海南能审2012XXX(审计通知上单位序号) XX单位(适用酒店商贸学校等) 能源审计报告 海南省节能监测中心 二一二年九月 能源审计报告确认单 我单位对海南省节能监测中心出具的能源审计报告进行了仔细的研究,确认该报告中采用的数据来自我单位真实数据,承诺提供的数据资料真实可靠.

审计报告内容符合我单位实际情况,无异议. 公司(签章): 负责人(签字): 日期:年月日用能单位基本情况 1.1用能单位简况 XX酒店位于海口市和平大道18号,是海南省第一家五星级酒店,成功接待了数十位外国元首、政府首脑.XX酒店(以下简称酒店)是XX公司投资并按照国际五星级标准设计、建造、装修的高档、豪华酒店,由香港泰得国际饭店管理集团经营管理.于1994年9月29日开业,1995年9月8日被国家旅游局评定为五星级酒店,属于全国第36家五星级酒店.同时,也是海南省首家五星级酒店,2007年11月30日还被国家旅游局评定为 金叶级 绿色旅游饭店. XXX酒店概况及主要技术经济指标见下表. 表1 用能单位概况及主要技术指标一览表 企业基本情况 代码 项目名称 内容

1 单位名称

2 法人代码

3 节能主管领导姓名/职务

4 节能主管部门名称

5 节能管理部门负责人姓名

6 专职管理人数

7 兼职管理人数

8 建设和设计标准(星级) 三星

9 客房数(间)

300 10 建筑面积O

40000 11 营业面积O

35000 主要经济技术指标 代码 项目名称 计量单位 审计本期 上年同期 同比 增减%

1 营业收入 万元

2 综合能耗 吨标煤

3 万元营收能耗 吨标煤/万元

4 单位建筑面积能耗 kgce/O

5 单位建筑面积电耗 kWh/O 注:商贸企业、医院填 营业收入、万元营收能耗、单位建筑面积能耗、单位建筑面积电耗 ,学校填 在校生人数、在校生人均能耗、在校生人均电耗 、下同. 1.2经营概况 酒店各项功能设施齐全、经营布局、内外装修均按照国际五星级标准建设及配置,拥有包括总统套房、空中花园套房、超级行政套房、豪华单人间、豪华标准间等房型在内的共9类客房408间/套客房,床位总数576张,并配有商务行政楼层. 酒店占地面积40亩,员工400人,总建筑面积为XXm2.其中,地下面积为XXm2,空调面积约XXm2.建筑楼高23层,高度81m,层高3m,地上22层,地下1层. 1.3用能单位能源流程概况 该建筑主要消耗能源为电能、天然气、水,终端使用环节包括空调系统、电梯、照明、锅炉(蒸汽、热水)系统、供水等系统用能设备. 供电:变压器装机容量为2*1500kVA,变压器型号为S9-1000/10A、 S7-160/10,变压器生产商为XXX.无功功率补偿集中设于变配电低压侧,功率因数0.96. 空调系统:空调冷源制冷站采用3台美国约克XXXX.空调末端系统低区(会议、餐厅、大堂等)均采用全空气系统,末端设备采用落地式空气处理机组(空调风柜),共十三个空调风柜房. 热力系统:锅炉为2台XXXX能源系统公司生产的SB3-1.2-Y型锅炉,锅炉系统配有汽水快速热交换器4台,热水贮水罐2个,供应洗衣房蒸汽和酒店热水. 能源流程图见如下: 用能单位能源流程图 (1)图中所示购入环节中的各数据均为实际计量统计的实物量.该能源流程图中的终端使用环节按功能区域划分. 总能耗中电的消耗比例最大,其中空调系统年平均用电占总用电的51%,照明用电占30%,其他用电如输送设备、给排水设备占20%左右. (2)该酒店未对各配备蒸汽表.蒸汽的总量无法从锅炉的一级表获得.经验推算蒸汽消耗,主要是洗衣房占60%,客房加热热水用占40%左右. (3)水的使用量比例,夏季平均,厨房占20%左右,洗衣房占20%左右,空调用补充水占5%左右,内部人员用水占10%左右,其余50%为客房使用.因酒店并非将水作为载能工质使用,在计算综合能耗时未将水列入综合能耗计算,但能源费用与能源管理中列入了统计. (4)该酒店未给各功能区域配备冷冻水计量表具.各功能区域所需冷量无法折算得到. 用能单位能源计量与统计情况 2.1用能单位节能管理 (1)用能单位能源管理机构、管理人员状况、管理网络,管理机构的职权;

能源管理岗位负责人的基本条件,备案情况,职责,接受培训情况. 管理网络图 (2)制定的能源管理制度与管理措施;

介绍现行有效的能源管理制度与措施. 表2 能源管理制度与措施列表 序号 能源管理制度名称 主管部门 颁布日期 有效期

1 XX酒店能源管理实施办法 酒店 2006年10月2能耗统计工作制度 工程部 2008年1月3关于合理控制空调开关的规定 工程部 2006年6月4酒店节电措施 工程部 2008年8月5设备设施损坏、能源浪费奖惩办法 酒店 2006年10月(3)能源管理机构运行情况 对用能单位能源管理机构运行情况有评价意见,对存在问题分析. 2.2用能单位能源计量管理 能源计量器具表和能源计量网络情况;

能源计量器具配备率、完好率和检查周期、受检率情况;

对用能单位现有能源计量情况能否满足能源管理需要作出评价意见 表3 能源计量器具配备率表 能源种类 进出用能单位 进出主要次级用能单位 主要用能设备 配备率 标准% 需要 配置数 实际 配置数 配备率(%) 配备率 标准% 需要 配置数 实际 配置数 配备率(%) 配备率 标准% 需要 配置数 实际 配置数 配备率(%) 电力

100 5

5 100.0

100 32

32 100.0

95 56

53 95 气态能源 天然气

100 2

2 100.0

100 9

9 100.0

90 9

9 100.0 液化气

100 100

90 液态能源 柴油

100 2

2 100.0

100 4

4 100.0

90 载能工质 蒸汽

100 80

70 水100

80 70 可回收利用的余能

90 3

3 100.0

80 - (注:配备率标准与配置原则参照GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求) 2.3用能单位能源统计管理 (介绍用能单位能源统计现状:原始记录、台帐、报表、分析报告等情况. 经审核,提出对现有能源统计报表的完整、准确性有审计意见) 例:酒店建立了能源统计管理制度,并不断完善管理内容,目前执行的有《XX酒店能源管理实施办法》、《能耗统计工作制度》等.工程部设有综合统计人员,对能源消费情况建立了统计台帐,对电力、水以及天然气等各种能源都详细的数据统计,负责指标数据的收集、整理、汇总分析、上报工作,有关部门、班组人员设有兼职的统计人员,部分生产数据需由值班人员手工抄表完成. 但本次审计发现,计量装置得到的统计数据多用于酒店工程部对日、周的能耗统计分析,月度的能耗统计随财务统计采用贸易结算的数据,因结算时间一般不在每月的月初,采用贸易结算的数据并不能完整反映每月当时的实际能源消费量.酒店各单元内部的能源消耗没有完全进行详细统计,不利于分析各功能区域的能耗指标.而这些能耗指标可以用于评估一个酒店能耗水平,有助于酒店提高能源利用水平和减低能耗,并制定合理的能源目标. 用能单位综合能源消费量及单耗指标分析 3.1 综合能源消费量、产量、产值 按当量值计算(下同),酒店2011年综合能耗XXtce.2011年营业收入t.企业能源实物量平衡表如下所示. 表4 用能单位能源消费平衡综合表 部门名称 序号 天然气 柴油 电力 营收 计量万m3 t 万kWh 万元 单位期初库存

1 收入量

2 消费总量

3 拨出量

4 期未库存

5 盘盈或盘亏

6 用能单位

7 1000

5 910 电梯

8 100 空调系统

9 600 照明

10 50 锅炉房

11 500

50 柴油发电机

12 5 员工区

13 50 t 餐厅

14 500

50 损耗

15 10 折标系数

16 12.14 1.4571 1.229 能源单价

17 31000

7200 0.7 元 从能源实物平衡表得到2011年该酒店消费天然气XX万m3,折标煤为XXtce,消费柴油XXt, 折标煤为XXtce,消费电力XX万kWh,折标煤为XXtce,综合能耗XXtce,能源成本约X万元. 3.2分管理层次(部门、产品、工序)计算并分析单耗指标 (核定用能单位综合能耗指标,包括与表1对应的单位产品(工序)能耗,万元产值能耗、单位工业增加值能耗等. 根据国家限额标准、国内外行业先进水平、用能单位历史最好水平等标杆值等资料,对单位产品能耗指标水平分析与评价) 核定的单位产品能源消耗情况见表5. 表5 单位产品能源消耗情况表 序号 单耗名称(单位) 2011年2010年 同比上升(+)或下降(-)% 标杆值(国标或行业先进、历史最好)

1 单位建筑面积电耗

2 单位建筑面积能耗

3 万元营收能耗 2011年单位产品能耗计算过程如下: 3.3 影响产量、产值、单耗变化的主要因素. (根据上述两年数据比对,用能单位结合实际情况,列出影响产品产量、产值、单位产品能耗变化的主要因素,并对影响的主要因素进行详细的分析)

四、节能量与考核指标完成情况计算 4.1 2011年节能量及计算过程 (参照GB/T 13234-2009 企业节能量计算方法,通过单耗计算2011年节能量(已下达 十二五 节能目标的用能单位以考核指标计算),如有多种产品的单位,应按每种产品单耗变化分别计算出节能量,再进行加和,注意避免重复计算) 表6 节能量完成情况核定表 序号 考核指标名称(单位) 基期 统计期 2011年建筑面积 节能量 2010年2011年m2 tce

1 单位建筑面积能耗(kgce/m2)

28 27

40000 注:商贸企业、医院采用 建筑面积、单位建筑面积能耗 ,学校采用 在校生人数、在校生人均能耗 2011年节能量计算过程如下: ΔEC=(ej-eh)Mb =(28-27)*40000÷1000 =

40 tce 式中: ΔEC―企业产品节能量,单位为吨标准煤(tce),节能为正,不节能为负 eh―统计报告期的单位产品综合能耗,单位为吨标准煤(tce) ej―基期的单位产品综合能耗,单位为吨标准煤(tce) Mb―统计报告期产出的合格产品数量 *4.2 十二五 节能目标完成进度 (对已下达 十二五 节能目标的用能单位核定节能目标完成进度,其它单位填写 *5.4 十二五 节能目标与2015年单耗 ) 表7 十二五 节能目标完成进度表 序号 十二五 节能目标(tce) 2011年完成节能量 (tce) 完成进度 完成等级