编辑: xiong447385 2014-04-24

低温易使转换器内部出现凝露,降低印制电路板的绝缘阻抗,影响仪表正常工作. 仪表在在管道上可以水平、垂直或倾斜安装. 水平管道上,测量气体时,若被测气体中含有少量的液体,流量计应安装在管线的较高处,如图 水平管道上,测量液体时,若被测液体中含有少量的气体,流量计应安装在管线的较低处,如图 垂直管道上,测量气体时,在垂直管道安装仪表,气体流向不限.但若管道内含少量液体,为了防止液体进入仪表测量管,气流应自下而上流动.测量液体流量时,液体流向应由下向上.如图 压力变送器和Pt100安装示意图 仪表配线设计及参数设置 仪表接线分类 警告:接线前应先断开外电源,决不允许带电接线!! 图LUGB系接线图 仪表接线分类: 电压脉冲(N,F):接12V或24V直流电源正负,信号接脉冲输出端 电流输出(C ,A):4~20mADC,二线制,接12V或24V直流电源正负 Modbus(485)输出(D,E):接电源正负,信号处接485A,接地处接485B 接线端的定义: +24V :+24V或12V直流电压,电源正端 F :脉冲输出(仅3线制),信号正端

0 :直流电压0端,电源负端,信号负端 X1 :电容/压电探头 X2 :电容/压电探头 Pt100 :Pt100线1 Pt100 :Pt100线2 GND :压力传感器的电源负端或Pt100线3(线

2、3远处短接) V+ :压力传感器的电源端正端 S- :压力传感器的信号负端 S+ :压力传感器的信号正端 A :modbus协议输出A端B:modbus协议输出B端 汉字液晶显示: 按键定义及参数设置: 1按键定义: :1键-用于存储并翻到下一项. :2键-用于数据左移位,长按清楚除数据(参数设置用). :3键-用于数据末位增加1(参数设置用). 2参数设置: 同时按住

1、2键,再松开 项目 显示 操作 说明 1项 显示00000PASS 按1键,显示下一项 密码00000 2项 液体,气体,饱和,过热 按3键,循环显示 按1键,下一项 介质选择 3项m3/t,t/h,kg/t, Km3/h, Nm3/h, NKm3/h 按3键,循环显示 按1键,下一项 单位选择 4项0.000 quO 用

2、3键组合输入按1键下一项 仪表系数(标牌上有) 5项0.0HZ 小信号切除 6项 压力0.000mpa 设定值压力(表压) 7项 温度0.0℃ 设定值温度 8项 密码0.000 Kg/m3 设定值密度 9项0.000NKm3/h,FULL 设20mA对应满度流量 10项0.0 NKm3/t 同时按

2、3键可清0 累积流量 关于特殊单位:上述3项中,有一项为空白(无单位显示),用于特殊的单位,如:流速m/s,升/分钟,磅/小时等,基本公式为Q工=(3.6/k)*f,请将换算系数折算到仪表系数K中. 3参数设置补充说明 3.1 线路板不同,参数设置及显示会不一样 您有14种线路板可供选择(参看产品类型),根据线路板不同,参数设置会缺项显示. 3.2关于温度、压力、密度(仅温压一体化线路板) 过热蒸汽和饱和蒸汽密度是根据温度、压力值计算得来的,但是,密度值(8项)设为定值(不为0),则不论温度、压力值是多少,密度值为设定的值,而不是根据温度、压力计算的值,若需自动补偿请将密度值清0,另外,温度(7项)值和压力(6项)值中数据设为定值(不为0),那么,按设定的值显示温度及压力,并计算对应密度,要是需自动从传感器取得温度、压力,就要将温度和压力值清为0.温度80℃以下的饱和或过热蒸汽密度,默认为零. 3.3关于饱和蒸汽和过热蒸汽(仅温压一体化线路板) 当您确信介质为饱和蒸汽,请在2项中选择饱和,当您不能判断介........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)