编辑: 阿拉蕾 2014-04-28

一、二级耐火等级的建筑,其门窗直通库外,具体实施应当征得当地公安消防监督机构的同意. 第二十六条 储存甲、乙、丙类物品的库房布局、储存类别不得擅自改变,如确需改变的,应当报经当地公安消防监督机构同意.

第四章 装卸管理 第二十七条 进入库区的所有机动车辆,必须安装防火罩. 第二十八条 蒸气机车驶入库区时,应当关闭灰箱和送风器,并不得在库区清炉.仓库应当派专人负责监护. 第二十九条 汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房. 第三十条 进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型的;

进入丙类物品库房的电瓶车、铲车,必须装有防止火花溅出的安全装置. 第三十一条 各种机动车辆装卸物品后,不准在库区、库房、货场内停放和修理. 第三十二条 库区内不得搭建临时建筑和构筑物,因装卸作业确需搭建时,必须经单位防火负责人批准,装卸作业结束后立即拆除. 第三十三条 装卸甲、乙类物品时,操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具,严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置.对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施. 第三十四条 库房内固定的吊装设备需要维修时,应当采取防火安全措施,经防火负责人批准后,方可进行. 第三十五条 装卸作业结束后,应当对库区、库房进行检查,确认安全后,方可离人.

第五章 电器管理 第三十六条 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定. 第三十七条 甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置,必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定. 第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具.当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全. 第三十九条 库房内不准设置移动式照明灯具.照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距不得小于零点五米. 第四十条 库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护. 第四十一条 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电. 禁止使用不合规格的保险装置. 第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器. 第四十三条 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品,对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位,要设置防护罩. 第四十四条 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定,设置防雷装置,并定期检测,保证有效. 第四十五条 仓库的电器设备,必须由持合格证的电工进行安装,检查和维修保养.电工应当严格遵守各项电器操作规程.

第六章 火源管理 第四十六条 仓库应当设置醒目的防火标志.进入甲、乙类物品库区的人员,必须登记,并交出携带的火种. 第四十七条 库房内严禁使用明火.库房外动用明火作业时,必须办理动火证,经仓库或单位防火负责人批准,并采取严格的安全措施.动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容. 第四十八条 库房内不准使用火炉取暖.在库区使用时,应当经防火负责人批准. 第四十九条 防火负责人在审批火炉的使用地点时,必须根据储存物品的分类,按照有关防火间距的规定审批,并制定防火安全管理制度,落实到人. 第五十条 库区以及周围五十米内,严禁燃放烟花爆竹.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题