编辑: 贾雷坪皮 2019-08-03
* * * * * * * * ICS 13.

100 H

09 备案号: 中华人民共和国安全生产行业标准AQ AQ* * * * ―* * * * 煤气排水器安全技术规程 Safety technical regulations for the gas drainage devices (报批稿) 发布 实施 国家安全生产监督管理总局 发布目次前言 II

1 范围

1 2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.1

4 排水器的性能、结构及制作要求.2 4.1 性能.2 4.2 结构.2 4.3 制作.4 4.4 试验.4 4.5 标识.4

5 排水器的设置与冷凝水的处理.5 5.1 选用.5 5.2 设置.5 5.3 安装.6 5.4 冷凝水的处理.6

6 排水器的操作与运行管理.6 6.1 管理.6 6.2 运行与操作.7 6.3 异常情况的应急处理.8 附录 A (资料性附录) 煤气排水器的基本原理及结构

9 II 前言本标准的全部技术内容为强制性. 本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草. 本标准由国家安全生产监督管理总局监管四司提出. 本标准由全国安全生产标准化技术委员会冶金有色安全分技术委员会 (SAC/TC288/SC8) 归口. 本标准起草单位: 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、 河南亚天高压阀门制造有限 公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、攀钢集团有限公司、 中冶南方工程技术有限公司、中钢集团吉林铁合金股份有限公司. 本标准主要起草人:王红汉、展之发、佘宏彦、侯峰伟、潘虹、蔡令放、刘继云、吕勇、 吕万春、石伟、赖虎、陈美龄.

1 煤气排水器安全技术规程

1 范围 本标准规定了冶金企业厂区内煤气(燃气)管道排水器的性能、结构、制作、设置、冷 凝水处理及操作与运行管理的安全要求. 本标准适用于冶金企业内高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气、铁合金炉煤气、发生炉煤气 及混合煤气、丙烷气、液化石油气、天然气等煤气(燃气)管道的冷凝水排水器.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适 用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T

700 碳素结构钢 GB/T

9112 钢制管法兰 类型与参数 GB6222 工业企业煤气安全规程 GB/T

8163 输送流体用无缝钢管 GB/T985.1 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口 JB/ZQ 4000.3 焊接件通用技术条件

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 排水器 Drain 收集并排出煤气(燃气)管网中的冷凝水、积水和污物,以保证煤气(燃气)管道畅通 的一种附属设备.按密封煤气的方式分为干式排水器、水封式排水器. 3.2 干式排水器 Dry Drainage Device 用阀门密封煤气、人工方式排水的柱形筒体型排水器. 3.3 水封式排水器 Water Seal Drainage Device 利用水柱高度克服煤气压力, 将煤气管道中的冷凝水、 积水等通过溢流方式自动排出的 装置.根据排水器本体结构不同可分为:立式水封式排水器、卧式水封式排水器. 3.4 立式水封式排水器 Vertical Water Seal Drainage Device 本体由一个直立的圆柱形或方形筒体组成的水封式排水装置, 根据本体水封级数不同可 分为:单级、多级(两级及以上)排水器.

2 3.5 卧式水封式排水器 Horizontal Water Seal Drainage Device 本体主要由一根水平筒体和两根垂直短管组成的一个"U"型水封式排水装置. 3.6 水封有效高度 Water Seal Height 水封式煤气排水器注满水后所能封住管道中煤气的压力的最高高度, 以mmH2O(水柱高 度)表示. 3.7 击穿试验 Resistant to Breakdown Test 利用带压气体试验水封式排水器的水封有效高度的一种试验方法.

4 排水器的性能、结构及制作要求 4.1 性能 4.1.1 排水器应具有如下性能: ――排除煤气设施内的冷凝水、积水和污物;

――良好的耐击穿性能,能承受一定范围的煤气压力波动;

――在排水器标称水封高度范围内,防止管道中的煤气经排水器泄漏;

――便于清理排水器内的灰渣;

――结构简单,性能稳定,故障率低,易于维护. 4.1.2 水封式排水器除了满足 4.1.1 的要求,还应满足以下要求: ――设有加水口;

不采用连续加水的,宜设置便于检查水封高度的装置;

――多级水封式排水器的加水装置应设在高压室, 加水管应设置止回阀防止煤气倒倒窜;

――水封的有效高度应取煤气计算压力加 500mmH2O 与煤气计算压力 1.2 倍的较大值, 并不得小于 3m;

――多级水封排水器应具有防气阻功能. 在各级密封室顶端设置排气装置, 以便注满水, 避免因室内空气压缩造成假水位;

――设有溢流口,溢流口下方设溢流漏斗连接排水管道,便于观察溢流;

――有清理灰渣、油泥手孔及吹扫头. 4.1.3 干式排水器除了满足 4.1.1 的要求,还应满足以下要求: ――筒体上部设排气阀;

――侧底部设放水阀;

――底部设有排污阀. 4.2 结构 4.2.1 水封式排水器 4.2.1.1 立式水封式排水器本体应遵守下列规定: ――单级水封排水器筒体的横截面积不小于连接管横截面积的

6 倍,等效直径不小于 350mm.多级水封式排水器筒体各室的横截面积不小于连接管横截面积的

6 倍,等效直径 不小于 500mm;

3 ――水封式排水器的各室均应设放水管和排污手孔. 筒体内部的入水管道下端与筒体底 面距离应不小于 200mm,以防止入水管口堵塞;

――多级水封排水器的各高压室均设放气旋塞阀或球阀, 在排水器加水前打开放气旋塞 阀或球阀,以确保各室注满水,水封有效高度满足要求,排水器投运前应将放气旋塞阀或球 阀关闭. 4.2.1.2 立式水封式排水器连接管、排水管管径应遵守表

1 的规定. 表1立式水封式排水器连接管、排水管内径 煤气主管内径 Φ/mm 连接管内径/mm 排水管内径/mm Φ≤800 ≥80 ≥80

8002000 ≥125 ≥125 注1:煤气中焦油含量较高的,如焦炉煤气、焦炉混合煤气管道的前段,或冷凝水量较大的,连接管、排 水管内径在前面尺寸基础上可提高一档. 注2:对于有较大排水量要求的水封式排水器,如高炉煤气洗涤塔、转炉煤气风机后部大水封或煤气冷却 器处附近管道的排水器,连接管和排水管内径应根据需要,选择大于等于 150mm. 4.2.1.3 卧式排水器连接管、排水管应遵守表

2 的规定. 表2卧式排水器水平筒体、连接管和排水管内径 煤气主管道内径Φ/mm 水平筒体直径/mm 连接管直径/mm 排水管直径/mm 300

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题