编辑: 此身滑稽 2014-05-28
中华人民共和国国家标准 GB P GB****―*** 民用建筑电气设计防火规范 Code for fireproofing design of Electric in civil buildings (征求意见稿) 20X*-**-**发布 20X*-**-**实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布 国家质量监督检验检疫总局 前言本规范是根据住房和城乡建设部建标《关于印发〈2009年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标[2009]88号)要求,由公安部沈阳消防研究所会同有关单位制定而成.

在规范制定过程中,编制组遵循国家有关法律、法规和技术标准,进行了广泛深入的调查研究,认真总结了我国在民用建筑电气领域防火的实践经验,征求了设计、监理、施工、产品制造、消防监督等各有关单位的意见,参考了国内外相关标准规范,经专家审查后定稿. 本规范以黑体字标识的条文为强制性条文,必须严格执行. 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由公安部消防局负责日常管理工作,由公安部沈阳消防研究所负责具体技术内容的解释.在本规范执行过程中,希望各单位结合工程实践认真总结经验,注意积累资料,随时将有关意见和建议反馈给公安部沈阳消防研究所(地址:辽宁省沈阳市皇姑区文大路218-20号甲,邮政编码110034),以供今后修订时参考. 本规范主编单位:公安部沈阳消防研究所 参编单位:辽宁省公安消防总队 山东省公安消防总队 山西省公安消防总队 中国建筑东北设计研究院有限公司 上海建筑设计研究院有限公司 中国建筑西南设计研究院有限公司 中国建筑西北设计研究院 深圳市建筑设计研究总院有限公司 中国建筑科学研究院建筑防火研究所 中国建筑设计院有限公司 上海电器科学研究院 久盛电气股份有限公司 上海高桥电缆集团 沈阳斯沃电器有限公司 施奈德电气(中国)投资有限公司. 主要起草人: 主要审查人员: 目次1总则42术语53基本规定

6 4 日常用电

7 4.1 一般规定

7 4.2 配变电所

7 4.3 高压配电装置及变压器

7 4.4 日常用电负荷配电

8 5 消防用电

9 5.1 一般规定

9 5.2 消防负用电荷等级及供电要求

9 5.3 消防负荷配电

10 6 电缆选择及敷设

12 6.1一般规定

12 6.2 消防设备配电及控制线缆的选择

12 6.3 非消防设备配电及控制线缆的选择

13 6.4电力线缆的敷设

13 6.5 电子信息系统线缆的选择与敷设

14 6.6电缆防火封堵

14 7 用电设备与防护

16 7.1 消防用电设备

16 7.2 电梯

17 7.3 灯具

17 7.4 其它用电设备

17 7.5 用电保护

18 附录A 电线电缆的耐火性能要求

18 附录B 电线电缆的水平燃烧性能与试验要求

19 1 总则1.0.1 为了防止和减少电气火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑电气防火设计. 1.0.3 民用建筑电气防火设计,应遵循国家有关法律法规,针对保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理. 1.0.4 民用建筑电气应选择符合国家现行标准和有关准入制度要求的产品,宜选择节能、环保的产品,不应使用已被国家淘汰的产品. 1.0.5 民用建筑电气防火设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准、规范的规定.

2 术语2.0.1 电气火灾监控系统 Monitoring system for fire caused by electric fault 当被保护电气系统中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统,由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器组成. 2.0.2 耐火电缆 Fire resisting cable 在火焰燃烧情况下,能够在规定时间内保持线路完整性的电缆. 2.0.3 消防设备供电电缆 Power supply cable for fire equipment 在火焰燃烧情况下,能够保持消防设备在一定时间持续供电并运行的电缆. 2.0.4 不燃延线缆 Non-combustible extension cable 在火焰燃烧情况下,仅接触火焰部分被碳化,且不向其它部分漫延的线缆. 2.0.5 阻燃线缆 Flame retardant cable 在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆. 2.0.6备用电源 Standby power supply 当正常电源断电时,用于维持电气装置正常工作所需的电源. 2.0.7应急电源 emergency power supply 当正常电源和备用电源都断电时,用于维持应急用途的电气装置继续工作所需的电源. 注:(以下内容在条文说明描述) 注1 电气火灾监控设备 能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录、保存并传送报警信息的装置. 注2 电气火灾监控探测器 探测被保护线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电气火灾危险参数变化和由于电气故障引起的烟雾变化及可能引起电气火灾的静电、绝缘参数变化的探测器. 注3 剩余电流式电气火灾监控探测器 监测被保护线路中的剩余电流值变化的探测器.一般由剩余电流传感器和信号处理单元组成. 注4 测温式电气火灾监控探测器 能探测被保护线路中的温度参数变化的探测器. 注5 故障电弧探测器 用于探测被保护电气线路中产生故障电弧的探测器. 注6 限流式电气防火保护器 与被保护对象回路串联,当被保护回路的短路故障电流值超过短路保护整定电流报警值时,或负载电流值超过过负荷保护整定电流报警值时,发出控制信号通过限流方式对被保护线路进行保护,同时发出声、光报警信号并对短路故障及过负荷情况进行记录. 注7 热解粒子式电气火灾监控探测器 监测被保护区域中的热解粒子变化的探测器.一般由热解粒子传感器和信号处理单元组成.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题