编辑: 匕趟臃39 | 2014-03-04 |
21 110kV 变电站自动化系统(包括五防系统) 同上
22 35kV 变电站自动化系统(包括五防系统) 同上 检测机构(实验室)选择原则及其职责 应选择在南方电网物资管理部门统一登记在册,具备CMA、CNAS、ILAC-MRA等同等认证资质的检测机构(实验室). 针对具体的检测品类,检测机构(实验室)应具备相同电压等级同类型设备2年及以上检测业绩. 针对同一品类设备的检测,原则上应在同一家检测机构(实验室)进行. 检测机构负责依据检测标准搭建测试模型、依据模型给出测试所需的定值,合理安排测试进程,实施测试;
详细客观记录测试数据,依据评价标准全面系统真实地评价测试结果,编制测试报告. 受检样品送达检测机构后,检测机构负责样品的入库管理,包括样品的封存、测试场所变化时的转移等. 检测申请 需参加测试的供应商应按检测公告的要求和规定的期限提交测试申请和受检样品.检测申请受理的有效期为20天,自检测公告发布之时起计;
超过申请受理有效期的,将不予受理. 送检样品要求 参加南方电网检验检测的设备,其供应商应提前准备两套装置,其中一套作为备件. 供货供应商应提供的技术资料及要求:凡参加送样检测的设备,其供货供应商所提供的全部技术资料应删除型号、名称、商标等反映供应商的任何信息;
装置端子接线图、技术说明书与使用说明书;
提供设备尺寸规格、软硬件版本等清单.软件版本包括:各功能模块的版本号、校验码、程序编制时间;
硬件版本包括装置各插件关键元器件型号参数(含兼容选型)、所有插件(含背板)的印制板号;
设备运输和拍照的防护要求说明. 首次参加南方电网测试以及已参加测试但未合格的设备,应经具备CMA、CNAS、ILAC-MRA等同等认证资质检测机构测试合格,并提供检验报告备查.其检测应覆盖南方电网送样检测标准中所有项目(如静模、动模、EMC、规约测试等). 送样检测的实施 一般性要求 送样检测工作按照《中国南方电网有限责任公司送样检测业务指导书》的流程开展,具体检测工作由检测机构负责独立实施,设备供货供应商不参与现场测试;
测试结果由检测机构按检测标准独立评判. 在测试过程中,临时新增的测试项目,统一作为考查项,不予评价,但应做好详细记录和说明,列入测试报告. 检测实施的过程要求 测试过程中发现问题需认真记录与测试项目一一对应的相关数据、报文和测试现象等,并及时组织分析,尽可能排除因检测人员、试验仪、试验方法导致的异常情况发生. 测试结束后,检测机构对受检样品各项检测的评判结果,以及记录的对应相关测试项的录波、报文等可供分析用的数据,在受检样品解码前,由南方电网物资部门通过阳光商务网进行为期7日的公示.公示期间,各设备供货供应商、网内外继电保护专家均可反馈意见;
超出公示时间的反馈意见,将不予受理. 反馈意见由检测机构负责处理.必要时,可由检测机构组织,成立专家组讨论反馈意见供检测机构评判,同时邀请所有相关设备供货供应商全过程参与评判.经专家组讨论后的评价结果为最终结果.专家组可由电网公司、高等院校、其他检测机构和同类设备的制造企业具备副高级及以上职称的人员组成,总人数为不少于7人的奇数,其中来自南方电网公司的专家不得超过3人且不得担任专家组组长,其他检测机构和制造企业的专家至少应各有1人. 检测机构完成检测结果的评判后,南方电网相关单位或部门对封样样品解码还原. 样品解码还原后,检测机构应对送样检测合格设备进行拍照留样,包括外观(前后背板等)、各插件的两面,照片应清晰可见.照片文件名可由 供应商+型号+版本号+插件名 构成. 性能检测实施的过程管理 具体检测工作由检测机构负责实施,设备供货供应商的代表全过程参与,南方电网公司根据需要派员见证全过程测试. 设备供货供应商负责全部检验项目的试验接线、设备参数设置和定值整定的正确性,分析设备在试验中出现的不正确动作行为和异常工况,并检测机构和检测工作组提交加盖本单位公章的正式说明文档. 一般性要求 设备供货供应商提供的检测报告由检测机构(实验室)负责审查,如发现报告所列样品与本次送检样品(型号及软硬件版本)不一致、报告不全、检测项目缺失或单个报告总体结论不合格时,检测机构应取消设备的检测资格. 实行公示制度,所有公示的文件一式3份(测试组织单位、检测机构、设备供应商),并扫描存档.设备供应商对测试方法、所用仪器、测试结果和评价结果等所有涉及可能影响测试合格资质存有疑义的处置方式、关键过程和结论,检测机构均应予以公示,并会同供应商代表在公示文件上签字,供应商代表可在签字时表述相关意见,如是否同意处置方式、结论,或是否仍存有疑义. 日结日评.即当日测试项目完结后,当日总结并完成参测设备的评价,评价结果当日现场公示. 在测试过程中,根据运行需求临时新增的测试项目,统一作为考查项,不予评价,但应做好详细记录和说明,列入测试报告. 设备测试异常的处置 因设备供应商接线、参数设置、定值整定、控制字或功能压板投退等错误造成的保护不正确动作或测距、子站等的不正确反映,相关测试项目不予重新测试.错误的接线、控制字或功能压板可更正后,继续后续的测试,但设备参数、定值禁止重新整定(因参数和定值影响全过程的测试结果). 疑因检测人员、试验仪、试验方法或设备转移等非供货商原因引起设备损伤,可能影响所测试项目及后续测试的: 供货商应以加盖本单位公章的函件向检测机构申请更换插件或装置(由已入库的备件提供)........