编辑: 匕趟臃39 | 2014-03-04 |
前述有关检测结果的有效期同样适用于关键型号.该类保护未列入关键型号的其它保护型号或工程有特殊需求的型号,纳入南方电网继电保护的版本管理,其软件版本应经测试合格方可投入运行. 在满足技术条件的前提下,同一型号适用于多个电压等级的保护,其测试合格资质按电压等级逐级认定,即保护适用的最高电压等级经测试合格,所适用的所有低电压等级无需参加测试,但若适用的最高电压等级的保护测试不合格,则需经下一电压等级的保护测试合格方可取得该电压等级及以下电压等级的合格资质,以此类推. 表1 各类保护的关键型号清单 序号 物资品类 关键型号
1 500kV 线路保护(含短引线保护、T区保护) 集成过电压及远方跳闸功能的双光差保护(I型) 集成载波纵联距离和过电压及远方跳闸功能的双光差保护(Ⅱ型) 集成光口方式纵联距离和过电压及远方跳闸功能的双光差保护(Ⅲ型) 短引线和T区保护
2 220kV 线路保护 集成分相式载波纵联距离的双光纤电流差动保护 双光纤电流差动保护 用于负荷频繁波动线路光纤电流差动保护 220kV及以上断路器操作箱
3 110kV 线路保护 110kV线路光纤电流差动保护 110kV线路距离零序保护 110kV及以下系统断路器操作插件(箱)
4 500kV 母线保护 500kV母线保护(适用于3/2接线,单母线)
5 220kV 母线保护(含母联、分段保护) 双母主接线母差保护 双母双分主接线母差保护 双母单分主接线母差保护 独立母联(分段)保护
6 110kV 母线保护(含母联、分段保护) 单母分段主接线母差保护 双母主接线母差保护 独立母联(分段)保护
7 500kV 主变保护(含中压侧断路器辅助保护) 500kV变压器保护(适用于自藕变,高压侧3/2接线,低压侧双分支) 变压器非电量保护 断路器辅助保护 220kV及以上断路器操作箱
8 220kV 主变保护 变压器电量保护(适用于三圈变,低压侧双分支) 变压器非电量保护 断路器辅助保护 220kV及以上断路器操作箱
9 110kV 主变保护 110kV系统主后合一保护(适用于普通三圈变) 110kV系统主后分离保护(适用于普通三圈变,含差动、各侧后备) 110kV及以下变压器非电量保护 110kV及以下系统断路器操作插件(箱)
10 500kV 断路器保护 500kV断路器保护 220kV及以上断路器操作箱
11 500kV 高抗保护 500kV并联电抗器保护
12 500kV 变电站110kV 以下补偿装置、站用变、母线等设备的保护及低压备自投 站用变/接地变保护(不含差动保护) 110kV以下系统电抗器保护 110kV以下系统电容器保护 110kV以下系统单母主接线母线保护 110kV及以下系统断路器操作插件(箱)
13 故障录波器 故障录波器屏
14 保护信息子站 保护信息子站
15 故障测距(行波测距) 行波测距
16 智能录波器(一体化运行记录分析装置) 智能录波器
17 直流控制保护 暂不具备送样检测条件
18 阻燃控制电缆 暂不具备送样检测条件
19 耐火控制电缆 暂不具备送样检测条件
20 220kV 变电站自动化系统(包括五防系统) 110kV以下系统线路过流保护 110kV以下系统线路光纤电流差动保护 110kV以下系统单母主接线母线保护 110kV以下系统单母分段主接线母线保护 110kV以下系统独立母联(分段)保护 110kV以下系统主后分离主变保护 站用变/接地变保护 110kV以下系统电抗器保护 110kV以下系统电容器保护 110kV及以下系统断路器操作插件(箱)