编辑: 过于眷恋 2014-04-25

5.2.3每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;

5.2.4每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;

5.2.5每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行一次检查试验;

5.2.6每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检查. 5.3 水泵接合器的维护保养 5.3.1 查看水泵接合器周围有无放置构成操作障碍的物品;

5.3.2 查看水泵接合器有无破损、变形、锈蚀及操作障碍,确保接口完好、无渗漏、闷盖齐全;

5.3.3 查看闸阀是否处于开启状态;

5.3.4 查看水泵接合器的标志是否明显,否则更换或补漆. 5.4 给水管网的维护保养 5.4.1 管网及阀门的维护保养 5.4.1.1 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态, 每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换;

5.4.1.2 每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检查;

5.4.1.3 每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态;

5.4.1.4 每天对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态;

5.4.1.5 每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常;

5.4.1.6 在市政供水阀门处于完全开启状态时, 每月对倒流防止器的压差进行检测,且应符合现行国家标准《减压型倒流防止器》GB/T

25178 和《双止回阀倒流防止器》CJ/T160 等的有关规定. 5.5 阀门、管道及附件的维护保养: 5.5.1检查阀门应开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水;

5.5.2 检查阀体、手柄应完好,阀杆润滑,外观整洁;

5.5.3 检查单向阀应动作灵活,无漏水;

5.5.4 压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头不渗水. 5.6 泵体的维护保养: 5.6.1 检查、补充、替换润滑油,如油质变色,有铁屑应全部替换;

5.6.2 泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、沙眼,泵轴渗水无溢流到地面;

5.6.3检查泵轴与电机轴应在同一中心线,机座紧固螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐全;

5.6.4 检查泵体应外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰. 5.6.5 检查泵体各部件应紧固牢靠,联轴器有保护罩;

5.6.6 泵体线耳联接端紧密牢靠,无变色迹象,无裸露部分,接地良好. 5.7 电机的维护保养: 5.7.1 检查电机应外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固牢靠,联轴器有保........