反馈电极是否处于火焰的高温区,尝试调整反馈电极的高度,并继续查看反馈电极连接线和接插头,观测组合电极有没有放电情况,以及检查组合电极的放电距离,观察链接处和脉冲发生器的情况。 代码E2:代表冷凝炉风压异常/风机故障 菲斯曼维修中心建议:如果是风压异常的情况,需要观测和风压开关连接的管道有没有漏气、有没有连接错误;如果是风机出现转速低、停转、中断的现象,要检查风机和主控板间的连接线有没有中断,或者风机是不是坏了、卡了。 代码E3:代表冷凝炉防干烧部件故障 菲斯曼维修中心建议:检查冷凝炉的温控器是不是损坏,或者是否出现接插松动的问题,如果是温控器干烧导致的故障,冷凝炉则会自动复位,之后恢复正常。 代码E4:代表冷凝炉感温探头故障 菲斯曼维修中心建议:检查连接线是否松动、冷凝炉感温探头是否损坏。 代码E5:代表冷凝炉超温故障 菲斯曼维修中心建议:使用中不要让冷凝炉的出水温度连续10秒超过93℃,不然会导致系统中断,出现故障时需要检查出水感温探头是不是坏了,或者冷凝炉燃烧是否正常、水量传感器是不是正常等。 代码E6:代表冷凝炉伪火故障 菲斯曼维修中心建议:不要让冷凝炉的水阀门频繁开启、关闭(一般间隔要大于2秒),这样就能让冷凝炉正常运行。 代码F02:代表冷凝炉过热温度保护触发 菲斯曼维修中心建议:检查设备缺水、循环泵、排水、温度限定器(复位)同时按“mode+ok”按钮,直到图标停止闪烁。 代码F03:代表冷凝炉残火故障 菲斯曼维修中心建议:检查电离电极和连线(复位)。 代码F04:代表冷凝炉点火失败 菲斯曼维修中心建议:检查冷凝炉点火装置、连线、电极、燃气两用调节器(复位)。 代码F05:代表冷凝炉风压开关故障 菲斯曼维修中心建议:检查设备进气系统、风压开关、废气、连线(复位)。 电话:400 650 8850的7×24小时热线咨询 |
ACcyL
2019-09-07
|
|
故障排除 21 附件.21 CE 认证.22 规格.22 1 63/66/68 简介 Fluke 63、66 和68 型红外测温... 为避免灼伤,请记住反射率高的物体上所测得的温 度要低于实际温度。 • 若未按照本手... ---摘自《untitled》
|
Cerise银子
2024-05-17
|
|
菲斯曼专利冷凝换热技术,节能环保效率高。 另外可以连接室外温度传感器通过室外温度的 变化自动调节设备的运行。 超耐腐蚀的不锈钢主换热器5年免费质保详细信息请点击: ... ---摘自《冷凝燃气采暖热水炉 VITODENS 100-W B1JD/B1HD》
|
xwl西瓜xym
2024-02-12
|
|
铸锭炉故障率较高,调试及磨合期较长,因此产能 利用率较 2014 年度及 2015 年度低。 (3)报告期内,公司一方面新增采购铸锭炉,另一方面,逐步对多晶铸锭炉进行升级 改造,... ---摘自《西安华晶电子技术股份有限公司》
|
丑伊
2023-11-09
|
|
冷凝式燃气暖浴两用炉 用户使用说明书 (供用户使用) FS 系列 LL1GBQ24 LL1GBQ28 LL1GBQ32 LL1GBQ36 浙江音诺伟森热能科技有限公司 2018/12 服务热线 /400-... ---摘自《冷凝式燃气暖浴两用炉》
|
liubingb
2023-08-05
|
|
于架空线路故障率高, 直流故障是不能忽视的问题[6] 。 - 40 - 电力系统保护与控制 为应对直流线路短路故障,可采用高压大容量直流 断路器(DC Circuit Breaker, DCCB)快速隔... ---摘自《含风电的真双极混合型 MMC-MTDC 系统故障 穿越及能量耗...》
|
5天午托
2023-05-02
|
|
应避免发生料斗架空、落渣井堵塞等运行故障。 9 炉渣热灼减率应达标。 10 垃圾焚烧锅炉运行应与烟气净化系统、余热利用系统协调配合,调整优化工况。 11 应巡查汽、水、油... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2023-01-27
|
|
那么选择从哪个角度理解作家的创作动机呢 48、“法治”与“德治”的关系问题,是当代社会、政治、伦理、法律等领域的重大思想问题。在相关讨 论中,我国古代法家的思想资... ---摘自《2019 上半年事业单位联考《职业能力倾向测验》》
|
捷安特680
2022-10-24
|
|
除尘除雾效率高。 燃煤电站及 燃煤工业锅 炉烟气深度 净化 推广 技术 18 湿式相变凝 聚除尘及余 热回收集成 装置 将湿法脱硫后烟气通入众多氟塑料、 小直径冷凝 管组成的管束换... ---摘自《《2018 年国家先进污染防治技术目录(大气污染防治领域)》
|
烂衣小孩
2022-07-20
|
|
运行可靠性好,故障率低;② 台处理能力较大;③烟气排放量较低,相应减少了烟气净化系统的投资规模;④ 不需要垃圾预处理;⑤ 热面磨损小;⑥ 不需混煤燃烧,灰渣产量低。... ---摘自《第十三章 清洁生产》
|
252276522
2022-04-16
|
|
从商演演员的表演水平和相声作品中都能看出相声演员水平低、包袱段子羞的问题。在 相声圈中有不成文的说法——相声说到最后是文化功底。相声虽说入门简单,但要成为一名 ... ---摘自《2018-2019 学年第一学期高三年级阶段性测评 语文试卷》
|
丑伊
2022-01-11
|
|
大地提高了检修效率, 从根本上降低设 备故障率, 从源头上减少或者杜绝设备 隐患点, 把设备隐患点消除在萌芽状态 内。对带病、 疲劳运行的设备, 根据设备 运行状态加强监护... ---摘自《神东煤炭集团机电故障整改率达 98.2%》
|
过于眷恋
2021-10-08
|
|
燃气燃烧出现回火故障的原因是(D)。","A.气流速度用燃具中,燃烧器一般多采用哪种方式进行分类?(A)","A.一次空气系数B.空气的供给方式C.压力D.以上分类方式均不... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2021-07-04
|
|
统带来的故障率高问题。同时,机组采用了降膜式新型蒸发器和高效冷凝器技 术,解决了换热器传热效率低、传热管换热量不致的问题,并且降低了制冷剂 的充注量。在控制上,... ---摘自《新疆维吾尔自治区公共机构》
|
施信荣
2021-03-31
|
|
怎样锻造出未来世界 接班人的强健体魄,已经成为亟须解决的问题。 8 19.将下列语句依... 展的势头对他们有很强吸引力。这其中,不乏一些竞争力偏弱的人群,这也提高了回国比... ---摘自《湖北省黄冈市 2018 届高三上学期期末考试》
|
静看花开花落
2020-12-26
|
|
效率低,耗能高,耗材多,故障率较高 淘汰的风机产品不符合以下相应的现 行标准: 1、GB 19761-2005 通风机能效限定值及节能评价值 2、GB 10080-2001 空调用通风机安全要... ---摘自《高耗能落后机电设备(产品)》
|
山南水北
2020-09-22
|
|
——结构简单,性能稳定,故障率低,易于维护。 4.1.2 水封式排水器除了满足 4.1.1 的要求,还应满足以下要求: ——设有加水口;不采用连续加水的,宜设置便于检查水封高度... ---摘自《ICS 13.100》
|
贾雷坪皮
2020-06-18
|
|
在运用戈登模型进行估值时,需要解决的一个问题就是股利增长率的估算 C. 对于处于快速成长期的企业,常数增长模型可以比较好的估计其股票价格 D. 股利贴现模型受企业的股利... ---摘自《第十章 习题集》
|
静看花开花落
2020-03-15
|
|
最近网上出现了一些关于我市旅游监管问题的负面言 论,旅游投诉也有上升趋势,这对我市旅游大环境产生了影响。今天请各位前来,一是将我们的工作向大家做 一个介绍,二是... ---摘自《2018 上半年事业单位统考真题 A 类(综合应用能力)》
|
夸张的诗人
2019-12-11
|
|
故障:维修 A. 日出:日落 B. 月圆:月缺 C. 庆祝:鼓掌 D. 借贷:还款 69. 咸菜烧豆腐:有言在先 A. 和尚打伞:无法无天 B. 老鼠钻书箱:咬文嚼字 C. 桀犬吠尧:各为其主 D. ---摘自《2019 年上半年全国事业单位联考 A 类《职业能力倾向测验》真》
|
枪械砖家
2019-09-07
|
|
造并在德国制造的菲斯曼新一代燃气冷凝壁挂式 锅炉, 此款锅炉供暖和热水舒适性强, 节省占用空间, 外观设计时尚并与功能完美结合, 经济环保, 是您家 庭采暖和热水供应的... ---摘自《TopInfo》
|
hgtbkwd
2019-06-03
|